Сообщение #601


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 443
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 32 425



Цитата(cluster @ 19.3.2011, 16:05) *
Ну как разуплотнены - скорее ИПУ со сбросом в Тор открыты. Но если наладят подачу воды с хорошим расходом - давление начнёт повышаться. Об этом и идет обсуждение: как наладить теплоотвод и т.д.


По 2-му реактору "подозревается нарушение целостности корпуса", по 3-му - "может быть не поврежден".
Судя по тому, что туда уже с 13-14 числа подают морскую воду - "дыр" зватает, чтобы выпустить 5 MW/(2.766 MJ/kg) = 2 кг/с пара (7 т воды в час, примерно 2 куба (?) пара в секунду!). Это точно не в барботер (тор).

Вообще, вопрос: а что там с Standby Liquid Control System (емкость в тысячи кубов. Должна быть с боратами. Работает от насосов на БАТАРЕЯХ)? Судя по схеме из Вики труба врезается в патрубок системы ав.охлаждения ВД до верха акт.зоны. Но НИГДЕ в отчетах JAIF не видел упоминания о ее работе

Сообщение отредактировал MrNice - 19.3.2011, 16:31
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cluster
сообщение 19.3.2011, 16:49
Сообщение #602


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 447
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 32 277



Цитата(MrNice @ 19.3.2011, 15:29) *
По 2-му реактору "подозревается нарушение целостности корпуса", по 3-му - "может быть не поврежден".
Судя по тому, что туда уже с 13-14 числа подают морскую воду - "дыр" зватает, чтобы выпустить 5 MW/(2.766 MJ/kg) = 2 кг/с пара (7 т воды в час, примерно 2 куба (?) пара в секунду!). Это точно не в барботер (тор).

Вообще, вопрос: а что там с Standby Liquid Control System (емкость в тысячи кубов. Должна быть с боратами. Работает от насосов на БАТАРЕЯХ)? Судя по схеме из Вики труба врезается в патрубок системы ав.охлаждения ВД до верха акт.зоны. Но НИГДЕ в отчетах JAIF не видел упоминания о ее работе

Так сели уже давно батарейки, один раз в первый день даже заменяли севшую АКБ.
Вот эти насосы и хотят запитать энергией, да ещё насосы расхолаживания БВ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ВОВИЩЕ
сообщение 19.3.2011, 17:13
Сообщение #603


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 006
Регистрация: 13.6.2010
Из: Энергодар
Пользователь №: 13 830



8.10.3 Исходя из условий радиационной обстановки, проведение йодной профилактики выполняется при мощности дозы гамма-излучения на территории промплощадки более 0,063 мЗв/ч.
При угрозе поступления в организм радиоактивного йода для защиты от облучения щитовидной железы назначаются взрослым и детям старше 2 лет по 0,125 г 1раз в день; детям до 2 лет – по 0,04г в день;
Таблетку размельчают и дают с небольшим количеством сладкого чая (в ЗСР препарат запивать водой). Препарат принимают ежедневно до исчезновения угрозы поступления радиоактивного йода в организм.
Срок хранения таблеток йодида калия – 4 (четыре) года.

Защитный эффект калий-йодной профилактики:
Время приемов препарата стабильного йода Фактор защиты
Перед ингаляцией радионуклидов йода (профилактический прием) 100
Через 2 часа после ингаляции 10
Через 6 часов после ингаляции 2
Защитный эффект препарата значительно снижается в случае его приема более чем через 2 часа после поступления в организм радиоактивного йода. Однако и в этом случае прием стабильного йода эффективно защищает щитовидную железу от облучения повторными поступлениями радиоактивного йода.
Однократный прием указанных выше количеств йодистого калия обеспечивает высокий защитный эффект в течение 24 часов. Для поддержания такого уровня защиты в условиях длительного поступления в организм радиоактивного йода необходимы повторные приемы препарата.
При отсутствии йодистого калия можно принимать йодистую настойку (3 - 5 капель 5% раствора на стакан воды, детям до 2-х лет – 1 - 2 капли).
8.10.4 При изучении данного раздела дополнительно руководствоваться «Планом аварийного реагирования персонала, соответствующего подразделения на аварии и чрезвычайные ситуации»


--------------------
0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Самец гориллы
сообщение 19.3.2011, 17:27
Сообщение #604


Геолог
**

Группа: Haunters
Сообщений: 104
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 32 455



Цитата(ВОВИЩЕ @ 19.3.2011, 17:13) *
8.10.3 Исходя из условий радиационной обстановки, проведение йодной профилактики выполняется при мощности дозы гамма-излучения на территории промплощадки более 0,063 мЗв/ч.
При угрозе поступления в организм радиоактивного йода для защиты от облучения щитовидной железы назначаются взрослым и детям старше 2 лет по 0,125 г 1раз в день; детям до 2 лет – по 0,04г в день;


Это для наших условий, когда организм имеет дефицит йода. В данном случае ИМХО йодная профилактика вообще нафиг не нужна. Это Япония. В Японии диета до предела нысыщена морепродуктами, в которых йода в усвояемых формах до и больше. Организмы и так еле справляются с избавлением от излишков йода.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nut
сообщение 19.3.2011, 17:33
Сообщение #605


Постоянный участник
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 763
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 10 031



Цитата(MrNice @ 19.3.2011, 15:29) *
По 2-му реактору "подозревается нарушение целостности корпуса", по 3-му - "может быть не поврежден".
Судя по тому, что туда уже с 13-14 числа подают морскую воду - "дыр" зватает, чтобы выпустить 5 MW/(2.766 MJ/kg) = 2 кг/с пара (7 т воды в час, примерно 2 куба (?) пара в секунду!). Это точно не в барботер (тор).

Вообще, вопрос: а что там с Standby Liquid Control System (емкость в тысячи кубов. Должна быть с боратами. Работает от насосов на БАТАРЕЯХ)? Судя по схеме из Вики труба врезается в патрубок системы ав.охлаждения ВД до верха акт.зоны. Но НИГДЕ в отчетах JAIF не видел упоминания о ее работе

Скажите, а нет ли у Вас данных о других текущих параметрах РУ? Если доступ есть до такой информации, я бы спросил Вас о некоторых их них.
Еще. воду сейчас по информации подают и в КР и в ГО, при этом какой уровень в ГО неизвестно. И какие куда расходы тоже. Поэтому не очень понятна схема теплоотвода. Т.е. парит КР в ГО и в атмосферу, или парит вода в ГО, охлаждающая КР снаружи, и опять в атмосферу?
И еще. Если 3-й похож "на себя". То почему так выглядит 2-й, если у него по отчетам все разуплотнено? Как могли сохраниться строительные конструкции (ну как новый smile.gif ) после такого разуплотнения КР и ГО???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ВОВИЩЕ
сообщение 19.3.2011, 17:43
Сообщение #606


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 006
Регистрация: 13.6.2010
Из: Энергодар
Пользователь №: 13 830



Цитата(Самец гориллы @ 19.3.2011, 16:27) *
Это для наших условий, когда организм имеет дефицит йода. В данном случае ИМХО йодная профилактика вообще нафиг не нужна. Это Япония. В Японии диета до предела нысыщена морепродуктами, в которых йода в усвояемых формах до и больше. Организмы и так еле справляются с избавлением от излишков йода.

Подумалось, что если народу хочется выпить яду (зачёркнуто) йоду, то пусть хоть 3-5 капель а не 44 как советуют.


--------------------
0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MrNice
сообщение 19.3.2011, 17:54
Сообщение #607


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 443
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 32 425



Цитата(Nut @ 19.3.2011, 17:33) *
Скажите, а нет ли у Вас данных о других текущих параметрах РУ? Если доступ есть до такой информации, я бы спросил Вас о некоторых их них.
Еще. воду сейчас по информации подают и в КР и в ГО, при этом какой уровень в ГО неизвестно. И какие куда расходы тоже. Поэтому не очень понятна схема теплоотвода. Т.е. парит КР в ГО и в атмосферу, или парит вода в ГО, охлаждающая КР снаружи, и опять в атмосферу?
И еще. Если 3-й похож "на себя". То почему так выглядит 2-й, если у него по отчетам все разуплотнено? Как могли сохраниться строительные конструкции (ну как новый smile.gif ) после такого разуплотнения КР и ГО???


Да эти данные есть на странице JAIF в открытом доступе. На 3-ей страницы pdf-отчетов.

Как отводится тепло... Можно только предполагать. Утвержадают, что подают морскую воду непосредственно в корпус (скорее - через линию SLCS). Но тогда непонятно, почему такой низкий уровень воды в 3-ем и 4-ом реакторах (1400-1200 мм), коль давление позволяет. Давление в ГО - тоже практически атмосферное (хотя и туда воду подают). Т.е герметичности просто НЕТ

Можно только косвенно оценить полощадь "дырок" в реакторе и ГО, объемную скорость истечения пара, конценрацию ПД в нем - т.е. оценить выброс с этих реакторов. Но это - плюс/минус лапоть...

Сообщение отредактировал MrNice - 19.3.2011, 17:55
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nut
сообщение 19.3.2011, 18:23
Сообщение #608


Постоянный участник
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 763
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 10 031



Цитата(MrNice @ 19.3.2011, 16:54) *
Да эти данные есть на странице JAIF в открытом доступе. На 3-ей страницы pdf-отчетов.

Как отводится тепло... Можно только предполагать. Утверждают, что подают морскую воду непосредственно в корпус (скорее - через линию SLCS). Но тогда непонятно, почему такой низкий уровень воды в 3-ем и 4-ом реакторах (1400-1200 мм), коль давление позволяет. Давление в ГО - тоже практически атмосферное (хотя и туда воду подают). Т.е герметичности просто НЕТ

Можно только косвенно оценить полощадь "дырок" в реакторе и ГО, объемную скорость истечения пара, конценрацию ПД в нем - т.е. оценить выброс с этих реакторов. Но это - плюс/минус лапоть...

Вы имеете ввиду красно-желто-зеленые таблички? Если, да, то извините, что же оттуда можно взять? Ни одного параметра. "поврежден" -"неповрежден" -"низкий", "подается"... Кстати не нашел значений Р в 1к (в реакторе в смысле), которые Вы озвучивали. Эти картинки на верное для СМИ или для больших начальников.
Эта табличка имелась имелась ввиду? Может нет? Тогда просьба уточнить, что такое 3-я страница?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ktotom7
сообщение 19.3.2011, 18:25
Сообщение #609


Частый гость
***

Группа: Haunters
Сообщений: 406
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 32 375



наверное имелось в виду что там с недавних пор несколько страниц. и на 3ей есть так сказать хронологический отчет того что с реакторами делали и в самом низу таблички на 3ей страницы список известных параметров.

зы традиционно извиняюсь что влез

на всякий случай ссылку добавлю на последний малоли может всетки о разных вещях
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1300544332P.pdf

Сообщение отредактировал ktotom7 - 19.3.2011, 18:28
Go to the top of the page
 
+Quote Post
barvi7
сообщение 19.3.2011, 18:29
Сообщение #610


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 424
Регистрация: 22.3.2010
Пользователь №: 4 323



Atominfo.Ru
На блоке №5 восстановлена система сброса тепла в океан. В крышах зданий блоков №№5-6 проделаны по три отверстия размером 3,5-7 см для вентиляции скапливающегося водорода - эта операция заняла у персонала 11 часов.

Удивительно, что даже на более современных блоках ничего проектно не предуссмотрено для сброса водорода или его "утилизации".
Или проектное вышло из строя?

Не знаю, но они собирались пробивать дырки ещё после первого взрыва, но нигде не успели. На пятом-шестом, возможно, они просто страхуются на всякий пожарный, потому что эти два блока они хотят сохранить, а не закрывать. - Модератор

Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 19.3.2011, 18:37
Причина редактирования: ответ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nut
сообщение 19.3.2011, 18:31
Сообщение #611


Постоянный участник
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 763
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 10 031



Да, нашел, что такое 3 стр. Спасибо!посмотрю
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Deni_DE
сообщение 19.3.2011, 18:36
Сообщение #612


Эксперт
*

Группа: Haunters
Сообщений: 99
Регистрация: 15.3.2011
Из: West_EU
Пользователь №: 32 246



Цитата(barvi7 @ 19.3.2011, 18:29) *
Atominfo.Ru
На блоке №5 восстановлена система сброса тепла в океан. В крышах зданий блоков №№5-6 проделаны по три отверстия размером 3,5-7 см для вентиляции скапливающегося водорода - эта операция заняла у персонала 11 часов.

Удивительно, что даже на более современных блоках ничего проектно не предуссмотрено для сброса водорода или его "утилизации".
Или проектное вышло из строя?


предусмотрено и на старых и на новых, например рекомбинаторы. но для их работы требуются рабочие системы и электроснабжение. сброс водорода не предусмотрен при нормальной эксплуатации по радиационным соображениям


--------------------
EPR, System Engineering
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nut
сообщение 19.3.2011, 18:48
Сообщение #613


Постоянный участник
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 763
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 10 031



Спасибо! А то увидел разноцветный, плюнул и сразу закрыл rolleyes.gif
Вопрос: кто подскажет, что имеется ввиду возле параметра (А) или (В)?
Второй-то КР разуплотнен в атмосферу, а ГО вроде плотный (Р выше, чем в КР). Т.е похоже, что управляемо вентилируют контур или где-нибудь в машзале дырка из контура. А вот 3-й вроде вентилируется через ГО (в смысле взрывом открылся такой путь вентиляции)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dozik
сообщение 19.3.2011, 18:59
Сообщение #614


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 131
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 32 111



QUOTE(ВОВИЩЕ @ 19.3.2011, 17:43) *
Подумалось, что если народу хочется выпить яду (зачёркнуто) йоду, то пусть хоть 3-5 капель а не 44 как советуют.

У вас на Украине - капли, наверно другие. Чем капаете? Пипеткой? Наши инструкции говорят о 44 каплях для взрослых. И в ГОшных документах тоже самое. В 3-5 каплях 5% раствора сколько содержится калий йода? 0,125 г? Вы серьезно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
barvi7
сообщение 19.3.2011, 19:19
Сообщение #615


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 424
Регистрация: 22.3.2010
Пользователь №: 4 323



Цитата(Deni_DE @ 19.3.2011, 19:36) *
предусмотрено и на старых и на новых, например рекомбинаторы. но для их работы требуются рабочие системы и электроснабжение. сброс водорода не предусмотрен при нормальной эксплуатации по радиационным соображениям


Рекомбинаторы, наверно, "дорого и энергоемко", а "дырочку" или дижигатели легко сделать на автономном питании.
А так получается, водород в основном получается при обесточении, а рекомбинаторы, которые его "удаляют", в этом же случае и не работают - где логика проектанта ?
Где резервирование, различный принцип действия системы безопасности по сохранению целостности ГО и удержанию ПД.

Сообщение отредактировал barvi7 - 19.3.2011, 19:25
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dozik
сообщение 19.3.2011, 19:21
Сообщение #616


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 131
Регистрация: 13.3.2011
Пользователь №: 32 111



QUOTE(Jeronimo @ 19.3.2011, 11:45) *
Внимательно смотрим на ось oy - опаньки counts/1000 s.
Вот Вам методический эффект молодой человек.

Совсем как по анекдоту: "папа - ты сейчас с кем разговаривал?"... rolleyes.gif
Что меняет в том что я говорил: по оси игрек - имп. или имп/сек? В чем ваш методический эффект заключается? Вы хоть понимаете, про что я говорил? Могу разъяснить. Та 100 кратная разница между синенькой и красненькой линии - объясняется наложением комптона от кучи красненьких фотопиков с хорошей интенсивностью от Te-J-132 в области энергий порядка1 Мэв. У фонового такого количества фотопиков нет.

QUOTE
По поводу Xe-133. Набор такой пробы производится следующим образом. Стоит мощная воздуходувка. В ней установлен фильтр Петряного - размером около 1 м на 1 м. В нормальной жизни эту тряпицу меняют раз в сутки. Здесь может и чаще.

Прекрасно, а теперь расскажите почтенной публике: какая эффективность улавливания Петряновским фильтром Xe-133?
Жду с нетерпением. rolleyes.gif
И кстати, с чего вы взяли, что это аэрозольный фильтр от прокачки воздуха?
" AIST measures energy spectra of the ionizing radiations from fallout using a Germanium semiconductor detector. The fallout sample is obtained by smearing on a vinyl sheet, which is the size of 1 m times 1.5 m and put on the ground at AIST "

Насколько понимаю англицку мову - речь идет об измерении выпадений на поверхность, размерами 1х1,5 м.

QUOTE
Прессуют в специальной форме под 8 тонным прессом до состояния шайбы - 1 мм толщиной и диаметром под диаметр крышки детектора или под диаметр кристалла детектора. Потом обычно пакуют в герметичную пластик. Вот накопление и происходит. Оттуда же и неясные эффекты изменения активности.

Если бы вы посмотрели на направление ветра, или как происходит рассеяние облака на расстоянии в 200 км от источника - "неясных эффектов измениния активности" у вас не было.

QUOTE
Нуклиды одновременно копятся и одновременно распадаются. При измерении нуклиды также распадаются. Поэтому вам кажется что изменение активности странное. Они же все там коротыши - см. таблица в той же ссылке.

А... это вы про Cs-134 и Cs-137 - вещаете? Ну-ну...

Пожалуйста, спокойнее! - Модератор

Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 19.3.2011, 19:34
Причина редактирования: замечание от модератора
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tvel
сообщение 19.3.2011, 19:23
Сообщение #617


Новичок
*

Группа: Haunters
Сообщений: 7
Регистрация: 16.3.2011
Пользователь №: 32 430



Цитата(cluster @ 19.3.2011, 15:49) *
Так сели уже давно батарейки, один раз в первый день даже заменяли севшую АКБ.
Вот эти насосы и хотят запитать энергией, да ещё насосы расхолаживания БВ.


а можно по подробней что там за насосы? какая мощность у двигателей, первый раз в жизни слышу про промышленные насосы на аккумуляторах
Go to the top of the page
 
+Quote Post
сергей
сообщение 19.3.2011, 19:38
Сообщение #618


Эксперт
*****

Группа: Уровень доступа - 2
Сообщений: 1 331
Регистрация: 24.4.2008
Из: украина
Пользователь №: 1 043



[quote name='Nut' date='19.3.2011, 13:17' post='15287']
Вы похоже читаете только свои сообщения. Тема и началась именно с того, что они уже протянули кабели и готовы подавать питание. Мы говорили, о том, чтобы они ничего не наколбасили после подачи питания. А Вы говорите - "пусть подают питание".
А насчет разуплотненного оборудования и ГО, согласен, точно не надо разуплотнять где это уже сделано. А вот например 1 блок, я не думаю, что там ГО разуплотнен. А на 2 и3 блоках допускаю (с большой вероятностью), что контур может быть и не разуплотнен.
[/quot
Извините ,но читайте внимательно сами.Или укажите ,где я говорил "пусть подают питание".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Deni_DE
сообщение 19.3.2011, 19:40
Сообщение #619


Эксперт
*

Группа: Haunters
Сообщений: 99
Регистрация: 15.3.2011
Из: West_EU
Пользователь №: 32 246



Цитата(barvi7 @ 19.3.2011, 19:19) *
Рекомбинаторы, наверно, "дорого и энергоемко", а "дырочку" или дижигатели легко сделать на автономном питании.
А так получается, водород в основном получается при обесточении, а рекомбинаторы, которые его "удаляют", в этом же случае и не работают - где логика проектанта ?
Где резервирование, различный принцип действия системы безопасности по сохранению целостности ГО и удержанию ПД.


речь идет о тотальном обесточении, как раз которого никто и не ожидал. а так при наличии живых ДГ или соседних живых блоков или целой потребительской сети или вообще целой инфраструктуре в округе ничего подобного бы не было.


--------------------
EPR, System Engineering
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cluster
сообщение 19.3.2011, 19:40
Сообщение #620


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 447
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 32 277



Цитата(tvel @ 19.3.2011, 18:23) *
а можно по подробней что там за насосы? какая мощность у двигателей, первый раз в жизни слышу про промышленные насосы на аккумуляторах

А я и не говорил, что насосы САОЗ от АКБ работали. Просто ответил на вопрос. Вы внимательно вопрос - ответ прочтите.

Хотя с первого дня нам внушают, что после потери дизелей от цунами ещё 8 часов расхолаживание шло от АКБ и даже была единоразово организована замена АКБ. И мне интересно было бы посмотреть на те АКБ и инверторы.