Закончился ремонт на третьем блоке.
Начало. Конец. В промежутке сняли директора. Планируемый срок ремонта 85 суток. Так не получилось, примерно 97 суток в реальности. Говорят, что в Москве нервно к этому ремонту относились. Но вроде бы всё закончилось сейчас. |
|
|
18.7.2019, 12:33
Сообщение
#2
|
|
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 945 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
И до кучи от Минэнерго. Там чуть подробнее.
https://minenergo.gov.ru/node/15341 18 июля в 05-02 на Калининской АЭС (обособленное подразделение АО «Концерн Росэнергоатом») действием дифференциальной токовой защиты сборных шин с торможением отключилась первая система шин (СШ) 750 кВ. Причина: повреждение трансформатора тока (ТТ) выключателя 750 кВ В-91. На Калининской АЭС одновременно отключились: Блок 1 (1 000 МВт), Блок 2 (1 000 МВт), Блок 4 (1 000 МВт) с суммарной нагрузкой 3 203 МВт; односторонне ВЛ 750 кВ «Калининская АЭС – Опытная»; ВЛ 750 кВ «Калининская АЭС – Белозерская». На Калининской АЭС Блок 3 (1000 МВт) снизил нагрузку с 1 061 до 476 МВт. Станция снизила рабочую мощность суммарно на 3 000 МВт. В 05-02 частота в ЕЭС России отклонялась за пределы 50,00±0,05 Гц более 2 минут (минимальное значение частоты составило 49,821 Гц). Последствий для потребителей не было. |
|
|