Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
17.3.2011, 15:20
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 43 Регистрация: 16.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 32 382 |
На моей АЭС есть давняя проблема (название АЭС и номер блока не пишу специально, дабы не накликать гнев регулирующих органов
При подключении одной из цепочек СГО (TS20) к TS10 начинаем газить в венттрубу превышая АУ по ИРГ. Одновременно повышается м.д. в помещениях обстройки (отм. 20 и выше). Для определения неплотностей проводили следующие работы: * испытывали на плотность TS20 избыточным давлением - система плотная * проверяли проходимость системы - система проходима как с газодувкой так и "самотеком" * проводился анализ адсорбера - адсорбер не сбит, влажность ок. 15%, количество номинальное * проводился осмотр цеолита - цеолит в норме При подключении, параметры TS10, TK не изменяются, параметры "неправильной" цепочки TS20 схожи с параметрами "нормальных" Если кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите плз пути их решения. |
|
|
|
![]() |
17.3.2011, 18:44
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 19 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 450 |
Если ИРГ в венттрубе,то:
1. Неисправны угольные фильтры, что маловероятно. 2. При подключении TS10 к TS20 появление ИРГ может быть обусловлено: 2.1 Неплотностью на участке от цеолитового фильтра до первой секции угольного фильтра по ходу среды. При неплотности часть неочищенного потока через соответствующую вытяжную систему вентиляции будет сбрасываться в трубу. Для определени неплотности нужно привлечь дозиметристов. Но этот шаг Вы выполнили и неплотность не обнаружили.Убедитесь, что работы по поиску утечки выполнялись тщательно. 2.2 Возможно, что допущен байпас угольных фильтров через технологическую схему регенерации цеолитового фильтра, к которому подключалась система дожигания водорода. В этом случае часть неочищенного от ИРГ газового потока будет сбрасываться через систему регенерации в венттрубу. Проверьте и приведите состояние арматуры схемы регенерации согласно ИЭ. |
|
|
|
18.3.2011, 0:38
Сообщение
#3
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 43 Регистрация: 16.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 32 382 |
Если ИРГ в венттрубе,то: Для определени неплотности нужно привлечь дозиметристов. Но этот шаг Вы выполнили и неплотность не обнаружили.Убедитесь, что работы по поиску утечки выполнялись тщательно. Работы по поиску неплотностей выполняются каждый ППР (надув с обмыливанием) - безрезультатно (плотная система), на мощности тоже проверяли: прет м.д. по помещениям А417,418,419, значит газ доходит до фильтров-адсорберов и одновременно увеличивается активность по помещениям обстройки отм.+20 и выше. Цитата Проверьте и приведите состояние арматуры схемы регенерации согласно ИЭ. Проверяли, результат неизменен. |
|
|
|
18.3.2011, 1:48
Сообщение
#4
|
|
|
Эксперт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Patrons Сообщений: 1 591 Регистрация: 27.2.2011 Пользователь №: 32 100 |
Работы по поиску неплотностей выполняются каждый ППР (надув с обмыливанием) - безрезультатно (плотная система), на мощности тоже проверяли: прет м.д. по помещениям А417,418,419, значит газ доходит до фильтров-адсорберов и одновременно увеличивается активность по помещениям обстройки отм.+20 и выше. Проверяли, результат неизменен. Газовые неплотности по сварным швам, основному металлу и т.д. гидро/пневмо испытаниями практически не определяются. В ближайший ППР выполните контроль герметичности гелиевым течеискателем. |
|
|
|
18.3.2011, 15:12
Сообщение
#5
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 43 Регистрация: 16.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 32 382 |
|
|
|
|
Nokia Вопросы эксплуатации 17.3.2011, 15:20
инженер_Гарин Благодарю.
Не за что. Фланцы уплотняйте на гермет... 18.3.2011, 16:37
cluster Не за что. Фланцы уплотняйте на герметике, может т... 11.4.2011, 23:47![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 14:59 |