IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )



Нет регистрации на форуме? Вам сюда.
> Фукусима - хронология
Gerst
сообщение 15.4.2011, 14:28
Сообщение #1


Эксперт
*

Группа: Haunters
Сообщений: 66
Регистрация: 20.3.2011
Пользователь №: 32 692



Блок 1 Фукусима Дайичи

17.03 Продолжается впрыск морской воды
Состояние реактора: Топливо повреждено , подача морской воды в АЗ пожарным насосом. Контроль уровня воды недостоверный.
Идут восстановительные работы по подаче напряжения через временные связи с ближайшей ЛЭП
Состояние гермозоны: Подача морской воды в гермозону (первичный контайнмент) пожарным насосом. Максимальное давление во вторичном (бетонном контайнменте достигало 8,4 кг/см2 - в два раза превышение проектного уровня). Взрыв водорода произошел 12.03.2011 11:35 Моск.вр)
Энергоснабжение:
Состояние: Установлены передвижные ДГ продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. Нет внешнего энергоснабжения и нет готовности собственных ДГ.
Переменный ток – нет, Постоянный ток истощение
Остаточные тепловыделения - Охлаждение морской водой, подача морской воды несколько раз прекращалась (почти на 2 часа) из-за недостатка воды в подводящем канале.
БЩУ оставлен без персонала

19.03.2011
Повышен уровень аварии по шкале INESдо 5: значительные повреждения топлива в АЗ

20.03.2011
Подано напряжение от резервного трансформатора. Идет ревизия оборудования для оценки возможности подачи напряжения. Ожидается запитка ЦЩУ и восстановление некоторых приборов контроля. Производится дистанционный замер температуры поверхности реакторов 1, 2, 3, 4. Температуры около 100С и ниже.
Количество ОТВС в БВ 1: 292 / 900 (всего/емкость БВ)

22.03.2011
Продолжается подача морской воды от дизельного пожарного насоса в спринклерную систему охлаждения активной зоны по временной схеме.
Контайнмент оценивается, как плотный. Уровень мощности дозы в районе контайнмента: 4700Бэр/час
Темп. Поверхности реактора- 58С

23.03.2011
Регулирующий Орган Японии (NISA) распространил информацию, что температура АЗ блока 1 превысила проектный предел 302С и достигла значения около 400С. Для охлаждения АЗ приняты дополнительные меры увеличения точек впрыска в АЗ.

24.03.2011
В 2:30 (Местн. Времени) возобновилась подача морской воды в реактор через линию питательной воды. Состояние ОТВС в БВ (292 ОТВС) неизвестно

25.03.2011
Температура стенки корпуса реактора после повышения до 400С снизилась до 204,5С (06:00 25.03.11Местн. время) Расход подачи морской воды в реактор 160л/м Температура БВ ОТВС нет данных

26.03.2011
Начат впрыск обычной воды 25.03.11 15:35 (Местн. Время)

27.03.2011
Температура корпуса реактора в районе патрубка ввода питательной воды 208С; в районе днища реактора – 144С.Радиационный уровень в районе бассейна барботера снизился с 3530 до 2380Бэр/час

28.03.2011
Количество топливных сборок в АЗ: 400
Напряжение для питания схемы расхолаживания с использованием насосов расхолаживания большого расхода не функционирует.
Схемы для подачи напряжения для питания системы расхолаживания через теплообменники не готовы.
Радиоактивная вода из помещений будет закачиваться в конденсаторы турбин.

29.03.2011
Идет откачка воды из подвальных помещений турбинного здания в конденсаторы турбин.

30.03.2011
В реактор подавалась обычная вода временно установленным электронасосом.
Уровень радиации в районе сухой шахты (гермозона) реактора 3380 Бэр/час (33,8 Зв/час).
Уровень радиации в районе бассейна-барботера 1970 Бэр/час (19,7 Зв/час) Наблюдался рост температуры поверхности реактора с 212С (на 6:00 28.03) до 329С через 20 часов . Был увеличен расход охлаждающей воды со 113 до 141л/мин. Температура снизилась до 323,3С на 06:00 29.03)

31.03.2011
На панели БЩУ подано напряжение.
Обычная вода подается в реактор и в БВ ОТВС.
Уровень радиации в районе сухой шахты (гермозона) реактора 3710 Бэр/час (37,1 Зв/час).
Уровень радиации в районе бассейна-барботера 1900 Бэр/час (19,0 Зв/час). Температура поверхности реактора в районе патрубка питательной воды 251,2С

01.04.2011
Температура корпуса реактора в районе патрубка питательной воды 256,2С. Проблемы с откачкой воды из турбинного зала. Начата откачка воды из конденсатора турбины в промежуточный бак.

02.04.2011
Периодически подается обычная вода в БВОТВС и АЗ

03.04.2011
Из гермозоны блока 1 идет утечка, место которой не определено, но от 10% до 30% объема сухого колодца пополняется подпиткой ежедневно. Расход обычной воды будет снижен с 7 до 4 м3/час, что соответствует оценке необходимого объема воды для снятия остаточных тепловыделений. Уровень радиации вблизи гермозоны 45,5Зв/час (4550Бэр/час). Уровень радиации в районе бассейна – барботера 16,5Зв/час (1650Бэр/час)

04.04.2011
Расход впрыска свежей воды в реактор 133л/мин

05.04.2011
Температура воды в БВ ОТВС 25С (термографическая съемка)

06.04.2011
В реактор подается обычная вода через линию питательной воды расходом 6м3/час. План снизить расход до 4м3/час.
Уровень мощности дозы в районе сухого колодца снизился и равен 3150Бэр/час, в районе бассейна-барботера – 1020Бэр/час.

07.04.2011
Начало подачи азота в контайнмент.
По предварительной оценке ТЕПКО в реакторе повреждено 70% топлива. ТЕПКО полагает, что на объем накопления и мощность взрыва водорода повлияла не только паро-цирконивая реакция, но и взаимодействие топлива с водой и ее электролиз с выделением водорода и кислорода. Температура в БВОТВС 18С

10.04. 2011
Завершение перекачки воды из конденсаторов турбин в баки хранения конденсата.
Температура корпуса реактора (патрубок питательной воды) 227,1С
Температура БВОТВС 23С (Термографическая съемка)

14.04.2011
В реактор продолжается подача обычной неборированной воды расходом 6м3/час. В реакторе давление остается повышенным 0,432Мпа. Температура патрубка питательной воды 206С
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
Gerst
сообщение 15.4.2011, 14:57
Сообщение #2


Эксперт
*

Группа: Haunters
Сообщений: 66
Регистрация: 20.3.2011
Пользователь №: 32 692



Блок 2 Фукусима Дайичи

14.03.2011
Установлены передвижные ДГ продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. Нет внешнего энергоснабжения и нет готовности собственных ДГ.
Переменный ток – нет, От постоянного тока идет запитка насоса впрыска.
Остаточные тепловыделения Охлаждение морской водой , подача морской воды несколько раз прекращалась (почти на 2 часа)из-за недостатка воды в подводящем канале.
БЩУ оставлен Без Персонала


17.03.2011
Продолжается впрыск морской воды Состояние реактора: Резкое снижение уровня, высокая вероятность полного оголения топлива из-за невозможности открыть ПК и подать морскую воду в АЗ. Уровень в АЗ невозможно определить. В 00:20 мин. Взрывной звук был услышан в районе низа гермозоны реактора . Внутреннее давление контайнмента снизилось до атмосферного давления . Предполагается повреждение гермозоны реактора. Объявлено об аварийном состоянии тяжелее Три Майл Айленд.
Состояние гермозоны: Рост давления в гермозоне. Объявлено о прорезании дыры в первичном контайнменте и избежание угрозы накопления водорода и взрыва.
Обновление: Предполагают, что взрыв произошел в бассейне-барботере, а гермооболочка реактора осталась целой и под давлением.

18.03.2011
Уровень серьезности оценен по шкале INES 3: потеря расхолаживания
Прокладывается кабель от ближайшей ЛЭП к блоку


19.03.2011
Продолжается прокладка 1,5км кабеля для запитки блока
Повышен уровень аварии по шкале INESдо 5: значительные повреждения топлива в АЗ


20.03.2011
Состояние реактора: Уровень Нормальный
Состояние гермозоны: Около 1-2кПа
Энергоснабжение: Переменный ток – внешнее и внутреннее состояние нормальное Постоянный ток нормальное
Остаточные тепловыделения Восстановлена работа системы отвода остаточных тепловыделений. Достигнуто расхоложенное состояние теплоносителя
Подано напряжение от резервного трансформатора. Идет ревизия оборудования для оценки возможности подачи напряжения. Ожидается запитка ЦЩУ и восстановление некоторых приборов контроля. Производится дистанционный замер температуры поверхности реакторов 1, 2, 3, 4. Температуры около 100С и ниже.
Количество ОТВС в БВ 2: 587 / 1240 (всего/емкость БВ)
Завершена прокладка кабеля от ЛЭП до резервного трансформатора. Производится прокладка кабелей от трансформатора до временных панелей управления.

22.03.2011
Наблюдался дым белого цвета 21.03.2011 над блоком. Источник дыма остался неизвестен. Продолжается подача морской воды от дизельного пожарного насоса в спринклерную систему охлаждения активной зоны по временной схеме. По оценке имеются повреждения контайнмента, но избыточное давление поддерживается. Уровень мощности дозы в районе контайнмента:5910Бэр,час. 20.03.2011подключен кабель к временной ячейке распределения для подачи напряжения на шины 480В. Проводится ревизия оборудования для возможности запитки насосов штатной системы расхолаживания. С АЭС Кашивазаки Карива были поставлены двигатель для насоса подпиточной воды и шкаф ячейки постоянного тока
Темп. Поверхности реактора -35С

24.03.2011
Белый дым, обнаруженный 21-го марта, прекратился 22-го марта, источник дыма не был окончательно установлен. Продолжается подача морской воды в реактор. Состояние ОТВС в БВ (587 ОТВС) неизвестно

25.03.2011
Расход морской воды в реактор 12м3/час.
Температура БВ ОТВС 40С

27.03.2011
Температура БВ ОТВС 42С. Радиационный уровень в районе бассейна барботера снизился до 151Бэр/час; в районе сухой шахты - 4380Бэр/час.

28.03.2011
Количество топливных сборок в АЗ: 548
Напряжение для питания схемы расхолаживания с использованием насосов расхолаживания большого расхода не функционирует.
Схемы для подачи напряжения для питания системы расхолаживания через теплообменники не готовы.
Радиоактивная вода из помещений будет закачиваться в конденсаторы турбин.

29.03.11
В подвальных помещениях турбинного зала скопилась радиоактивная вода.
30.03.2011
В реактор подавалась обычная вода временно установленным электронасосом.
Уровень радиации в районе сухой шахты (гермозона) реактора 4050 Бэр/час (40,5 Зв/час).
Уровень радиации в районе бассейна-барботера 133 Бэр/час (1,33 Зв/час)
Температура корпуса реактра колеблется в пределах 198С 29.03.11 до 170С 30.03.11

31.03.2011
Обычна я вода подается в реактор
Уровень радиации в районе сухой шахты (гермозона) реактора 3990 Бэр/час (39,9Зв/час).
Уровень радиации в районе бассейна-барботера 128 Бэр/час (1,28 Зв/час)
Температура воды в БВ ОТВС 58 С

01.04.2011
Температура воды в БВ ОТВС 49С. Проблемы с откачкой воды из турбинного зала. Начата откачка воды из конденсатора турбины в промежуточный бак.

02.04.2011
Периодически подается обычная вода в БВОТВС и АЗ
ТЕПКО утверждает, что блок 2 испытал воздействие землетрясения силой на 26% превышающей проектный предел.

03.04.2011
Уровень радиации вблизи гермозоны 36,1Зв/час (3610Бэр/час). Уровень радиации в районе бассейна – барботера 0,98Зв/час (98,1Бэр/час). Температура в БВОТВС возросла до 72С. Уровень воды в БВОТВС не измеряется и неизвестен.

04.04.2011
Расход впрыска свежей воды в реактор 150л/мин.

05.04.2011
Температура воды в БВ ОТВС 48С ( термографическая съемка). Попытка заделки трещины в контайнменте блока полимером не привела к успеху.

06.04.2011
В реактор подается обычная вода через линию впрыска низкого давления воды расходом 8м3/час. План снизить расход до 7м3/час. Уровень мощности дозы в районе сухого колодца снизился и равен 3210Бэр/час, в районе бассейна-барботера – 86,7Бэр/час. Температура в БВОТВС выросла до 71С

07.04.2011
Остановлена течь высокоактивной воды с блока в море после заделки трещины 6000 литрами «жидкого» стекла- нитрата силиката. По предварительной оценке ТЕПКО в реакторе повреждено 30% топлива. Температура в БВОТВС 68С

09.04.2011
Завершение перекачки воды из конденсаторов турбин в баки хранения конденсата Температура корпуса реактора (патрубок питательной воды) 149,6С
Температура БВОТВС 30С (Термографическая съемка). Температура воды в БВОТВС 47С.

12.04.2011
Начата откачка высокоактивной воды из траншеи в конденсаторы турбин. В реактор продолжается подача обычной неборированной воды расходом 7м3/час. Температура патрубка питательной воды слегка повысилась на 4,3С и составляет 170,1С. Давление в реакторе остается стабильным.