Вопрос:
Электрохозяйство АЭС сильно отличается от хозяйства ТЭЦ? электрики специально заточеные? |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 438 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
Вопрос: Электрохозяйство АЭС сильно отличается от хозяйства ТЭЦ? электрики специально заточеные? Могу ответить пока по быстрым реакторам БН. То есть, не фукусимским ![]() Принципиальный момент. В АЭС с БН рабочее тело первого контура - жидкий натрий. Он замерзает при 98C, поэтому требуется держать электроподогрев всего первого контура (трубопроводы и пр.) не ниже, допустим, 130C. Подогрев в пределах заданных участков контура должен быть одинаков. Если есть перепады температур на близком расстоянии, трубы начнут забиваться (как тромб в кровеносном сосуде). Электрика должна быть такая, чтобы не допустить процесса "КЗ - дуга - дырка". В случае дырки возникает опасность горения натрия на воздухе (с опасностью борются, отсасывая воздух в помещении, где есть протечка, но лучше этого не допускать). Это вкратце. И таких натриевых контуров в БН два - один проходящий через реактор и второй внешний к нему. Так что в БН у электрики есть особая роль. |
|
|
![]() ![]() |