Короче, спалили генератор. Только что, дым ещё не рассеялся. Небольшой, на 80 МВт.
Возбужденцы при наладке новой системы умудрились подать полный ток на ротор на холостом ходу. Через 8 секунд скачёк вибрации за 600 мкм по подшипникам генератора на 2.5 секунды. А у защиты выдержка - три. Так что турбина ещё 6 секунд пыталась удержать обороты, пока добрые люди кнопку не нажали. Я сидел в 10 м от генератра. Выглядело это так: сначала шипящий звук и белый дым медлу генератором и турбиной. Я было подумал, что уплотнения передавили и пар наружу попёр. Это аккурат момет был, когда ток подали и напряжение на статоре вместо 14 кВ зашкалило к 50-ти. Изоляция статора на такие закидоны, само-собой, не расчитана, ну и пыхнула. Все в лёгком недоумении. Потом удар, и из генератора уже конкретно повалило, но без огня. Тут и аварийная кнопка, недавно протестированная, пригодилась. Полыхнуло под генератором на выводах, изоляция, пр. Потом турбина долго, жалобно скрипя лопатками, выбегала. Да, генератор на воздухе, без водорода. Короче когда первый канал АРВ пробно включали, всё нормально было, при токе 4 А (генератор с возбудителем) имели номинальное напряжение. Когда включили второй канал, показания тока были 23 А. Я боюсь даже представить, сколько там на статоре было. Похоже, на втором канале АРВ не работало измерение напряжния статора - нуль показывало. Чего уж ещё там возбужденцы пролюбили понятия не имею, но что бы вот так... Вобщем, остаётся только нервно посасывать пиво. Вино в здешней местности ни к чёрту, абсолютно. |
|
|
18.8.2016, 11:35
Сообщение
#3
|
|
Завсегдатай Группа: Haunters Сообщений: 562 Регистрация: 4.7.2014 Из: Moscow Пользователь №: 34 011 |
Короче, спалили генератор. Только что, дым ещё не рассеялся. Небольшой, на 80 МВт. Ох нифига ж себе! Сочувствую! Возбужденцы при наладке новой системы умудрились подать полный ток на ротор на холостом ходу. Через 8 секунд скачёк вибрации за 600 мкм по подшипникам генератора на 2.5 секунды. А у защиты выдержка - три. Так что турбина ещё 6 секунд пыталась удержать обороты, пока добрые люди кнопку не нажали. Оргмеры неизбежны? Я сидел в 10 м от генератра. Выглядело это так: сначала шипящий звук и белый дым медлу генератором и турбиной. Я было подумал, что уплотнения передавили и пар наружу попёр. Это аккурат момет был, когда ток подали и напряжение на статоре вместо 14 кВ зашкалило к 50-ти. Изоляция статора на такие закидоны, само-собой, не расчитана, ну и пыхнула. Все в лёгком недоумении. Потом удар, и из генератора уже конкретно повалило, но без огня. Тут и аварийная кнопка, недавно протестированная, пригодилась. Полыхнуло под генератором на выводах, изоляция, пр. Потом турбина долго, жалобно скрипя лопатками, выбегала. Да, генератор на воздухе, без водорода. А зачем так близко? А вообще, это ж довольно опасно, получается? А, если б пробило "по наружи"? Вобщем, остаётся только нервно посасывать пиво. Вино в здешней местности ни к чёрту, абсолютно. Пива не пью совсем. Вкус не нравится Когда друзья в компании пьют только пиво, мне приходится заказывать джин-тоник какой-нибудь |
|
|