IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )



Нет регистрации на форуме? Вам сюда.
> Аварии и происшествия в энергосетях, Хоть и не про атом, но про энергетику.
generalissimus19...
сообщение 22.8.2016, 22:14
Сообщение #1


Завсегдатай
****

Группа: Haunters
Сообщений: 593
Регистрация: 4.7.2014
Из: Moscow
Пользователь №: 34 011



http://www.newizv.ru/society/2016-08-22/24...ii-na-gres.html

Может кто-нибудь информировать более подробно или хоть менее формально?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов
sme
сообщение 25.8.2016, 4:08
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Novices
Сообщений: 10
Регистрация: 6.6.2012
Из: Moscow
Пользователь №: 33 633



Под конденсатором, видимо, СМИ имели в виду автотрансформатор. Ибо именно это устройство, и предназначено для связи шин выдачи мощности разных напряжений, в линии, которые подключены к электростанции. Возгорание выброса масла есть типичная авария. Далее, видимо, отключение станции от энергосистемы стараниями защит и все дальнейшие отключения по недопустимому забросу частоты, ибо 5800МВт потеряли. Сие есть предположение и не более того. Если все было не так, ну извиняйте...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dobryak
сообщение 25.8.2016, 7:25
Сообщение #3


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 894
Регистрация: 8.5.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796



QUOTE(sme @ 25.8.2016, 4:08) *
Под конденсатором, видимо, СМИ имели в виду автотрансформатор. Ибо именно это устройство, и предназначено для связи шин выдачи мощности разных напряжений, в линии, которые подключены к электростанции. Возгорание выброса масла есть типичная авария. Далее, видимо, отключение станции от энергосистемы стараниями защит и все дальнейшие отключения по недопустимому забросу частоты, ибо 5800МВт потеряли. Сие есть предположение и не более того. Если все было не так, ну извиняйте...

... Вот мусОр и бумагУ.
БумагУ наверно птица
Что-то вроде какаду

(это из стишка, кажись, Михалкова (?), о пацанах, самозабвенно изучающих на клетке с птицами в зоопарке табличку "Мусор и бумагу просим не разбрасывать вокруг")



Принцип работы и назначение ВЧ-каналов связи высоковольтных линий электропередач

Принцип работы и назначение ВЧ-каналов связи высоковольтных линий электропередачВысокочастотная связь (ВЧ-связь) - это вид связи в электрических сетях, который предусматривает использование высоковольтных линий электропередач в качестве каналов связи. По проводам линии электропередач электросетей протекает переменный ток частотой 50 Гц. Суть организации ВЧ-связи заключается в том, что те же провода используются в качестве передачи сигнала по линии, но на другой частоте.

Диапазон частоты ВЧ-каналов связи – от десятков до сотен кГц. Высокочастотная связь организуется между двумя смежными подстанциями, которые соединены линией электропередач напряжением 35кВ и выше. Для того чтобы переменный ток частотой 50 Гц попадал на шины распределительного устройства подстанции, а сигналы связи на соответствующие комплекты связи, используют высокочастотные заградители и конденсаторы связи.

ВЧ-заградитель имеет небольшое сопротивление на токе промышленной частоты и большое сопротивление на частоте каналов высокочастотной связи. Конденсатор связи - наоборот: имеет большое сопротивление при частоте 50 Гц, а на частоте канала связи – малое сопротивление. Таким образом, обеспечивается попадание на шины подстанции исключительно тока частотой 50 Гц, на комплект ВЧ-связи – только сигналов на большой частоте.

Для приема и обработки сигналов ВЧ-связи на обеих подстанциях, между которыми организована ВЧ-связь, устанавливают специальные фильтры, приемопередатчики сигналов и комплекты оборудования, которые осуществляют определенные функции. Ниже рассмотрим, какие именно функции могут реализовываться с применением ВЧ-связи.

Наиболее важная функция – использование ВЧ-канала в устройствах релейной защиты и автоматики оборудования подстанции. ВЧ-канал связи используется в защитах линий 110 и 220кВ – диференциально-фазной защиты и направленно-высокочастотной защиты. По обоим концам ЛЭП устанавливают комплекты защит, которые имеют связь между собой по ВЧ-каналу связи. Благодаря надежности, быстродействию и селективности, защиты с использованием ВЧ-канала связи используются в качестве основных для каждой ВЛ 110-220кВ.

Существуют также устройства, которые с использованием ВЧ-канала связи, определяют место повреждения линий электропередач. Кроме того, ВЧ-канал связи может использоваться для передачи сигналов оборудования телемеханики, SCADA, САУ и других систем оборудования АСУ ТП. Таким образом, по каналу высокочастотной связи можно осуществлять контроль над режимом работы оборудования подстанций, а также передавать команды управления выключателями и различными функциями устройств РЗА.

Еще одна функция – функция телефонной связи. ВЧ-канал можно использовать для оперативных переговоров между смежными подстанциями. В современных условиях данная функция не актуальна, так как существуют более удобные способы связи между обслуживающим персоналом объектов, но ВЧ-канал может служить резервным каналом связи в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда будет отсутствовать мобильная или проводная телефонная связь.

ВЧ-каналы могут использовать для связи с оперативно-выездными бригадами, которые осуществляют ремонт участков поврежденных линий электропередач, ликвидируют повреждения в электроустановках. Для этой цели используют специальные переносные приемопередатчики.

http://electricalschool.info/main/drugoe/1...chenie-vch.html




Сообщение отредактировал Dobryak - 25.8.2016, 9:59
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
generalissimus1966   Аварии и происшествия в энергосетях   22.8.2016, 22:14
AtomInfo.Ru   Зима, холода, одинокие дома Август, жара, кондицио...   23.8.2016, 8:51
ran   На сайте Минэнерго пишут: 22 августа в 14-12 на Ре...   24.8.2016, 7:42
Pakman   Конденсатора связи, значит? Если "конденсат...   24.8.2016, 13:45
Dobryak   Конденсатора связи, значит? Если "конденсат...   24.8.2016, 14:04
Pakman   Белорусы, как всегда, молодцы, популярно объясняют...   24.8.2016, 14:40
sme   Под конденсатором, видимо, СМИ имели в виду автотр...   25.8.2016, 4:08
Dobryak   Под конденсатором, видимо, СМИ имели в виду автотр...   25.8.2016, 7:25
garry_t   хорошо там "конденсатор" рвануло, даже у...   25.8.2016, 12:27
Pakman   маслонаполненым он не выглядит... Щас нам Добряк в...   25.8.2016, 13:14
Dobryak   Щас нам Добряк всё популярно разъяснит. Я сначала...   25.8.2016, 15:54
Pakman   Пытаясь ответить на вопрос о масле, наткнулся в се...   25.8.2016, 14:34
anarxi   Пытаясь ответить на вопрос о масле, наткнулся в се...   25.8.2016, 20:05