На моей АЭС есть давняя проблема (название АЭС и номер блока не пишу специально, дабы не накликать гнев регулирующих органов )
При подключении одной из цепочек СГО (TS20) к TS10 начинаем газить в венттрубу превышая АУ по ИРГ. Одновременно повышается м.д. в помещениях обстройки (отм. 20 и выше). Для определения неплотностей проводили следующие работы: * испытывали на плотность TS20 избыточным давлением - система плотная * проверяли проходимость системы - система проходима как с газодувкой так и "самотеком" * проводился анализ адсорбера - адсорбер не сбит, влажность ок. 15%, количество номинальное * проводился осмотр цеолита - цеолит в норме При подключении, параметры TS10, TK не изменяются, параметры "неправильной" цепочки TS20 схожи с параметрами "нормальных" Если кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите плз пути их решения. |
|
|
17.3.2011, 18:44
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 19 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 450 |
Если ИРГ в венттрубе,то:
1. Неисправны угольные фильтры, что маловероятно. 2. При подключении TS10 к TS20 появление ИРГ может быть обусловлено: 2.1 Неплотностью на участке от цеолитового фильтра до первой секции угольного фильтра по ходу среды. При неплотности часть неочищенного потока через соответствующую вытяжную систему вентиляции будет сбрасываться в трубу. Для определени неплотности нужно привлечь дозиметристов. Но этот шаг Вы выполнили и неплотность не обнаружили.Убедитесь, что работы по поиску утечки выполнялись тщательно. 2.2 Возможно, что допущен байпас угольных фильтров через технологическую схему регенерации цеолитового фильтра, к которому подключалась система дожигания водорода. В этом случае часть неочищенного от ИРГ газового потока будет сбрасываться через систему регенерации в венттрубу. Проверьте и приведите состояние арматуры схемы регенерации согласно ИЭ. |
|
|
18.3.2011, 0:38
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 43 Регистрация: 16.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 32 382 |
Если ИРГ в венттрубе,то: Для определени неплотности нужно привлечь дозиметристов. Но этот шаг Вы выполнили и неплотность не обнаружили.Убедитесь, что работы по поиску утечки выполнялись тщательно. Работы по поиску неплотностей выполняются каждый ППР (надув с обмыливанием) - безрезультатно (плотная система), на мощности тоже проверяли: прет м.д. по помещениям А417,418,419, значит газ доходит до фильтров-адсорберов и одновременно увеличивается активность по помещениям обстройки отм.+20 и выше. Цитата Проверьте и приведите состояние арматуры схемы регенерации согласно ИЭ. Проверяли, результат неизменен. |
|
|
18.3.2011, 1:48
Сообщение
#4
|
|
Эксперт Группа: Patrons Сообщений: 1 591 Регистрация: 27.2.2011 Пользователь №: 32 100 |
Работы по поиску неплотностей выполняются каждый ППР (надув с обмыливанием) - безрезультатно (плотная система), на мощности тоже проверяли: прет м.д. по помещениям А417,418,419, значит газ доходит до фильтров-адсорберов и одновременно увеличивается активность по помещениям обстройки отм.+20 и выше. Проверяли, результат неизменен. Газовые неплотности по сварным швам, основному металлу и т.д. гидро/пневмо испытаниями практически не определяются. В ближайший ППР выполните контроль герметичности гелиевым течеискателем. |
|
|
18.3.2011, 15:12
Сообщение
#5
|
|
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 43 Регистрация: 16.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 32 382 |
|
|
|
18.3.2011, 16:37
Сообщение
#6
|
|
Эксперт Группа: Patrons Сообщений: 1 591 Регистрация: 27.2.2011 Пользователь №: 32 100 |
|
|
|
11.4.2011, 23:47
Сообщение
#7
|
|
Эксперт Группа: Haunters Сообщений: 447 Регистрация: 15.3.2011 Пользователь №: 32 277 |
Не за что. Фланцы уплотняйте на герметике, может только этого будет достаточно Счастливо 1. Тотальная проверка всех разъёмов (особенно абсорберов), в т.ч. и газодувок на герметичность. Причём гелия может и не хватить - используйте воздух и мыло - всё равно покажет. Можно просто тупо переуплотнить всё оборудование - то же применяли такой метод, когда в угол упирались 2. Чаще сливайте влагу из затаённых уголков СГО, в том числе и через арматуры подсоса TS21-23S00. 3. С другой стороны - проверьте, а заполнен ли на этой системе гидрозатвор в А328. С 6-ой отметки газит, как будто с 19-ой, а TL-23 всё гонит в венттрубу. 4. Замеряйте вёдрами, сколько приходит влаги в гидрозатворы, могут быть удивительно разные результаты. 5. Регенерация на цепочке СГО не ранее 9-ти суток (что-бы йод-131 полураспался). 6. Сделайте врезку СГО - TL-22, если врезано в TL-23 - переврежьте - так легче искать, эксплуатировать и реагировать на выбросы. 7. Не отчаивайтесь - на всех блоках ВВЭР-1000 обычно 2-я цепочка условно "дырявая" ещё с пусконаладки, но со временем всё налаживается. СГО и Дожиг - любимые системы все ЗНРЦ по эксплуатации всех поколений. |
|
|