Полностью статья здесь
http://www.ng.ru/energy/2008-04-08/22_gradirni.html


Антропогенное сжигание кислорода воздуха приводит не только к выбросам в атмосферу «парникового» углекислого газа, но «парникового» водяного пара как за счет окисления углеводородного топлива, так и за счет наиболее распространенных сейчас систем испарительного охлаждения технической воды для сброса отработанного тепла энергетических установок на органическом топливе. В этом смысле считающиеся вполне экологичными с точки зрения выбросов парниковых газов АЭС также не лишены этого недостатка.

***

Как показано выше, основными потребителями охлажденной технической воды на тепловых и атомных электростанциях являются конденсаторы паровых турбин. При «сухих» градирнях конденсация отработанного пара в конденсаторах может быть обеспечена, как на трубчатой поверхности без контакта с технической водой, охлажденной в «сухой» градирне, так и за счет смешения в брызгалах конденсатора с химобессоленной водой, циркулирующей через теплообменники «сухих» градирен. При стопроцентной конденсатоочистке (большая поверхность дельт увеличивает количество продуктов коррозии в конденсате) схема со смешивающими конденсаторами эффективнее, так как при непосредственном контакте охлажденной воды в конденсаторе температурный напор не превышает 1 градуса, а при конденсации отработанного пара на теплообменной поверхности необходим температурный напор в 3–5 градусов, что предопределяет большее ухудшение вакуума и снижение мощности паровой турбины АЭС. Однако даже при смешивающих системах конденсации в конденсаторах вакуум на 2–3% хуже, чем при охлаждении технической воды в испарительных градирнях. Применение же для конденсации отработанного пара поверхностных конденсаторов, например, на энергоблоке АЭС-2006 приведет к среднегодовому снижению электрической мощности на 25–30 МВт (э).

Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 26.8.2015, 22:03
Причина редактирования: Переименовал тему - Модератор
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 26.8.2015, 22:03
Сообщение #2


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 891
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



Градирни в Штатах. Очерк Локбаума.
http://allthingsnuclear.org/shh-secrets-of...cooling-towers/