> Калининская АЭС, часть II
Ultranauth
сообщение 12.8.2019, 10:33
Сообщение #61


Завсегдатай
****

Группа: Haunters
Сообщений: 565
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 33 893



QUOTE(Syndroma @ 10.8.2019, 21:36) *
Из-за несоблюдение основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций.


Вы иронизируете или правда что-то знаете?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Syndroma
сообщение 12.8.2019, 11:23
Сообщение #62


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 270
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 34 075



Цитирую пресс-релиз. В котором названа непосредственная причина и обозначена общая.


--------------------
Всё это мелкая рябь на волнах экономических циклов, незаметных на приливах эпох.
Накапливать ОЯТ абсурдно для здорового человека.
Если мечтать — то ни в чём себе не отказывать.
8956
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 19.8.2019, 14:25
Сообщение #63


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 878
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



Новая формулировка гановцев по 18 июля:
QUOTE
Причина: нарушение электрической изоляции, приведшее к короткому замыканию.

http://atominfo.ru/newsz/a0066.htm
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Helg1955
сообщение 19.8.2019, 16:53
Сообщение #64


Новичок
*

Группа: Novices
Сообщений: 94
Регистрация: 1.2.2018
Пользователь №: 34 589




"Новая формулировка" исчерпывающе подтвердила классификацию электротехнических неисправностей, которую нам давали еще в институте.
Итак, все неисправности в электротехнике делятся на две группы:

1. Неисправности, связанные с отсутствием электрического контакта там, где он должен быть.

2. Неисправности, связанные с наличием контакта там, где его быть не должно.

Таким образом, причина отключения трех "с половиной" блоков-миллионников, относится ко второй группе.

Наконец-то внесли ясность. Спасибо. Расходимся.

smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 19.8.2019, 18:28
Сообщение #65


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 878
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(Helg1955 @ 19.8.2019, 16:53) *
"Новая формулировка" исчерпывающе подтвердила классификацию электротехнических неисправностей, которую нам давали еще в институте.


Видимо, гановцы хорошо учились smile.gif

А вот "несоблюдение основных правил" в новой формулировке пропало куда-то.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Helg1955
сообщение 31.8.2019, 13:31
Сообщение #66


Новичок
*

Группа: Novices
Сообщений: 94
Регистрация: 1.2.2018
Пользователь №: 34 589



Цитата(AtomInfo.Ru @ 19.8.2019, 19:28) *
Видимо, гановцы хорошо учились smile.gif

А вот "несоблюдение основных правил" в новой формулировке пропало куда-то.


О нарушениях 18.07.2019 на ОРУ-750 кВ и энергоблоках №№ 1-4 Калининской АЭС. Сообщение и.о. главного инженера Калининской АЭС
Сушкевича Д. А. на видеоконференции ГИС АЭС 29 августа 2019 года

https://yadi.sk/i/ta_9dQP7yr3LEg
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 12.9.2019, 8:45
Сообщение #67


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 878
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



Во как... unsure.gif
http://atominfo.ru/newsz/a0171.htm
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DPodolyakin
сообщение 4.2.2020, 13:20
Сообщение #68


Новичок
*

Группа: Haunters
Сообщений: 61
Регистрация: 31.1.2012
Из: Обнинск
Пользователь №: 33 548



Коллеги,
посмотрел интересный отчет МАГАТЭ по анализу отказов топлива для водоохлаждаемых реакторов - https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/...PUB1864_web.pdf
Удивился, что на КалинискойАЭС-1,3 было так много отказов.
Подскажите, что почитать по данному вопросу?


--------------------
всё будет хорошо...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alex_bykov
сообщение 4.2.2020, 17:51
Сообщение #69


Эксперт
******

Группа: Уровень доступа - 2
Сообщений: 3 882
Регистрация: 9.6.2007
Из: Обнинск-Москва
Пользователь №: 89



QUOTE(DPodolyakin @ 4.2.2020, 13:20) *
Коллеги,
посмотрел интересный отчет МАГАТЭ по анализу отказов топлива для водоохлаждаемых реакторов - https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/...PUB1864_web.pdf
Удивился, что на КалинискойАЭС-1,3 было так много отказов.
Подскажите, что почитать по данному вопросу?

Спасибо за отчёт - давно ждал. По Калине открытых источников мне не попадалось, но учитывайте, что это "полигон" ОКБМ для обкатки решений, предлагаемых Темелину. Скорей всего, речь идёт об отказах в опытных партиях. Тем не менее, указанная причина (дебрис) настораживает. Куда больше меня насторожил 2015 год на Темелине... Примерно понятно, почему они пошли на изменение конструкции топлива (


--------------------
С уважением

Александр Быков