IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )



Нет регистрации на форуме? Вам сюда.
21 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
> АЭС Куданкулам
Andreevich
сообщение 11.12.2012, 12:57
Сообщение #21


Эксперт
*

Группа: Novices
Сообщений: 34
Регистрация: 23.4.2011
Пользователь №: 33 250



Да уж, не так уж и плох Бушер, как его молюют!!! biggrin.gif


--------------------
Если делать с любовью, то все получиться
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 11.12.2012, 18:30
Сообщение #22


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 878
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(myatom @ 11.12.2012, 18:50) *
может, и сами собираетесь на этот долгожданный пуск? wink.gif


Нет, увы sad.gif

Кроме того, мы ж не из Москвы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geronimo
сообщение 15.12.2012, 9:41
Сообщение #23


Эксперт
*

Группа: Novices
Сообщений: 63
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 1 577



Осведомленный источник Geronimo wink.gif сообщает: В пятницу начали нагрев ГЦНами. МКУ все ближе.

Но! Часть испытаний, которые должны быть проведены на этапе горячей обкатки, проводят только сейчас. Каждый день обнаруживаем неисправности, в т.ч. и монтажа, наблюдается отказ оборудования. Так что готовность нашей системы к испытаниям на этапе физпуска - процентов 70-80 , вместо 100.

Хочу сказать отдельное спасибо гражданам, составившим договор с индусами так, что наладкой и пуском блока занимается индийская сторона.
Индийская наладка (она же после пуска - эксплуатация) без опыта пусков, работу блока не понимает. А издержки репутации из-за отказов оборудования и задержек в вводе блока в эксплуатацию вследствие недостаточной квалификации индийского персонала несет российская сторона. Никто не будет в тонкости вникать: кто налаживал, кто монтировал - блок строят русские, так что все косяки - вина русских. ВВЭР плохие, покупайте ERP 1600!

Составлявшие договор - дебилы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Дед Мороз
сообщение 15.12.2012, 22:14
Сообщение #24


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 342
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 23 809



EPR-1600 после Олкилуото и Фламанвилля никто не купит больше, ггг


--------------------
Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geronimo
сообщение 17.12.2012, 19:08
Сообщение #25


Эксперт
*

Группа: Novices
Сообщений: 63
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 1 577



QUOTE(myatom @ 16.12.2012, 19:05) *
дорогой осведомленный источник! smile.gif МКУ, конечно, всё ближе и ближе (даже если бы они вообще ничего не делали), но нет ли конкретики с их планами?
а еще, не знаете ли, будут ли проводить испытания клапанов на КД, а также испытание с обесточением? Грамотные люди говорят, что это самые времязатратные испытания, которые никогда не проходят гладко. А уж в отсутствие отечественноё наладки и подавно.

про мега-договор - согласен, как и все сколько-нибудь участвовавшие в реализации проекта. Разве что те ловчилы, которые подписали это нечто, считают иначе. АСЭ само, как я понимаю, сейчас клянет договор, и пытается что-то исправить, подыскивая спецов из наладки "точечно". Хотя это никак не меняет отсутствия нормального взаимодействия с индусами.

Можно вспомнить, что ситуация с Куданкуламом-3,4, над договором по которому бьються специалисты сейчас, может быть еще хуже. Теперь в Индии есть этот закон о ядерной ответственности поставщика, с которым не считают возможным работать ни американцы, ни французы. А мы, вроде как, гоним договор по блоку 3 и 4 к каким-то нелепым датам, типа визитов и т.п.


По поводу клапанов ничего не могу сказать - не моя тема. Объявленная дата МКУ - 27 декабря, и от этого становится не по себе. До сих пор индусы доделывают испытания, которые должны на горячей-холодной обкатке были сделать. Работают по выходным и по ночам, т.к. у них идет двойная оплата. Мы каждое утро пытаемся разобраться в картине проведенных индусами работ, как именно они сломали наше оборудование.
Не думаю, что состояние нашей системы является исключительным - такое-же состояние по всей станции.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geronimo
сообщение 21.12.2012, 19:27
Сообщение #26


Эксперт
*

Группа: Novices
Сообщений: 63
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 1 577



С наводками от силовых кабелей СУЗ на кабели от датчиков нейтронного потока так и не разобрались. Определили несколько кабелей, от которых наводки самые большие. Пробовали их гнуть в разные стороны, пока ощутимого результата не принесло.
Хотели МКУ на 27 декабря, но одумались. Пошли качели - нагрев ГЦНами, протечка, расхолаживание, устранение, снова нагрев.

Так что МКУ перенесли после Нового Года. Кажется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VitFF
сообщение 30.12.2012, 17:22
Сообщение #27


Эксперт
**

Группа: Haunters
Сообщений: 190
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 11 788



QUOTE(Geronimo @ 21.12.2012, 22:27) *
С наводками от силовых кабелей СУЗ на кабели от датчиков нейтронного потока так и не разобрались. Определили несколько кабелей, от которых наводки самые большие.
Не понял, какие наводки? А что, оборудование на ЭМС не испытано?


--------------------
Прошу прощения за дилетантский вопрос.
С уважением, вечно Ваш, Дилетант
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geronimo
сообщение 2.1.2013, 8:16
Сообщение #28


Эксперт
*

Группа: Novices
Сообщений: 63
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 1 577



QUOTE(VitFF @ 30.12.2012, 17:22) *
Не понял, какие наводки? А что, оборудование на ЭМС не испытано?


Наводки электромагнитные, конечно. Наводки на сигнальные кабели АКНП от силовых кабелей СУЗ, а, может, еще от других источников. Стойкость оборудования к ЭМС не влияет на получение помех по сигнальным кабелям.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VitFF
сообщение 4.1.2013, 19:17
Сообщение #29


Эксперт
**

Группа: Haunters
Сообщений: 190
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 11 788



QUOTE(Geronimo @ 2.1.2013, 11:16) *
Стойкость оборудования к ЭМС не влияет на получение помех по сигнальным кабелям.

Да ну? А вот ГОСТ 50746-2000 "Совместимость технических средств электромагнитная. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ. Требования и методы испытаний"

так не считает.

Сообщение отредактировал VitFF - 4.1.2013, 19:19


--------------------
Прошу прощения за дилетантский вопрос.
С уважением, вечно Ваш, Дилетант
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VitFF
сообщение 4.1.2013, 19:24
Сообщение #30


Эксперт
**

Группа: Haunters
Сообщений: 190
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 11 788



QUOTE(Geronimo @ 2.1.2013, 11:16) *
Наводки на сигнальные кабели АКНП от силовых кабелей СУЗ, а, может, еще от других источников.

И второе. А почему силовые кабели с КИПовскими в одном коробе?


--------------------
Прошу прощения за дилетантский вопрос.
С уважением, вечно Ваш, Дилетант
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geronimo
сообщение 9.1.2013, 20:45
Сообщение #31


Эксперт
*

Группа: Novices
Сообщений: 63
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 1 577



QUOTE(VitFF @ 4.1.2013, 19:17) *
Да ну? А вот ГОСТ 50746-2000 "Совместимость технических средств электромагнитная. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ. Требования и методы испытаний"

так не считает.


а) Уровень наведенных помех может быть больше, чем предельный для класса оборудования.
б) Кабели могут быть неправильно экранированы или проложены.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geronimo
сообщение 9.1.2013, 20:49
Сообщение #32


Эксперт
*

Группа: Novices
Сообщений: 63
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 1 577



QUOTE(VitFF @ 4.1.2013, 19:24) *
И второе. А почему силовые кабели с КИПовскими в одном коробе?


Насчет одного короба я не уверен. Может, в соседних. Слышал краем уха, что проложили либо в нарушение проектной трассировки, либо ошибка в проекте. Не могу сказать точнее.
Основной вопрос - почему во время горячей обкатки эту проблему не решили, и сколько таких нерешенных на предыдущих этапах проблем?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VitFF
сообщение 10.1.2013, 10:07
Сообщение #33


Эксперт
**

Группа: Haunters
Сообщений: 190
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 11 788



QUOTE(Geronimo @ 9.1.2013, 23:45) *
а) Уровень наведенных помех может быть больше, чем предельный для класса оборудования.

Какая группа исполнения и критерий качества функционирования оборудования?


--------------------
Прошу прощения за дилетантский вопрос.
С уважением, вечно Ваш, Дилетант
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geronimo
сообщение 10.1.2013, 16:06
Сообщение #34


Эксперт
*

Группа: Novices
Сообщений: 63
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 1 577



QUOTE(VitFF @ 10.1.2013, 10:07) *
Какая группа исполнения и критерий качества функционирования оборудования?


Да вы строги! Вопрос к разработчикам АКНП.
Я думаю, у них обрудование по ПНАЭ Г-01-011-97 относится к классу 3Н. Значит где-то третьяя группа исполнения по устойчивости к электромагнитным помехам в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000. Критерий "А" в помещениях с эми средней жесткости. Но лучше уточните у разработчиков АКНП (СНИИПе).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VitFF
сообщение 10.1.2013, 19:46
Сообщение #35


Эксперт
**

Группа: Haunters
Сообщений: 190
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 11 788



QUOTE(Geronimo @ 10.1.2013, 19:06) *
Да вы строги! Вопрос к разработчикам АКНП.
Я думаю, у них обрудование по ПНАЭ Г-01-011-97 относится к классу 3Н. Значит где-то третьяя группа исполнения по устойчивости к электромагнитным помехам в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000. Критерий "А" в помещениях с эми средней жесткости. Но лучше уточните у разработчиков АКНП (СНИИПе).

Да похоже, что обстановка жёсткая...значит IV класс
QUOTE
Коммутируемые кондуктивные нагрузки не снабжены средствами помехоподавления. Отсутствует разнос между линиями с различными уровнями сигналов и напряжений. Не разнесены кабели питания, управления, информационные и связи. Применяются кабели, содержащие линии различного назначения. Кабели не экранированы и не защищены от перенапряжений


Сообщение отредактировал VitFF - 10.1.2013, 19:52


--------------------
Прошу прощения за дилетантский вопрос.
С уважением, вечно Ваш, Дилетант
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VitFF
сообщение 10.1.2013, 19:54
Сообщение #36


Эксперт
**

Группа: Haunters
Сообщений: 190
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 11 788



По своему опыту знаю, что разработать СИ выдерживающее такое воздействие по входным портам практически невозможно. Поэтому есть некоторые сомнения...


--------------------
Прошу прощения за дилетантский вопрос.
С уважением, вечно Ваш, Дилетант
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asv363
сообщение 13.1.2013, 16:22
Сообщение #37


Участник-писатель
*******

Группа: Patrons
Сообщений: 5 578
Регистрация: 20.8.2012
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 670



Вмешаюсь в высокоинтеллектуальный спрор о наводках и зкранировании.

Хоть в Индии у нвс в планах все хорошо. cool.gif
QUOTE
Индия может скоро выделить площадку для создания новой АЭС при участии РФ - Патрушев

РИА Новости, ОПУБЛИКОВАНО 11.01.2013

Индия "вплотную подошла" к предоставлению площадки для строительства при участии России новой атомной электростанции и запланировала для этого выделение средств из бюджета на период с 2012 по 2017 годы, заявил накануне российским журналистам в Нью-Дели секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев по итогам переговоров с индийским руководством.

"Впервые на переговорах индийская сторона озвучила то, что выделены средства на строительство следующей площадки", - сказал Патрушев, напомнив, что в 2010 году Россия и Индия подписали "дорожную карту", в соответствии с которой предусмотрено строительство энергоблоков общим числом до 14-16...

http://www.atominfo.ru/newsd/k0117.htm

"Кто боится пыли, грязи, поступайте в войска связи." smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Дед Мороз
сообщение 28.1.2013, 19:48
Сообщение #38


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 342
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 23 809



Новости есть, товарищи?


--------------------
Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Анавидж
сообщение 29.1.2013, 9:11
Сообщение #39


Новичок
*

Группа: Haunters
Сообщений: 10
Регистрация: 11.1.2013
Пользователь №: 33 739



Привет всем! Вопрос к специалистам на площадке:
Какое состояние дел на блоке? Сделали ли новые запоры к клапанам,?
Что слышно о новых сроках выхода на МКУ?


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geronimo
сообщение 29.1.2013, 12:07
Сообщение #40


Эксперт
*

Группа: Novices
Сообщений: 63
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 1 577



По информации недельной давности:

1. По поводу получения разрешения на выход на МКУ ничего не слышно.
2. Основные работы идут в турбинном отделении - устраняют проблемы с валоповоротом турбины.

Дополнительной информации нет. По оценке "пол-палец-потолок" - до МКУ около месяца, энергопуск - еще месяц с момента МКУ.