Я думал датчики под реактор деляются... а не наоборот И да, и нет. Датчики делались под реактор, когда у реактора идёт эфолюция. Пример тому - ВВЭР-440 с выходом на ВВЭР-1000. ВВЭР-1200 аппарат эволюционный, но по датчикам КИ считает, что нового там не должно быть. Для готового аппарата, если есть вывод (гильза) для термопары, то только термопару ты туда и поставишь (ну, можно поиграться в части исполнения, но тоже весьма ограниченно, т.к. саму гильзу ты подвинуть не можешь (отсюда, например, бесполезность термопар на ВВЭР-1000, т.к. поменяли головку ТВС, получили ПЭЛьный эффект и всё). Если есть инструментальный канал, то в него можно поставить только то, что входит. Да, КНИ тоже эволюционируют, появились КНИ с ТП внутри, но ограничения по геометрии, форме и т.д. остались. Подчеркну, что исследования на ИРах в этом случае практически бесполезны - новый тип датчика туда не всунуть. -------------------- С уважением
Александр Быков |
|
|
21.4.2022, 17:01
Сообщение
#144
|
|
Ветеран форума Группа: Patrons Сообщений: 1 213 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767 |
И да, и нет. Датчики делались под реактор, когда у реактора идёт эфолюция. Пример тому - ВВЭР-440 с выходом на ВВЭР-1000. ВВЭР-1200 аппарат эволюционный, но по датчикам КИ считает, что нового там не должно быть. Для готового аппарата, если есть вывод (гильза) для термопары, то только термопару ты туда и поставишь (ну, можно поиграться в части исполнения, но тоже весьма ограниченно, т.к. саму гильзу ты подвинуть не можешь (отсюда, например, бесполезность термопар на ВВЭР-1000, т.к. поменяли головку ТВС, получили ПЭЛьный эффект и всё). Если есть инструментальный канал, то в него можно поставить только то, что входит. Да, КНИ тоже эволюционируют, появились КНИ с ТП внутри, но ограничения по геометрии, форме и т.д. остались. Подчеркну, что исследования на ИРах в этом случае практически бесполезны - новый тип датчика туда не всунуть. В трубу для термопары можно поставить зонд на 10-15 точек. В трубу для уровнемера тоже не только уровнемер. В ИР можно ставить датчики встроенные в образцы (если большие). Прямо в ловушки. Собственно так и делается. Во всяком случае, то, что я встречал. А для управления ИРами надо не так много. Реактор он и есть реактор. |
|
|
21.4.2022, 20:35
Сообщение
#145
|
|
Эксперт Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 891 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 |
В ИР можно ставить датчики встроенные в образцы (если большие). Прямо в ловушки. Собственно так и делается. Во всяком случае, то, что я встречал. А для управления ИРами надо не так много. Реактор он и есть реактор. Я по понятным причинам говорю не об ИРах, а о промыщ=шленных ВВЭРах. ЕслиИРы и упоминаются, то только в контексте исследования новых типов датчиков и подготовки/проверки констант. В трубу для термопары можно поставить зонд на 10-15 точек. Нет там трубы. Там гильза с возможностью размещения 1 ТП старого образца. Те же словаки набивают в подобную гильзу сразу 3 ТП нового образца (они тоньше), но точка измерения остаётся одна и та же и по расположению относительно потока теплоносителя, и по высоте. В трубу для уровнемера тоже не только уровнемер. Труба уравнемера не интересна от слова совсем - она не в реакторе, а в компенсаторе давления. Уравнемеры для послеаварийного мониторинга появились в ВВЭР как развитие нейтронно-измерительных каналов. Вот там добавили обогреваемые ТП по высоте, благо, смысла размещать там ДПЗ нет - там нет топлива, а уровень по отношению к верху топливного столба измерять можно. -------------------- С уважением
Александр Быков |
|
|
21.4.2022, 22:09
Сообщение
#146
|
|
Ветеран форума Группа: Patrons Сообщений: 1 213 Регистрация: 16.4.2019 Из: США Пользователь №: 34 767 |
Я по понятным причинам говорю не об ИРах, а о промыщ=шленных ВВЭРах. ЕслиИРы и упоминаются, то только в контексте исследования новых типов датчиков и подготовки/проверки констант. Нет там трубы. Там гильза с возможностью размещения 1 ТП старого образца. Те же словаки набивают в подобную гильзу сразу 3 ТП нового образца (они тоньше), но точка измерения остаётся одна и та же и по расположению относительно потока теплоносителя, и по высоте. Труба уравнемера не интересна от слова совсем - она не в реакторе, а в компенсаторе давления. Уравнемеры для послеаварийного мониторинга появились в ВВЭР как развитие нейтронно-измерительных каналов. Вот там добавили обогреваемые ТП по высоте, благо, смысла размещать там ДПЗ нет - там нет топлива, а уровень по отношению к верху топливного столба измерять можно. Забыл, мы же про разные реакторы говорим... |
|
|
23.4.2022, 11:28
Сообщение
#147
|
|
Новичок Группа: Novices Сообщений: 3 Регистрация: 16.12.2017 Пользователь №: 34 569 |
В-491
54 инструментальных канала Dн=13мм, Dв=11мм. В 46-ти СВРД (КНИТ2Т) установлены термоэлектрические преобразователи для контроля температуры на входе и выходе ТВС, в 4-х СВРД (КНИТ3Т) дополнительно к контролю температуры на входе и выходе ТВС с помощью термоэлектрических преобразователей контролируется температура под крышкой реактора. И в 4-х СВРД (КНИТУ) контролируется аварийное снижение уровня теплоносителя в корпусе реактора. КНИТ2Т = 7 ДПЗ + 2 ТП КНИТ3Т = 7 ДПЗ + 3 ТП КНИТУ = 7 ДПЗ + (ЭНИУ + 3ТПИУ + 2ТП)(СКУТ) + ТП (поставарийная до 1260 гр.С) |
|
|
23.4.2022, 21:40
Сообщение
#148
|
|
Эксперт Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 891 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 |
В-491 54 инструментальных канала Dн=13мм, Dв=11мм. В 46-ти СВРД (КНИТ2Т) установлены термоэлектрические преобразователи для контроля температуры на входе и выходе ТВС, в 4-х СВРД (КНИТ3Т) дополнительно к контролю температуры на входе и выходе ТВС с помощью термоэлектрических преобразователей контролируется температура под крышкой реактора. И в 4-х СВРД (КНИТУ) контролируется аварийное снижение уровня теплоносителя в корпусе реактора. КНИТ2Т = 7 ДПЗ + 2 ТП КНИТ3Т = 7 ДПЗ + 3 ТП КНИТУ = 7 ДПЗ + (ЭНИУ + 3ТПИУ + 2ТП)(СКУТ) + ТП (поставарийная до 1260 гр.С) Да я в курсе, что ИНКОР-ПОЗИТ делают. -------------------- С уважением