IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )



Нет регистрации на форуме? Вам сюда.
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> RIA: Разрыв паропровода, приемочный критерий для ВВЭР?
nuc.pra
сообщение 1.2.2019, 15:56
Сообщение #1


Эксперт
**

Группа: Haunters
Сообщений: 202
Регистрация: 3.5.2012
Пользователь №: 33 613



Возник вопрос:

При авариях с разрывом паропровода второго контура допускается ли вторичная критичность по российским нормам?
Я когда поиск делал, то где-то это проскакивало (я к сожалению потерял ссылку), в тоже самое время

например вот тут http://www.atominfo.ru/news/air6946.htm пишут что

Приемочные критерии определяются по топливу: (плавление топлива и температура оболочек)

Go to the top of the page
 
+Quote Post
barvi7
сообщение 1.2.2019, 23:04
Сообщение #2


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 424
Регистрация: 22.3.2010
Пользователь №: 4 323



QUOTE(nuc.pra @ 1.2.2019, 15:56) *
Возник вопрос:
При авариях с разрывом паропровода второго контура допускается ли вторичная критичность по российским нормам?
Я когда поиск делал, то где-то это проскакивало (я к сожалению потерял ссылку), в тоже самое время
например вот тут http://www.atominfo.ru/news/air6946.htm пишут что
Приемочные критерии определяются по топливу: (плавление топлива и температура оболочек)

Критерии - пределы повреждения твэлов определены в ПБЯ (Приложение).
Мое видение: ввод положительной реактивности при разрыве 2-го контура (по одной петле) будет ограничен 2-3 бэтты,
а эффективность АЗ ~10 бэтт.
Поэтому при нормальной работе систем АЗ и ввода бора никаких вторичных критичностей не дожно быть и не будет.
При непроектном срабатывании АЗ и не вводе бора (по разным причинам) при неконтролируемом охлаждении 1-го контура
температура повторной критичности ~220 C (+-20) в зависимости от кампании.
Но и это на критерии по твэлам не сильно влияет - реактор саморегулируется на 10-30 %, так что с критериями нет проблем.
Нормы НТД не дожны допускать вторичной критичности - требование при "инциденте" - перевести в подкритическое состояние 2 или 5 %.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
www
сообщение 26.11.2019, 21:32
Сообщение #3


Эксперт
****

Группа: Clubmen
Сообщений: 621
Регистрация: 17.9.2007
Пользователь №: 802



QUOTE(nuc.pra @ 1.2.2019, 15:56) *
Возник вопрос:
При авариях с разрывом паропровода второго контура допускается ли вторичная критичность по российским нормам?
Я когда поиск делал, то где-то это проскакивало (я к сожалению потерял ссылку), в тоже самое время
например вот тут http://www.atominfo.ru/news/air6946.htm пишут что
Приемочные критерии определяются по топливу: (плавление топлива и температура оболочек)


Standard Technical Specification (STS, Rev.3) by Westinghouse used to state in Part 2 Bases (Section B 3.1.1, Shutdown Margin):
"The most limiting accident for the SDM requirements is based on a main steam line break (MSLB), as described in the accident analysis (Ref. 2). The increased steam flow resulting from a pipe break in the main steam
system causes an increased energy removal from the affected steam generator (SG), and consequently the RCS. This results in a reduction of the reactor coolant temperature. The resultant coolant shrinkage causes
a reduction in pressure. In the presence of a negative moderator temperature coefficient, this cooldown causes an increase in core reactivity. As RCS temperature decreases, the severity of an MSLB
decreases until the MODE 5 value is reached. The most limiting MSLB, with respect to potential fuel damage before a reactor trip occurs, is a guillotine break of a main steam line inside containment initiated at the
end of core life. The positive reactivity addition from the moderator temperature decrease will terminate when the affected SG boils dry, thus terminating RCS heat removal and cooldown. Following the MSLB, a
post trip return to power may occur; however, no fuel damage occurs as a result of the post trip return to power, and THERMAL POWER does not violate the Safety Limit (SL) requirement of SL 2.1.1."

Highlighted above means "second criticality" with all shutdown rods in the core.

I don't think the sentence about "post-trip return to power" exists in Rev. 4 of STS anymore (please check NRC website), it's likely Westinghouse designed it out.

Cannot comment on VVER, never seen anything about "post-trip return to power" in VVER safety analysis.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nuc
сообщение 1.12.2019, 23:42
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 182
Регистрация: 16.4.2019
Из: США
Пользователь №: 34 767



Цитата(barvi7 @ 1.2.2019, 23:04) *
Критерии - пределы повреждения твэлов определены в ПБЯ (Приложение).
Мое видение: ввод положительной реактивности при разрыве 2-го контура (по одной петле) будет ограничен 2-3 бэтты,
а эффективность АЗ ~10 бэтт.
Поэтому при нормальной работе систем АЗ и ввода бора никаких вторичных критичностей не дожно быть и не будет.
При непроектном срабатывании АЗ и не вводе бора (по разным причинам) при неконтролируемом охлаждении 1-го контура
температура повторной критичности ~220 C (+-20) в зависимости от кампании.
Но и это на критерии по твэлам не сильно влияет - реактор саморегулируется на 10-30 %, так что с критериями нет проблем.
Нормы НТД не дожны допускать вторичной критичности - требование при "инциденте" - перевести в подкритическое состояние 2 или 5 %.


Поясните пожалуйста вашу фразу: "реактор саморегулируется на 10-30 %, так что с критериями нет проблем". На 10-30% чего и от чего, до чего? Значит ли это, что в указанном вами диапазоне мощностей, на обычных DDH все полностью на саморегулировании или вы имели ввиду что-то другое.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nut
сообщение 2.12.2019, 10:45
Сообщение #5


Постоянный участник
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 763
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 10 031



Для В-320, с очень консервативными условиями (неотключение от ГПК, МКУ) - повторная критичность через пару минут, мощность около 7% максимум, дальше взависимости от особенностей сценариев.

Сообщение отредактировал Nut - 2.12.2019, 10:46
Go to the top of the page
 
+Quote Post
barvi7
сообщение 2.12.2019, 21:25
Сообщение #6


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 424
Регистрация: 22.3.2010
Пользователь №: 4 323



QUOTE(nuc @ 1.12.2019, 23:42) *
Поясните пожалуйста вашу фразу: "реактор саморегулируется на 10-30 %, так что с критериями нет проблем". На 10-30% чего и от чего, до чего? Значит ли это, что в указанном вами диапазоне мощностей, на обычных DDH все полностью на саморегулировании или вы имели ввиду что-то другое.

DDH - ? Это - ВВР ?
реактор саморегулируется на 10-30 %, - Это в % от номинальной мощности - Nном.
Если реактор, в т.ч. и типа ВВЭР, спроектирован физиками, то - ДА - должно работать саморегулирование . . .
Рассматривается специфический случай: работает ТОЛЬКО саморегулирование: у оператора нет возможности влиять активно на реактивность системы: нет ни ОР СУЗ, ни "бора", ни возможности поддерживать температуру т/н.
и в этом случае "надежда" на саморегулирование . . .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
www
сообщение 4.12.2019, 20:34
Сообщение #7


Эксперт
****

Группа: Clubmen
Сообщений: 621
Регистрация: 17.9.2007
Пользователь №: 802



QUOTE(Nut @ 2.12.2019, 10:45) *
Для В-320, с очень консервативными условиями (неотключение от ГПК, МКУ) - повторная критичность через пару минут, мощность около 7% максимум, дальше взависимости от особенностей сценариев.


У Вестингауз теперь защита добавлена - откл ГЦН на поврежденной петле ГЦК с разрывом паропровода (ну чтобы ГЦН перестал качать хол воду и добавлять позитив реактивность).

А что-то пересмотрели/добавили/изменили у ВВЕР для таких аварий?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
barvi7
сообщение 4.12.2019, 21:20
Сообщение #8


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 424
Регистрация: 22.3.2010
Пользователь №: 4 323



QUOTE(www @ 4.12.2019, 20:34) *
У Вестингауз теперь защита добавлена - откл ГЦН на поврежденной петле ГЦК с разрывом паропровода (ну чтобы ГЦН перестал качать хол воду и добавлять позитив реактивность).

А что-то пересмотрели/добавили/изменили у ВВЕР для таких аварий?

Для обеспечения "проектных" скоростей расхолаживания (в т.ч.и оборудования петли) ГЦН должен отключаться.
Отключение ГЦН будет сформировано и по уровню в ПГ - тоже автоматом !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nut
сообщение 6.12.2019, 17:41
Сообщение #9


Постоянный участник
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 763
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 10 031



QUOTE(www @ 4.12.2019, 20:34) *
У Вестингауз теперь защита добавлена - откл ГЦН на поврежденной петле ГЦК с разрывом паропровода (ну чтобы ГЦН перестал качать хол воду и добавлять позитив реактивность).

А что-то пересмотрели/добавили/изменили у ВВЕР для таких аварий?

Да, для ВВЭР ничего страшного не происходит, особенно если не накладываются дополнительные отказы. ПГ локализуется практически сразу и по пару и по воде, ГЦН отключается. Раньше была ещё одна защита разрывная, но потом ее убрали, тк она практически дублировала эту. А для PWR могут быть другие эффекты, тк зависит от веса СУЗ и количества петель, ну и коэффициентов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nuc
сообщение 11.12.2019, 16:44
Сообщение #10


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 182
Регистрация: 16.4.2019
Из: США
Пользователь №: 34 767



Цитата(barvi7 @ 2.12.2019, 21:25) *
DDH - ? Это - ВВР ?
реактор саморегулируется на 10-30 %, - Это в % от номинальной мощности - Nном.
Если реактор, в т.ч. и типа ВВЭР, спроектирован физиками, то - ДА - должно работать саморегулирование . . .
Рассматривается специфический случай: работает ТОЛЬКО саморегулирование: у оператора нет возможности влиять активно на реактивность системы: нет ни ОР СУЗ, ни "бора", ни возможности поддерживать температуру т/н.
и в этом случае "надежда" на саморегулирование . . .


Как работает физика в теории мне понятно. Это понятно на корабельных реакторах (и прекрасно работвет, к слову). А как в реальности на керамическом топливе? Без всех поглотителей. Что, действительно такой маневр мощности вы сделаете на реальном реакторе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pakman
сообщение 11.12.2019, 17:58
Сообщение #11


Он знает ТОТ
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 447
Регистрация: 3.4.2011
Из: Питер
Пользователь №: 33 050



Неподначивай их, нюк.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
barvi7
сообщение 12.12.2019, 7:24
Сообщение #12


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 424
Регистрация: 22.3.2010
Пользователь №: 4 323



QUOTE(nuc @ 11.12.2019, 16:44) *
Как работает физика в теории мне понятно. Это понятно на корабельных реакторах (и прекрасно работвет, к слову). А как в реальности на керамическом топливе? Без всех поглотителей. Что, действительно такой маневр мощности вы сделаете на реальном реакторе?

. . .вы сделаете на реальном реакторе? unsure.gif
В том то и дело, что ничего "вы" не сделаете, так как ничего "нет" - поэтому только ЕЦ и саморегулирование. sad.gif
Кстати, режим работы на ЕЦ, должен проверяться на этапах физпуска и освоения мощности, т.к. на них "полагаются" в разных руководствах и инструкциях . . .
Но практически нигде не выполняются, помятуя, наверное, о неудачном эксперименте "с выбегом" . . .
Есть "места", где выполнялись . . работа РУ на ЕЦ . . . dry.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pakman
сообщение 12.12.2019, 13:48
Сообщение #13


Он знает ТОТ
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 447
Регистрация: 3.4.2011
Из: Питер
Пользователь №: 33 050



В неудачном эксперименте "с выбегом" циркуляция была сверхпринудительная. На том и погорели.

А вы, вообще, о чём тут? 10-30% номинальной мощности ещё утилизировать надо, а если у вас ни СУЗ, ни бора, то можно представить, чего ещё у вас там блоке нет. О чём вы, всё-таки? Что зона не пойдёт на мгновенных?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
barvi7
сообщение 12.12.2019, 13:58
Сообщение #14


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 424
Регистрация: 22.3.2010
Пользователь №: 4 323



QUOTE(Pakman @ 12.12.2019, 13:48) *
В неудачном эксперименте "с выбегом" циркуляция была сверхпринудительная. На том и погорели.

А вы, вообще, о чём тут? 10-30% номинальной мощности ещё утилизировать надо, а если у вас ни СУЗ, ни бора, то можно представить, чего ещё у вас там блоке нет. О чём вы, всё-таки? Что зона не пойдёт на мгновенных?

мат. . . часть . . . ! dry.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pakman
сообщение 12.12.2019, 14:57
Сообщение #15


Он знает ТОТ
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 447
Регистрация: 3.4.2011
Из: Питер
Пользователь №: 33 050



Я чё-то сложное спросил, что тебе знания матчаси не хватило?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
barvi7
сообщение 12.12.2019, 15:11
Сообщение #16


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 424
Регистрация: 22.3.2010
Пользователь №: 4 323



QUOTE(Pakman @ 12.12.2019, 14:57) *
Я чё-то сложное спросил, что тебе знания матчаси не хватило?

Что зона не пойдёт на мгновенных? wink.gif
Сначала узнаем условия, когда ОНА "пойдет на мгновенных" . . .
и откуда они (условия) возьмутся даже, если нет Бора и СУЗов . . .,
если задача решаемая - ответ в студию, потом . . . "пойдем" дальше . . .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pakman
сообщение 12.12.2019, 15:59
Сообщение #17


Он знает ТОТ
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 447
Регистрация: 3.4.2011
Из: Питер
Пользователь №: 33 050



Нету бора, нету СУЗов,
Выдохся балон САОЗ.
Выпускник вчерашний ВТУЗа
С БЩУ сигналит:"SOS"!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pakman
сообщение 12.12.2019, 16:43
Сообщение #18


Он знает ТОТ
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 447
Регистрация: 3.4.2011
Из: Питер
Пользователь №: 33 050



QUOTE(barvi7 @ 12.12.2019, 16:11) *
Что зона не пойдёт на мгновенных? wink.gif
Сначала узнаем условия, когда ОНА "пойдет на мгновенных" . . .

Ясно, как день - когда доля быстрых нейтронов превысит долю медленных.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alex_bykov
сообщение 12.12.2019, 17:16
Сообщение #19


Эксперт
******

Группа: Уровень доступа - 2
Сообщений: 3 882
Регистрация: 9.6.2007
Из: Обнинск-Москва
Пользователь №: 89



QUOTE(Pakman @ 12.12.2019, 16:43) *
Ясно, как день - когда доля быстрых нейтронов превысит долю медленных.

Фигасе... М.б. реактивность превысит бэту, всё-таки?


--------------------
С уважением

Александр Быков
Go to the top of the page
 
+Quote Post
barvi7
сообщение 12.12.2019, 22:15
Сообщение #20


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 424
Регистрация: 22.3.2010
Пользователь №: 4 323



QUOTE(Pakman @ 12.12.2019, 16:43) *
Ясно, как день - когда доля быстрых нейтронов превысит долю медленных.

. . . практически все быстрые превращаются в медленные (это для ВВЭР или любого другого реактора с тепловым спектром). . . .
А если , м.б., речь шла о мгновенных и запаздывающих нейтронах (что совсем не одно и тоже, что быстрые и медленные), то в любом реакторе при любом состоянии , а именно ВСЕГДА мгновенных в ~160 раз больше, чем запаздывающих (это для делений на 235U).
При делении на других изотопах м.б. мгновенных больше, чем запаздывающих до ~ 500 раз ! Это все и называется "матчасть" ! sad.gif
PS. Под ВСЕГДА - подразумеваются не "взрывные" процессы, а реальные, наблюдаемые на АЭС за последние ~ 70 лет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 14:29