IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )



Нет регистрации на форуме? Вам сюда.
 
Closed TopicStart new topic
> ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ - практические вопросы
lz2gj
сообщение 7.2.2009, 12:42
Сообщение #1


Эксперт
*****

Группа: Clubmen
Сообщений: 1 369
Регистрация: 5.12.2007
Из: Козлодуй Болгария
Пользователь №: 888



Хочу обсудит такую мелочь:
По настоящем применяются 2 вида прокладки /уплотнительные кольца/ вентильных блоков применяемые на датчиков давления САПФИР 22ДД /производство СССР или аналогичные МЕТРАН, САФIР/. Более старые были фторопластовые, прямоугольного сечения соответствующее точно профилю и размеры канала, только толщина +0.6 до +0.8 миллиметров больше его глубины. В последнее время производители предлагают кольца круглого сечения /диаметром 2.5 миллиметра/, отлитые из фторопластового каучука.

Вопросы:
1. Какие преимущества и недостатки двух моделей?
2. Оба модели вполне взаимозаменяемые или эст некоторые ограничения /например рабочее давление/.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Гость_сергей_*
сообщение 9.2.2009, 18:46
Сообщение #2





Guests






Можно еще обсудить влияние режима поддержания среды (ВХР).Т.к. ,например при применении морфолинового режима(2 контур) Вам прийдется отказаться от применения прокладок,имеющих в своем составе (грубо) полихлориды,резину.Я думаю Вам стоит пообщаться с коллегами из водно-химической-радиационной лаборатории по поводу типа режима ведения и типов применяемых "коррекций" среды (т.е. пассиваций перед ремонтом ,отмывок с октадециламином и т.д.).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lz2gj
сообщение 17.2.2009, 23:41
Сообщение #3


Эксперт
*****

Группа: Clubmen
Сообщений: 1 369
Регистрация: 5.12.2007
Из: Козлодуй Болгария
Пользователь №: 888



Преимуществами уплотнительных прокладок прямоугольного сечения из фторопласта являются:
- высокая стойкость к перепадам температур,
- высокая стойкость к химически агрессивным средам.
Недостатками этих прокладок являются:
- большая чувствительность к перекосам соединяемых деталей,
- ограниченный диапазон рабочих давлений (примерно до 10 МРа),
- наличие эффекта "хладотекучести".
Преимуществами уплотнительных колец круглого сечения из резин и фторкаучуков являются:
- не большая чувствительность к перекосам соединяемых деталей,
- более широкий диапазон рабочих давлений (до 25 МРа).
Недостатками этих прокладок являются:
- ограниченная стойкость к химически агрессивным средам,
- наличие эффекта "старения" большинства марок резин с течением времени.

При отсутствии специальных указаний датчики комплектуются уплотнительными кольцами круглого сечения.
В случае необходимости (например, для измерения химически агрессивных сред) по просьбе потребителя датчики
могут комплектоваться прокладками прямоугольного сечения из фторопласта.

Источник: ЗАО "МАНОМЕТР" Харьков, Украйна
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Красимир Христов
сообщение 21.2.2009, 16:00
Сообщение #4





Guests






Кажется, на форуме технарей нету.
Эта информация как правило в документаций /РЭ/ отсутствует.
Еще некоторые малоизвестные вещи:
1.Резиновые /фторокаучуковые/ кольца предназначены для многократного использования, фторопластовые - для однократного.
2.Фторопластовые кольца обычно изготавливаются методом механического "вырезания" из прессованных фторопластовых листов.

Вопрос: Крутящий момент накрутки болтов /4 шт. М10х70/не оговорен в руководствах по эксплуатации.
Раньше было неписанное правило "до упора + 60-90 градусов". Сколько kgf x m момент накрутки, уже ест тензометрические ключи!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Гость_сергей_*
сообщение 25.2.2009, 10:36
Сообщение #5





Guests






В настоящее время (по крайней мере на нашей станции) применяются исключительно фторопластовые прокладки.Опыт многократного использования фторокаучуковых был не совсем удачен.Ключи конечно существуют,но.....не настолько распространены..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lz2gj
сообщение 25.2.2009, 21:44
Сообщение #6


Эксперт
*****

Группа: Clubmen
Сообщений: 1 369
Регистрация: 5.12.2007
Из: Козлодуй Болгария
Пользователь №: 888



Цитата(Гость_сергей_* @ 25.2.2009, 9:36) *
В настоящее время (по крайней мере на нашей станции) применяются исключительно фторопластовые прокладки.Опыт многократного использования фторокаучуковых был не совсем удачен.Ключи конечно существуют,но.....не настолько распространены..


Вопрос: 1. Ваши кольца из какого фторопласта? Ф4?
2. Какая толщина прокладок?
3. Покупаете ли их, или местное производство?

С уважением, жду ответа.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Гость
сообщение 27.2.2009, 9:47
Сообщение #7





Guests






Цитата(lz2gj @ 25.2.2009, 21:44) *
Вопрос: 1. Ваши кольца из какого фторопласта? Ф4?
2. Какая толщина прокладок?
3. Покупаете ли их, или местное производство?

С уважением, жду ответа.

1 Из фторопласта(Ф-4).
2 Разница в толщине с "резиновыми" 0.5мм.
3 Изготавливают сами.(Процесс достаточно примитивный.В свое время видел как этим занимались при монтаже,в том числе ремонтники-насосники,у которых есть подобные соединения в обвязке насосов:встроенные теплообменники и т.д.Заточенные металл.трубки (соответствующие внутр. и наруж. диаметру),лист ф-4 нужной толщины,молоток и ровная демпфирующая поверхность.
п.с.При поставке датчики идут с резиновыми кольцами.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Гость_сергей_*
сообщение 27.2.2009, 10:00
Сообщение #8





Guests






Да,что-то стал забывчив.Со слов мастеров переход на фторопл.,был вызван тем,что когда-то "резиновые" массово текли через небольшой срок эксплуатации при Р.>10 кгс,но затрудняется определить ВРЕМЕННОЙ период и ПОСТАВЩИКА
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lz2gj
сообщение 6.3.2009, 0:05
Сообщение #9


Эксперт
*****

Группа: Clubmen
Сообщений: 1 369
Регистрация: 5.12.2007
Из: Козлодуй Болгария
Пользователь №: 888



При замене датчика всегда в импульсных линиях попадает воздух.
Вопрос: Сколько раз уменьшается объем воздуха при давлением 16 MPa.
Вода не уменьшает значительно своего объема при те же условия.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Гость_сергей_*
сообщение 6.3.2009, 11:56
Сообщение #10





Guests






При замене датчика ,при должной организации работ попадание воздуха в импульсные линии исключено(ничтожно).Это обеспечивается схемой обвязки датчика(наличием отсечных вентилей,уравнительной линии,дренажного отвода) и посторонним источником давления(система продувки-подпитки датчиков КИП).После окончания работ кроме проверки-пролива "+,-" линий на тесте датчика проверяется "0" при открытой уравнительной линии.По оценке Вашего случая для грубых прикидок ,очевидно допустимо ,что pv=const .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lz2gj
сообщение 6.3.2009, 19:26
Сообщение #11


Эксперт
*****

Группа: Clubmen
Сообщений: 1 369
Регистрация: 5.12.2007
Из: Козлодуй Болгария
Пользователь №: 888



Цитата(Гость_сергей_* @ 6.3.2009, 10:56) *
При замене датчика ,при должной организации работ попадание воздуха в импульсные линии исключено(ничтожно).Это обеспечивается схемой обвязки датчика(наличием отсечных вентилей,уравнительной линии,дренажного отвода) и посторонним источником давления(система продувки-подпитки датчиков КИП).После окончания работ кроме проверки-пролива "+,-" линий на тесте датчика проверяется "0" при открытой уравнительной линии.По оценке Вашего случая для грубых прикидок ,очевидно допустимо ,что pv=const .


В принципе ДА но НЕ!!!!!!!
При давлений 16 MPa объем воздуха уменьшается 6000 до 10000 раз. Простой пример: 90 литровые емкости при 15 MPa сохраняют больше 600 кубометров воздуха. Ест ли рассмотрим датчики типа 22ДД в первом контуре после отсечного вентиля ест для каждой камеры незаполненный объем порядка 20 миллилитров.
Вопрос довольно специфичен, а наверно и неинтересен для широкой аудиторий. Мой Email: lz2gj@mail.bg

PS. Момент накрутки винтов 7 - 9 kgf/m. Источник тоже: ЗАО "МАНОМЕТР" Харьков, Украина

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Гость_сергей_*
сообщение 6.3.2009, 21:57
Сообщение #12





Guests






Всегда интересно обсуждать "смежные"области,даже полезно(я занимаюсь эксплуатацией).1 В свое время имел отношение к монтажу (курирование и испытание систем со стороны дирекции)Уменьшение кол-ва попадаемого воздуха можно добиться строгим соблюдением при прокладке трассировки уклонов и геометрии импульсных линий.2 Не согласен с Вашей оценкой изменения объема,согласно той же формуле давайте тогда уж более конкретно оценивать возможный газовый состав среды помещения ,где расположен датчик и температуру в нем.3 С точки зрения практической.Насколько попадающий "пузырек" влияет на показания датчика,сопоставимо с его классом точности?Пример по емкостям ,мне ,кажется некорректным.Т.к. не учитывается состав (свойства) газовой среды(фазные переходы и т.д.,а также растворимость газов).С ув.,сергей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lz2gj
сообщение 11.3.2009, 22:15
Сообщение #13


Эксперт
*****

Группа: Clubmen
Сообщений: 1 369
Регистрация: 5.12.2007
Из: Козлодуй Болгария
Пользователь №: 888



Цитата(Гость_сергей_* @ 6.3.2009, 20:57) *
Всегда интересно обсуждать "смежные"области,даже полезно(я занимаюсь эксплуатацией).1 В свое время имел отношение к монтажу (курирование и испытание систем со стороны дирекции)Уменьшение кол-ва попадаемого воздуха можно добиться строгим соблюдением при прокладке трассировки уклонов и геометрии импульсных линий.2 Не согласен с Вашей оценкой изменения объема,согласно той же формуле давайте тогда уж более конкретно оценивать возможный газовый состав среды помещения ,где расположен датчик и температуру в нем.3 С точки зрения практической.Насколько попадающий "пузырек" влияет на показания датчика,сопоставимо с его классом точности?Пример по емкостям ,мне ,кажется некорректным.Т.к. не учитывается состав (свойства) газовой среды(фазные переходы и т.д.,а также растворимость газов).С ув.,сергей.


Я вполне согласен, но ваши рассуждения не связанные с моих сомнений.
Спросите, пожалуйста, ваших мастеров КИП: Возможно ли при резкой заполнений камеры датчика после монтажа, срабатывание отсечного устройства за счет сжатия 20 ml воздуха /давление 16 MPa/.
С уважением: Красимир.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Гость_сергей_*
сообщение 11.3.2009, 22:59
Сообщение #14





Guests






Я помню несколько случаев,когда после устранения дефектов(замены датчиков,переуплотнения,а так же при протечках дренажа стенда)при подключении срабатывало отсечное устройство.Даже со срабатыванием "обрывных" защит.Кое-кто даже выдвигал (в оправдание) красивую версию "отраженной волны,в следствии гидроудара при "резком" открытии вентилей при подлючении.Если найду - попробую Вам сбросить отчет,но не уверен ,что он сохранился(по крайней мере -попробую).С ув.,Сергей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
www
сообщение 1.1.2010, 20:30
Сообщение #15


Эксперт
****

Группа: Clubmen
Сообщений: 621
Регистрация: 17.9.2007
Пользователь №: 802



Вопрос к знатокам.

Есть ли способ надежного замера уровня воды в сосуде (под давлением), если этот сосуд всегда полный воды.

Есть post accident monitoring requirement, чтобы иметь контроль. И измерение дольно быть лицензировано как для системы безопасности.

Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alex_bykov
сообщение 1.1.2010, 23:02
Сообщение #16


Эксперт
******

Группа: Уровень доступа - 2
Сообщений: 3 882
Регистрация: 9.6.2007
Из: Обнинск-Москва
Пользователь №: 89



QUOTE(www @ 1.1.2010, 20:30) *
Вопрос к знатокам.

Есть ли способ надежного замера уровня воды в сосуде (под давлением), если этот сосуд всегда полный воды.

Есть post accident monitoring requirement, чтобы иметь контроль. И измерение дольно быть лицензировано как для системы безопасности.

Спасибо.


Есть системы на базе КНИТУ Миттельмана (Инкор-Позит), предназначенные для фиксации уровняв реакторе. Особенность: только фиксированные уровни (как правило, ГРР, входные и выходные патрубки). Принцип действия - наличие в КНИТУ на заданных уровнях подогреваемых ТП, при наличии теплоотвода (вода) показания ТП - одни, при его ухудшении (паровая фаза) - другие.

Глянь тут в части СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В КОРПУСЕ РЕАКТОРА (СКУТ). Система аттестована как СБ и внедрена на нескольких блоках (недавно коллеги вернулись с Ровенской АЭС, где сдавали как раз эту систему).


--------------------
С уважением

Александр Быков
Go to the top of the page
 
+Quote Post
www
сообщение 2.1.2010, 6:47
Сообщение #17


Эксперт
****

Группа: Clubmen
Сообщений: 621
Регистрация: 17.9.2007
Пользователь №: 802



Александр, спасибо. Это - то что я искал.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lz2gj
сообщение 13.1.2010, 21:20
Сообщение #18


Эксперт
*****

Группа: Clubmen
Сообщений: 1 369
Регистрация: 5.12.2007
Из: Козлодуй Болгария
Пользователь №: 888



Измерительные блоки датчиков давления "Сапфир", "Метран", "Сафiр" и практически почти все, известные мне, заполняются КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ (ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНОВОЙ) жидкостью.
Вопрос: Хочу узнать, химического состава. Каким образом дешифрируется название?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ilyin-al
сообщение 27.9.2010, 17:25
Сообщение #19


Новичок
*

Группа: Novices
Сообщений: 1
Регистрация: 27.9.2010
Пользователь №: 32 037



Предлагаю использовать датчики давления без импульсный линий.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Closed TopicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 13:39