сообщение 28.8.2015, 9:41
Сообщение #21


Новичок
*

Группа: Novices
Сообщений: 55
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 33 199



Цитата(AtomInfo.Ru @ 28.8.2015, 9:18) *
Да, зона в самом низу корпуса. И да, нужно что-то заранее придумать на случай события типа такого "выгружали отработавшую зону -> уронили -> зона разбилась нафиг, и на дне корпуса теперь лежит куча поломанных высокоактивных твэлов"

Тут еще такой момент, уронить зону, занимающую практически весь диаметр тяжело.
Вода под зоной будет дроселироваться через зону, и скорость опускания зоны будет небольшой. (как амортизатор в автомобиле)
Это ведет к ограничениям при подъеме (поднимается не только зона, но и объем воды над ней) чтобы тросы не порвать.
А вот заклинить что либо может, нужны направляющие. А если топливо распухнет?

А в первом контуре тут естественная циркуляция?

И может ли зона всплыть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 28.8.2015, 9:41
Сообщение #22


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 881
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(Kolyanon @ 28.8.2015, 9:29) *
Там требования тоже огого


Интересно, насколько это уникальные изделия?

Это я в смысле цены. Если для большого реактора дорогой корпус можно допустить, то для малого (160 МВт) реактора дорогой корпус может элементарно убить всю экономику.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 28.8.2015, 9:45
Сообщение #23


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 881
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(Kolyanon @ 28.8.2015, 9:41) *
А вот заклинить что либо может, нужны направляющие.
...
И может ли зона всплыть?


Вопросы резонные, но мало информации об этом реакторе. Например, каков диаметр зоны? Я не нашёл эти данные.

Вообще, SMUR/SMR вниманием не избалован. Собственно, даже столь серьёзное событие как смена ориентации парогенератора прошло полностью незамеченным, мы это обнаружили сильно задним числом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kolyanon
сообщение 28.8.2015, 10:06
Сообщение #24


Новичок
*

Группа: Novices
Сообщений: 55
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 33 199



Цитата(AtomInfo.Ru @ 28.8.2015, 9:45) *
Вопросы резонные, но мало информации об этом реакторе. Например, каков диаметр зоны? Я не нашёл эти данные.

Вообще, SMUR/SMR вниманием не избалован. Собственно, даже столь серьёзное событие как смена ориентации парогенератора прошло полностью незамеченным, мы это обнаружили сильно задним числом.

А еще, если там ЕЦ, холодная ветка между корпусом и внутренней "трубой", а зона и горячая ветка во внутренней "трубе"
Так он греть тогда будет не второй контур, а породу вокруг. Пока вода поднимется на 30 метров, температура холодной и горячей сравняется....
Везде делают минимальный путь между зоной и ПГ.
А если зона вверху, зачем 30 метров корпуса?
Странная конструкция.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 28.8.2015, 10:14
Сообщение #25


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 881
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(Kolyanon @ 28.8.2015, 10:06) *
А если зона вверху,


Зона именно в самом низу. Для SMUR даже есть соответствующая картинка, вряд ли что-то поменяли в SMR.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 28.8.2015, 10:16
Сообщение #26


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 881
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



SMUR.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 28.8.2015, 10:19
Сообщение #27


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 881
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(Kolyanon @ 28.8.2015, 10:06) *
А еще, если там ЕЦ, холодная ветка между корпусом и внутренней "трубой", а зона и горячая ветка во внутренней "трубе"


См. картинку выше. Да, вода идёт вниз между корпусом и кожухом (core barrel), попадает внизу в некий коллектор (он там не прорисован в деталях), затем идёт внутри кожуха вверх через активную зону.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 28.8.2015, 10:25
Сообщение #28


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 881
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(Kolyanon @ 28.8.2015, 10:06) *
Везде делают минимальный путь между зоной и ПГ.


Они не хотят делать никаких отверстий в нижней части корпуса.

Например, для SMUR у них гордо заявлено No penetrations in the lower 120 ft of the RV.

Соединение с ПГ - это отверстие. Соответственно, парогенератор уходит в верхнюю часть.

Второй момент - обслуживание ПГ. Трубки придётся периодически глушить и т.п. Если его закопать глубоко под землю поближе к А.З., то и добираться до него работнику будет трудно.

Может быть, они рассуждали именно так, когда ставили парогенератор вверху.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 28.8.2015, 10:27
Сообщение #29


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 881
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(Kolyanon @ 28.8.2015, 10:06) *
А если зона вверху, зачем 30 метров корпуса?


Вообще я слышал гениальные идеи "Вырыть под реактором большую яму и уронить его туда для вывода из эксплуатации, а потом залить сверху бетоном". smile.gif

Но у нас явно не тот случай smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kolyanon
сообщение 28.8.2015, 10:48
Сообщение #30


Новичок
*

Группа: Novices
Сообщений: 55
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 33 199



Цитата(AtomInfo.Ru @ 28.8.2015, 10:27) *
Вообще я слышал гениальные идеи "Вырыть под реактором большую яму и уронить его туда для вывода из эксплуатации, а потом залить сверху бетоном". smile.gif

Но у нас явно не тот случай smile.gif

Не, ну если большая яма в километр глубиной, почему бы и нет.... smile.gif

И похоже есть слой теплоизоляции между холодной и горячей веткой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VBVB
сообщение 28.8.2015, 12:46
Сообщение #31


Постоянный участник
******

Группа: Patrons
Сообщений: 3 147
Регистрация: 16.3.2011
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 32 291



Кампания активной зоны до трех лет при том, что обогащение менее 5%, и сама отработанная зона выгружается целиком.
Это же какое непростое профилирование обогащения топлива по высоте и по радиусу активной зоны должно быть, чтобы в ней все равномерно за три года выгорало?


--------------------
"чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 28.8.2015, 14:00
Сообщение #32


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 881
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(VBVB @ 28.8.2015, 12:46) *
Кампания активной зоны до трех лет при том, что обогащение менее 5%, и сама отработанная зона выгружается целиком.
Это же какое непростое профилирование обогащения топлива по высоте и по радиусу активной зоны должно быть, чтобы в ней все равномерно за три года выгорало?


Думаю, что до этой темы они ещё просто не дошли. Стадия разработка - явно концептуальная.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nuc
сообщение 27.4.2021, 19:36
Сообщение #33


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 184
Регистрация: 16.4.2019
Из: США
Пользователь №: 34 767



Цитата(Smith @ 17.8.2015, 16:44) *
судя по этому сообщению, расположение РУ у SMR-160 будет подземное, но при этом сверху будет торчать купол высотой с 12-этажный дом... huh.gif


Психические.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nuc
сообщение 27.4.2021, 19:36
Сообщение #34


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 184
Регистрация: 16.4.2019
Из: США
Пользователь №: 34 767



Цитата(VBVB @ 28.8.2015, 12:46) *
Кампания активной зоны до трех лет при том, что обогащение менее 5%, и сама отработанная зона выгружается целиком.
Это же какое непростое профилирование обогащения топлива по высоте и по радиусу активной зоны должно быть, чтобы в ней все равномерно за три года выгорало?


ТАм похоже совсем все плохо с пониманием проблем... всех/любых
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nuc
сообщение 10.5.2023, 14:32
Сообщение #35


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 184
Регистрация: 16.4.2019
Из: США
Пользователь №: 34 767



Получили одобрение?
Go to the top of the page
 
+Quote Post