IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )



Нет регистрации на форуме? Вам сюда.
3 страниц V  < 1 2 3  
Reply to this topicStart new topic
> Переключение с системы на систему в энергетике, Вынос из Про Белорусскую АЭС
AtomInfo.Ru
сообщение 25.1.2022, 15:32
Сообщение #41


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 881
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(Ирина Дорохова @ 25.1.2022, 14:44) *
- А что такое "наброс мощности на транзит? Что там случилось?


кликабельно


Это май 2016 года. Одна из линий транзита "Север-Юг".
Видишь резкий скачок мощности у красного графика между 13:42:20 и 13:42:30? Из-за отключения одной из линий системы.
Мощность практически мгновенно возросла с 600 до 800 МВт, далее переходный процесс и всё устаканилось на новой мощности после 13:42:40.

А сегодня у них, как мы видим, не устаканилось.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sancho
сообщение 25.1.2022, 18:45
Сообщение #42


Новичок
*

Группа: Novices
Сообщений: 91
Регистрация: 18.3.2011
Пользователь №: 32 614



А настолько вообще реально получить быстрый рост нагрузки на 200 МВт? Правильно понимаю, что виной такому скачку практически всегда именно отключение параллельного источника?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 25.1.2022, 19:50
Сообщение #43


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 881
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(Sancho @ 25.1.2022, 18:45) *
А настолько вообще реально получить быстрый рост нагрузки на 200 МВт? Правильно понимаю, что виной такому скачку практически всегда именно отключение параллельного источника?


Конкретно в этом случае, как тогда писали, из-за отключения линии разгрузились две ГЭС в Киргизии примерно на 250 МВт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ирина Дорохова
сообщение 26.1.2022, 10:34
Сообщение #44


Завсегдатай
****

Группа: Haunters
Сообщений: 754
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 34 148



Цитата
Мощность практически мгновенно возросла с 600 до 800 МВт, далее переходный процесс и всё устаканилось на новой мощности после 13:42:40.

Спасибо! но все равно, к сож, не до конца понятно.

А может кто-то эту ситуацию с набросом мощности на транзит по шагам расписать? Как это у диспетчеров выглядит? Вот, допустим, отключилась какая-то станция или подстанция, на севере (в КЗ) или юге (Узб). Что происходит потом?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 28.1.2022, 8:07
Сообщение #45


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 881
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



Отключение электроэнергии на юге Казахстана 25 января случилось из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане - казахстанский оператор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 28.1.2022, 9:01
Сообщение #46


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 881
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(AtomInfo.Ru @ 28.1.2022, 8:07) *
Отключение электроэнергии на юге Казахстана 25 января случилось из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане - казахстанский оператор.


http://atominfo.ru/newsz04/a0576.htm
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V  < 1 2 3
Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 1:12