Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 433 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
- А что такое "наброс мощности на транзит? Что там случилось? кликабельно ![]() Это май 2016 года. Одна из линий транзита "Север-Юг". Видишь резкий скачок мощности у красного графика между 13:42:20 и 13:42:30? Из-за отключения одной из линий системы. Мощность практически мгновенно возросла с 600 до 800 МВт, далее переходный процесс и всё устаканилось на новой мощности после 13:42:40. А сегодня у них, как мы видим, не устаканилось. |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 91 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 614 ![]() |
А настолько вообще реально получить быстрый рост нагрузки на 200 МВт? Правильно понимаю, что виной такому скачку практически всегда именно отключение параллельного источника?
|
|
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 433 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
А настолько вообще реально получить быстрый рост нагрузки на 200 МВт? Правильно понимаю, что виной такому скачку практически всегда именно отключение параллельного источника? Конкретно в этом случае, как тогда писали, из-за отключения линии разгрузились две ГЭС в Киргизии примерно на 250 МВт. |
|
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 803 Регистрация: 7.4.2015 Пользователь №: 34 148 ![]() |
Цитата Мощность практически мгновенно возросла с 600 до 800 МВт, далее переходный процесс и всё устаканилось на новой мощности после 13:42:40. Спасибо! но все равно, к сож, не до конца понятно. А может кто-то эту ситуацию с набросом мощности на транзит по шагам расписать? Как это у диспетчеров выглядит? Вот, допустим, отключилась какая-то станция или подстанция, на севере (в КЗ) или юге (Узб). Что происходит потом? |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 433 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
Отключение электроэнергии на юге Казахстана 25 января случилось из-за короткого замыкания на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане - казахстанский оператор.
|
|
|
![]()