Полная версия этой страницы:
Градирни
Почему в новых проектах отказались от прудов-охладителей?
Вроде бы, по потерям воды и влиянию на местный климат они лучше градирен.
Это какие-то технико-экономические причины, экология или что-то ещё?
AtomInfo.Ru
28.3.2017, 14:59
Пруд-охладитель - это огромный водоём вне площадки.
Кроме того, что под него надо землю отводить, второй момент - при аварии он с большой вероятностью будет ухрюкан выбросами напрочь.
Пруд-охладитель был на ЧАЭС, например.
Может, всё-таки брызгальные бассейны?
Syndroma
28.3.2017, 15:49
Пруды-охладители лучше ещё тем, что в них вода более холодная, чем в градирнях. Но это только если мощность электростанции сильно меньше естественного отвода тепла. А для 2-4 блочных АЭС найти такие пруды уже очень сложно. Насколько я помню, часть градирен на Калининской АЭС занимается охлаждением непосредственно озера.
Цитата(AtomInfo.Ru @ 28.3.2017, 14:59)

Пруд-охладитель - это огромный водоём вне площадки.
Кроме того, что под него надо землю отводить, второй момент - при аварии он с большой вероятностью будет ухрюкан выбросами напрочь.
Пруд-охладитель был на ЧАЭС, например.
Может, всё-таки брызгальные бассейны?

То есть, экономика (отвод земли) + экология...
Ну, может, и бассейны... Но бассейны - по термодинамике гораздо хуже. Просто-таки гораздо. Потому что пруд обеспечивает дешёвую аккумуляцию холода (в том числе, даже в какой-то степени сезонную, что для масштабов АЭС - вообще фича непредставимая каким-либо другим способом). А поскольку рабочее тело на АЭС - всё равно вода, ниже нуля не охладишь.
ТД-выигрыша от градирни или парка индустриальных фонтанчиков - нету.
Пруд - по ТД идеален.
Откуда был и вопрос: было непонятно, почему раньше строили "по-умному", а потом вдруг "испортились".
AtomInfo.Ru
28.3.2017, 16:43
QUOTE(Татарин @ 28.3.2017, 16:25)

Откуда был и вопрос: было непонятно, почему раньше строили "по-умному", а потом вдруг "испортились".
Есть рядом озеро, как в Удомле - удачно (для станции, не для озера). А если нет?
Тогда как на ЧАЭС. Пруд-охладитель ЧАЭС - это искусственное сооружение на 20+ км2. Многовато.
На прудах-охладителях действительно настаивали на первых порах турбинисты. Да, для них это лучше было.
Цитата(AtomInfo.Ru @ 28.3.2017, 16:43)

Есть рядом озеро, как в Удомле - удачно (для станции, не для озера). А если нет?
Тогда как на ЧАЭС. Пруд-охладитель ЧАЭС - это искусственное сооружение на 20+ км2. Многовато.
А вот интересно, если вместо градирен, брузгательных бассейнов или пруда обустраивать себе искусственный ледник? Ну, тот же брызгательный бассейн раскидать по площади пруда и врубать на полную мощность в морозы, добиваясь намораживания воды.
1 куб воды/льда это 200МДж тепла при переходе через 0. Оно же около 70кВт*ч.
Ледник на площади всего 1км2 30метров в высоту запасает ~2000ГВт*ч, что достаточно для работы ВВЭР на гигаватте 1000 часов. Для 100% закрытия сезона нужно раз в пять больше, 5км2. Но всё ещё как-то соразмерно технике.
Выигрыш от разницы холодильника между 5С и 35С - что-то типа 2% или 20МВт для гигаваттного блока. 20ГВт* часов - порядка 40 миллионов рублей дополнительной выработки по нынешним отпускным ценам. Даже если мы на насосы фонтанов тратим несколько МВт, всё равно получается неплохо.
Конечно, рыбка в таком пруду не заведётся. Но с другой стороны: там и водоросли цвести не будут.

...
Развивая идею: грамотно располагая фонтаны и их струи и оптимизируя разбрызгивание компутером, можно резко повысить зимнюю теплоотдачу, намораживая изо льда стены эрзац-градирни, которые будут организовывать воздушные потоки и увеличивать площадь теплообмена. Весной эти градирни будут естественным образом подтаивать и обрушаться в пруд, сокращая не нужный на лето теплообмен.
Помимо множества экономических и технических проблем, встаёт вопрос: где брать воду? Объём озера Удомля 0.1 км3. Такого количества льда уже мало для одного гигаваттника, а их там четыре.
Цитата(Syndroma @ 29.3.2017, 7:44)

Помимо множества экономических и технических проблем, встаёт вопрос: где брать воду? Объём озера Удомля 0.1 км3. Такого количества льда уже мало для одного гигаваттника, а их там четыре.
Из того же озера Удомля. Замерзание воды не снижает её количество (в отличие от испарения). Это же позволяет тратить больше воды на испарение в жаркие месяцы, с тем же итоговым годовым расходом воды.
Везде, где возможен пруд-охладитель, возможен пруд-ледник. Обратное - неверно.
Лёд очень удобно всплывает, жидкая вода очень удобно уходит вниз. Можно брать воду снизу и кидать её наверх того же пруда, поэтому любой пруд-охладитель может подлежать такому апгрейду. Совершенно, кстати, независимому от всех других систем (потому что брызгательная система может брать воду не от систем станции, а из пруда же).
Более того, есть независимость и по времени. Вполне возможен вариант, когда энергия насосов расходуется только ночью: пиковая мощность теплоотвода фонтанами в мороз с площади 1км порядка сотен ГВт, значит, можно тратить более дешёвую энергию и беречь более дорогую. Ограничения тут больше экономические - по экономически разумной мощности насосов (которую можно оценить как несколько процентов от мощности теплообмена).
Не нужно абсолютизировать ни одно техническое решение/предложение, и мир сразу становится добрее и понятнее. Разве плохо, если АЭС будет иметь повышенный КПД не весь год, а, скажем, лишь полгода, из которых всего три - на запасах льда? Это вопрос удельных затрат - сколько нужно потратить денег на "апгрейд" пруда и каков ожидаемый выхлоп затеи.
Ну хорошо, тогда такой вопрос: почему пруды-охладители не превращают в брызгальные бассейны? Натянул поперёк пруда трубы с соплами, и поливай себе. Летом дополнительно охлаждает пруд, зимой намораживает лёд.
Почему так не делают? Вместо этого в Удомле почему-то построили две градирни для охлаждения озера.
Цитата(Syndroma @ 29.3.2017, 9:13)

Ну хорошо, тогда такой вопрос: почему пруды-охладители не превращают в брызгальные бассейны? Натянул поперёк пруда трубы с соплами, и поливай себе. Летом дополнительно охлаждает пруд, зимой намораживает лёд.
Почему так не делают? Вместо этого в Удомле почему-то построили две градирни для охлаждения озера.
Вообще-то, это был
мой вопрос.
Моя версия ответа: потому что тормозят. Объективных технических причин я не вижу. Ни одной.
Моя версия ответа: получается слишком дорого.
Цитата(Syndroma @ 29.3.2017, 9:20)

Моя версия ответа: получается слишком дорого.
Как вариант, возможно.
Но я не вижу, что именно.
Грубо систему на 1км2 и много ГВт(т) (неопределённость потому, что зависимость от температуры и влажности - определяющая) я могу оценить в 50-100 миллионов рублей.
При отдаче в десятки миллионов в год, если рассматривать систему как _дополнительную_.
Ежли как основную, как замену градирне, то стоимость градирни... она, очень мягко говоря, сильно больше.
Да, расходы на собственные нужды чуть больше, чем у градирни (собссно, ради халявной перекачки воздуха они и строятся). Но с другой стороны - эти расходы выработкой отбиваются. При меньших капитальных затратах. Как видится - сплошной профит.
За вычетом, ессно, помянутых ранее вопросов экологии и отведения земель.
Тут есть ещё один очень забавный поворот вопроса.
Теплоотвод с горизонтальной площади в газ/жидкость нетривиально зависит от этой площади из-за зависимости от конвекции, а там - нелинейное формирование тяги.
На бытовом примере с огнём - для тяги при горении нескольких полен нужна градирня высокая труба. Если горит лес или город, то огромная тяга возникает в пространстве, не ограниченном стенами специально, просто за счёт того, что периметр растёт медленнее площади (а тяга зависит от объёма нагретого воздуха).
С меньшим перепадом температур - всё то же самое: если ограничиваем площадь, нам нужна труба-градирня. Если имеем очень большую площадь, то значительный ток воздуха и тяга при том же температурном напоре возникают БЕЗ стен вообще. То есть, градирни нет, но она работает. На 1км2 перепад в 10С не позволяет заменить стены градирни, но он уже вносит существенный вклад.
порезано 5 куб. км. льда - сильно.
Superwad
30.3.2017, 17:43
Цитата(Татарин @ 29.3.2017, 10:12)

Тут есть ещё один очень забавный поворот вопроса.
Теплоотвод с горизонтальной площади в газ/жидкость нетривиально зависит от этой площади из-за зависимости от конвекции, а там - нелинейное формирование тяги.
На бытовом примере с огнём - для тяги при горении нескольких полен нужна градирня высокая труба. Если горит лес или город, то огромная тяга возникает в пространстве, не ограниченном стенами специально, просто за счёт того, что периметр растёт медленнее площади (а тяга зависит от объёма нагретого воздуха).
С меньшим перепадом температур - всё то же самое: если ограничиваем площадь, нам нужна труба-градирня. Если имеем очень большую площадь, то значительный ток воздуха и тяга при том же температурном напоре возникают БЕЗ стен вообще. То есть, градирни нет, но она работает. На 1км2 перепад в 10С не позволяет заменить стены градирни, но он уже вносит существенный вклад.
Так как немного ковырялся с вентиляцией и печным отоплением, могу сказать авторитетно - что градирни имеют более эффективные потоки усиления тяги причем естественный, который не требует привода - просто за счет высоты и конфигурации. Это тупо эжектор. А еще за счет испарения теряется температура. Чем интенсивнее процесс - тем меньше надо площадь и объемы.
QUOTE(Superwad @ 30.3.2017, 17:43)

Это тупо эжектор.
Может всё же "стремительный домкрат"?
Домкрат, эжектор... Главное - отсос в трубу.
QUOTE(Татарин @ 29.3.2017, 10:15)

Вообще-то, это был мой вопрос.
Моя версия ответа: потому что тормозят. Объективных технических причин я не вижу. Ни одной.
Вообще-то, с градирнями стали возиться после того, как "зеленые" протащили в водный кодекс запрет на прямоточное охлаждение конденсаторов турбин. Пару лет назад готовилась отмена такого запрета, внесением поправок, но чем закончилось - не в курсе... У нас битва за\против градирен затихла. ПЗРО отвлекло внимание на себе, потом и эта битва иссякла...
Цитата(Dozik @ 30.3.2017, 21:38)

Вообще-то, с градирнями стали возиться после того, как "зеленые" протащили в водный кодекс запрет на прямоточное охлаждение конденсаторов турбин.
Жесть.
А в чём видят вред для экологии?
Вообще, пруды-охладители и брызгательные бассейны нужно рассматривать как открытую оборотную схему (чем она и является по сути). Удивительны пути законотворчества...
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 10:20
QUOTE(Dozik @ 30.3.2017, 21:38)

У нас битва за\против градирен затихла.
Вам, кстати, отмена запрета не помогла бы. Пришлось бы сдвигать площадку новых блоков ближе к заливу, а это "мыло-мочало-начинай-с-начала".
Цитата(Superwad @ 30.3.2017, 17:43)

Так как немного ковырялся с вентиляцией и печным отоплением, могу сказать авторитетно - что градирни имеют более эффективные потоки усиления тяги причем естественный, который не требует привода - просто за счет высоты и конфигурации. Это тупо эжектор. А еще за счет испарения теряется температура. Чем интенсивнее процесс - тем меньше надо площадь и объемы.
Ну, эжектор - это несколько иное...
Но я про то и говорю, что создание той же тяги не обязательно требует стенок, стенки - это необходимость при малой площади теплоотвода, когда периметр сравнительно велик и велики потери тепла/тяги на "стенках" потока.
Что до потери тепла/температуры на испарение - так оно конечно. Но испарение воды на ТЭС/АЭС само по себе не выгодно - хоть по технике, хоть по экологии лучше минимизировать потери воды при прочих равных.
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 10:34
QUOTE(Татарин @ 31.3.2017, 10:10)

Жесть.
А в чём видят вред для экологии?
Никитчук И.И. А тут есть кто-то, кто был автором того варианта, который запретил прямоточные системы?
Председательствующий. Ну, от правительства Минприроды у нас.
Никитчук И.И. Аргументы у них были какие-то или нет?
Председательствующий. Нет, не было. Живых людей не найти, документ есть. Больше того абсурдность в том, что не только строить запрещено, проектировать запрещено. И вот это, когда мы массово выходим, сейчас у нас 20 реакторов, мы за границей собираемся строить. Переговорный процесс там по сорока идет, но запрещено проектировать. Потому что норма прямая закона.
Стенограмму почитайте. Весьма познавательное чтение.
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 10:40
QUOTE(Dozik @ 30.3.2017, 21:38)

Пару лет назад готовилась отмена такого запрета, внесением поправок, но чем закончилось - не в курсе...
Текущая редакция кодекса, часть 4 статьи 60:
QUOTE
Проектирование прямоточных систем технического водоснабжения не допускается.
Или в 2014, или в 2015 году, если я не ошибаюсь (могу ошибиться!), кого-то подряжали, чтобы подготовили качественное обоснование с цифирью нужных поправок.
Но как-то да, тема замерла в последнее время.
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 10:51
В общем, стандартные формулировки по запрету прямотока в России примерно такие - негативное его воздействие на окружающую среду с водными объектами и на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
Попытки внести поправки (стенограмма как раз из тех времён) делались по такой линии - разрешить прямоток для прибрежных и плавучих АЭС.
Кроме того, что нужна куча обоснований экологической безвредности прямотока, встал сразу же вопрос - а что такое прибрежная АЭС?
В общем, не знаю, насколько реально когда-нибудь изменить статью с запретом прямотока. Пока исходим из того, что нам с ней жить.
Кажется, это вот то самое, что называли "вредительство".
Ноль сарказма и иронии.
Вот в чистом виде оно.
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 11:33
QUOTE(Татарин @ 31.3.2017, 11:14)

Вот в чистом виде оно.
По водному кодексу нашему высказывался после принятия даже Медведев. В том ключе, что слабый или непроработанный, как-то так.
Вряд ли запрет прямотока был нацелен против атомщиков. Скорее всего, там были какие-то дела, касающиеся налогов с теплоэнергетиков.
А у атомщиков на тот момент (а это 2006 год) возможности парламентской деятельности были ограниченными, то есть, отстоять наши права было проблематично.
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 11:53
QUOTE(Татарин @ 31.3.2017, 11:14)

Кажется, это вот то самое, что называли "вредительство".
Ноль сарказма и иронии.
Сложно сказать.
Вполне возможно, что это было в чистом виде проявление незамутнённого ума (это когда с количеством извилин напряжёнка).
На Проатоме человек
предполагал, что наш кодекс сориентировался в этом плане на требования штатовского закона
(статья времён градирнесрача, по прямотоку там во введении).Ну, у Штатов, может, и перебор был с числом прямоточных блоков, их может и стоило подсократить. Но нам-то куда было влезать с этим запретом?
При переносе чужих требований к себе надо было, конечно, голову включать.
К чести депутатов, они пытались довести поправки до конца, но законопроект с поправками был почему-то отозван.
При случае, спрошу, в чём было дело.
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 12:00
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 31.3.2017, 10:51)

Попытки внести поправки (стенограмма как раз из тех времён) делались по такой линии - разрешить прямоток для прибрежных и плавучих АЭС.
Более точно, это сначала были такие идеи.
Дальше - см. по стенограмме (ссылка выше по ветке) выступление Косогорова, а также есть его презентация на Атомэкспо в сети. Там объясняется, какие поправки предлагались в итоге.
Цитата(AtomInfo.Ru @ 31.3.2017, 12:00)

Более точно, это сначала были такие идеи.
Дальше - см. по стенограмме (ссылка выше по ветке) выступление Косогорова, а также есть его презентация на Атомэкспо в сети. Там объясняется, какие поправки предлагались в итоге.
А правильно понимать, что запрет на прямоток - это, фактически, предписание всегда, везде и при любых условиях отводить тепло исключительно в воздух?
И запрет на теплообмен с водой окружающей среды в любом виде?
То есть, подпадает ли под запрет, к примеру, система с распределённым изолированным теплообменником "вода-вода" в пределах пруда/залива?
armadillo
31.3.2017, 14:13
а с морем?
Цитата(Dozik @ 30.3.2017, 22:08)

Вообще-то, с градирнями стали возиться после того, как "зеленые" протащили в водный кодекс запрет на прямоточное охлаждение конденсаторов турбин. Пару лет назад готовилась отмена такого запрета, внесением поправок, но чем закончилось - не в курсе...
Закончилось тем, что законопроект об отмене запрета на проектирование прямоточных систем водоснабжения "снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы" (ц).
Вся хронология событий здесь -
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravk...amp;RN=667640-6
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 17:10
QUOTE(kimyaci @ 31.3.2017, 14:25)

Закончилось тем, что законопроект об отмене запрета на проектирование прямоточных систем водоснабжения "снят с рассмотрения Государственной Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы" (ц).
Вся хронология событий здесь -
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravk...amp;RN=667640-6Да, это он.
Причём он как-то внезапно тихо помер.
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 17:29
QUOTE(Татарин @ 31.3.2017, 13:57)

А правильно понимать, что запрет на прямоток - это, фактически, предписание всегда, везде и при любых условиях отводить тепло исключительно в воздух?
И запрет на теплообмен с водой окружающей среды в любом виде?
Хороший вопрос, на самом деле.
При обсуждении поправок выяснилась интересная вещь. Я скопирую из презентации Косогорова.
QUOTE
Существующая законодательная формулировка запрета проектирования прямоточных систем технического водоснабжения содержит две неясности и вызывает соответственно два вопроса: что запрещено и почему запрещено?
Предмет запрета неясен. На федеральном уровне отсутствует определение «прямоточная» применительно к системе техводоснабжения.
Справочно. Статья 60 пункт 4 Водного Кодекса РФ:
QUOTE
4. Проектирование прямоточных систем технического водоснабжения не допускается.
http://base.garant.ru/12147594/
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 17:31
Далее он пишет так.
В отраслевых нормативных документах имеются определения прямоточного техводоснабжения для основных типов систем технического водоснабжения.
1. Прямоточная система водоснабжения: система водоснабжения, при которой циркуляционная вода забирается из источников и используется однократно («Гидротехника» 2005 г.)
2. Система прямоточного водоснабжения: система промышленного водоснабжения с однократным использованием воды и сбросом её в водный объект совместного пользования либо передачей другому водопотребителю («Охрана природы в гидросфере» 1984 г.)
3. Прямоточная система водоснабжения – система водоснабжения, при которой циркуляционная вода забирается из источника водоснабжения и сбрасывается в него без повторного применения (РАО «ЕЭС России» 2008г.)
4. Прямоточная система технического водоснабжения АЭС: система водоснабжения АЭС, не обладающая признаками, указанными для оборотной системы, базирующейся на водоеме-охладителе, это: сброс и забор воды осуществляется из водоема; во время прохождения паводка производится пропуск паводочных вод через водоем с последующим сбросом их в водоток; в течение всего года возможен пропуск санитарного расхода воды; величина санитарного расхода воды не должна превышать 2% величины расхода воды АЭС; (для АЭС, 1988 г.)
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 17:33
И далее цитата.
Смысл всех определений состоит в том, что прямоточная система техводоснабжения – это однократное использование воды, а оборотная – многократное.
На основе этих определений проведена классификация систем техводоснабжения атомных станций; она приведена в концерновском СТО 1.1.1.02.006.0689-2006 (приказ от 13.12.2006 № 1214).
К сожалению, указанная классификация государственной экспертизой не признаётся, однако иные критерии более высокого уровня для признания системы прямоточной или оборотной отсутствуют.
armadillo
31.3.2017, 17:36
а разделение по возможности изоляции от потоков и грунтовых вод?
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 17:49
И тут мы действительно влетаем в нездоровую ситуацию, про которую в стенограмме тоже говорилось.
Клиент страна-новичок своей нормативной базы толком не имеет и смотрит на МАГАТЭ.
А МАГАТЭ при выборе конечного поглотителя в NS-G-1.9 (п.4.139) совершенно спокойно признаёт и прямоток (once-through water), и градирни всех видов, и бассейны-охладители, и брызгальные бассейны.
Они там все перечислены, и не отвертеться, что это для старых блоков, потому что стандарт для проектирования.
Далее клиент тыкает пальцем: "Хочу прямоток, не хочу градирню". Дорого, или религия не позволяет. А мы разводим руками, у нас закон.
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 17:54
QUOTE(armadillo @ 31.3.2017, 17:36)

а разделение по возможности изоляции от потоков и грунтовых вод?
СТО по воде есть в интернете.
Первая ссылка из гугля:
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/d...mativ/54/54605/
AtomInfo.Ru
31.3.2017, 18:02
QUOTE(armadillo @ 31.3.2017, 17:36)

а разделение по возможности изоляции от потоков и грунтовых вод?
Такого в СТО нет. Есть разделение по контакту с воздухом.
AtomInfo.Ru
1.4.2017, 10:45
Перенёс в стресс-тесты пока. - Модератор
"Вестник Росгидро" на десятой странице хвалится, что на принадлежащей Росгидро Владивостокской ТЭЦ-2 ввели новый (и вновь спроектированный) тоннель для подвода охлаждающей морской воды из залива...
Я сам дочь владивостокского энергетика, но, кажется, что тут на самом деле не всё так однозначно.
QUOTE(Татарин @ 6.4.2017, 16:55)

"Вестник Росгидро" на десятой странице хвалится, что на принадлежащей Росгидро Владивостокской ТЭЦ-2 ввели новый (и вновь спроектированный) тоннель для подвода охлаждающей морской воды из залива...
Думаю, что в данном случае проект старый, то есть в него вносятся уже спроектированные решения.
QUOTE(Татарин @ 6.4.2017, 16:55)

Я сам дочь владивостокского энергетика, но, кажется, что тут на самом деле не всё так однозначно.
Интересные вещи Вы пишете, однако. Продолжайте, будьте так любезны.
Цитата(Татарин @ 6.4.2017, 18:55)

на принадлежащей Росгидро Владивостокской ТЭЦ-2 ввели новый (и вновь спроектированный) тоннель для подвода охлаждающей морской воды из залива...
Там же написано, что проходку и бетонирование осуществили в начале 90-х. Это скорее реконструкция и доделка.
Дед Мороз
7.4.2017, 13:32
Цитата(asv363 @ 7.4.2017, 11:30)

Интересные вещи Вы пишете, однако. Продолжайте, будьте так любезны.
Это такой интернет-мем. Погуглите "я дочь крымского офицера" или "всё не так однозначно"
AtomInfo.Ru
7.4.2017, 16:37
Оффтоп про дочерей заканчиваем. - Модератор
AtomInfo.Ru
21.10.2017, 18:13
QUOTE(Dozik @ 30.3.2017, 21:38)

Вообще-то, с градирнями стали возиться после того, как "зеленые" протащили в водный кодекс запрет на прямоточное охлаждение конденсаторов турбин. Пару лет назад готовилась отмена такого запрета, внесением поправок, но чем закончилось - не в курсе...
Тема отмены запрета для АЭС вновь оживилась.
http://atominfo.ru/newsq/x0752.htm
kimyaci
23.10.2017, 13:56
Цитата(AtomInfo.Ru @ 21.10.2017, 18:43)

Ссылка в конце статьи не рабочая.
QUOTE(kimyaci @ 23.10.2017, 13:56)

Ссылка в конце статьи не рабочая.
Вчера, равно как и сейчас (18:30 MSK) всё работает.