![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 24 964 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 66 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 692 ![]() |
Видно народу очень скучно
![]() По сути срабатывания АЗ - на 5 блоке со вчерашнего дня запрещено проведение электросварочных работ. Думаю этой информации более чем достаточно чтобы определиться с источником ложного сигнала. |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Эксперт ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 398 Регистрация: 12.3.2011 Из: РФ Пользователь №: 32 103 ![]() |
Видно народу очень скучно ![]() По сути срабатывания АЗ - на 5 блоке со вчерашнего дня запрещено проведение электросварочных работ. Думаю этой информации более чем достаточно чтобы определиться с источником ложного сигнала. Ну я ж говорю, при приработке столько интересных общих причин можно найти! ![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Эксперт ![]() Группа: Haunters Сообщений: 66 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 692 ![]() |
|
|
|
![]() ![]() |