Детская болезнь Сан-Онофре, Обсуждение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Детская болезнь Сан-Онофре, Обсуждение |
26.10.2012, 21:49
Сообщение
#1
|
|
Участник-писатель Группа: Patrons Сообщений: 5 578 Регистрация: 20.8.2012 Из: Россия, Москва Пользователь №: 33 670 |
Была опубликована прекрасная статья, http://www.atominfo.ru/newsc/l0498.htm, в которой собрано много разроненных публикаций. Думается, неплохо будет обсудить.
Сообщение отредактировал asv363 - 26.10.2012, 21:50 |
|
|
11.3.2013, 1:49
Сообщение
#2
|
|
Участник-писатель Группа: Patrons Сообщений: 5 578 Регистрация: 20.8.2012 Из: Россия, Москва Пользователь №: 33 670 |
Из заметки англоязычного товарища, доступной по ссылке от anarxi, чуть выше по странице:
QUOTE 1.SCE imposed physical and other constraints on RSG design characteristics in order to assure compliance with 50.59. (RSGs must fit within same space)
2.Increased heat transfer surface area 11% from 105,000 ft2 to 116,100 ft2. Higher void fraction (maximum steam quality) Аdded more tubes Tube designs substituted Iconel 690 for Iconel 600. (Iconel 690 has a thermal conductivity approximately 10% less than that of Iconel 600.) Increased U-bend radius Added more AVBs Required more stringent tube-to-AVB gap requirement Distances between AVB tube supports are shorter |
|
|