Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
2.7.2015, 19:50
Сообщение
#1
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 645 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Подробностей у меня пока нет, но на Темелине-2 достаточно серьёзно влипли.
http://atominfo.ru/newsl/s0219.htm Поставщик парогенераторов - Витковице. Проект советский с местными переделками. |
|
|
|
![]() |
3.7.2015, 10:52
Сообщение
#2
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 645 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Темелин-2, парогенератор. Такая информация от осведомлённого источника.
Течь в трубках. Далее, по инструкциям: - расхолаживание; - вихретоковый контроль ТОТ; - баббл тест; - гидроиспытания; - глушение трубок; - ещё раз гидроиспытания; - только потом пуск. Отсюда большая длительность и набралась. P.S. Менять парогенератор, конечно, никто на Темелине не будет. |
|
|
|
3.7.2015, 11:29
Сообщение
#3
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 307 Регистрация: 3.12.2014 Из: дар Пользователь №: 34 056 |
Течь в трубках. Далее, по инструкциям: - расхолаживание; - вихретоковый контроль ТОТ; - баббл тест; - гидроиспытания; - глушение трубок; - ещё раз гидроиспытания; - только потом пуск. зачем на данном этапе эта операция? и да, не обязательно течь ТОТ. там еще трубочки есть, которые текут... намного проще расхолодиться, провести пневмоиспытания со стороны 2-го контура (я так понял это баббл-тест), в дефектных зонах ВТК, глушение, повторная пневматика, опресовка на параметрах и пуск. в неделю с хвостиком уложиться можно Сообщение отредактировал garry_t - 3.7.2015, 11:30 -------------------- продолжаю продолжать...
|
|
|
|
8.7.2015, 22:41
Сообщение
#4
|
|
|
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 645 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
, не обязательно течь ТОТ. там еще трубочки есть, которые текут... Похоже, что в итоге не ТОТ. QUOTE https://www.sujb.cz/aktualne/detail/clanek/...lin-zprava-c-2/ Příčinou netěsnosti byl defekt na trubičce systému odvzdušnění parogenerátoru, trubička s vnitřním průměrem 10 mm prochází z primárního kolektoru přes sekundární stranu ven z parogenerátoru. systému odvzdušnění - это явно продувка. А вот что там за trubička s vnitřním průměrem 10 mm? Ближайшая по размерам трубка в продувке, которую нашёл - Ду20, отвод шлама из карманов (чешская инновация в исходном ПГВ-1000М). в неделю с хвостиком уложиться можно Между прочим, мне тут сказали, что эксплуатационный контроль по ВТК у чехов занимал 16 суток (из них 3 дня на сушку трубок). Делался раз в четыре года (каждый год 100%-ный контроль одного парогенератора). Так что если бы они решили сейчас провести полный ВТК для дефектного парогенератора, то никакой неделей не пахло бы. |
|
|
|
AtomInfo.Ru Темелин - парогенератор №4 2.7.2015, 19:50
asv363 Подробностей у меня пока нет, но на Темелине-2 дос... 3.7.2015, 1:30
garry_t Согласно сообщению №3598, на площадке под строител... 3.7.2015, 5:57
AtomInfo.Ru зачем на данном этапе эта операция? и да, не обяза... 3.7.2015, 11:38

AtomInfo.Ru Азот со стороны второго контура.
Такой манипулято... 3.7.2015, 11:53
Pakman А вот что там за trubička s vnitřn... 8.7.2015, 22:50
AtomInfo.Ru Воздушник из верхней точки коллектора.
Да, всё сх... 9.7.2015, 23:49
AtomInfo.Ru В принципе, конкретно на этом парогенераторе 2YB40... 3.7.2015, 11:42
garry_t это не продувка. воздушник коллектора 1-го контура... 9.7.2015, 6:20
AtomInfo.Ru - так ВТК в полном объеме делать и не надо - тольк... 9.7.2015, 7:53
garry_t ...могла бы объяснить длительность (месяц). ...
да... 9.7.2015, 11:11
AtomInfo.Ru даже если это та трубка, про которую я писал выше,... 9.7.2015, 13:59
garry_t скорей всего причины дефекта искать. металистам на... 9.7.2015, 14:59
AtomInfo.Ru Австрия создаёт группу независимых экспертов для р... 15.7.2015, 21:15![]() ![]() |