Постап-стресс-тест, Полусерьёзный оффтоп из Атома в США |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Постап-стресс-тест, Полусерьёзный оффтоп из Атома в США |
13.3.2016, 15:16
Сообщение
#1
|
|
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 943 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Я пас в этой теме, ничего не могу умного сказать и лучше промолчу.
Единственное соображение - если дойдёт до ядерной войны со Штатами (неважно, у кого именно, может, у Китая например), то АЭС в Штатах остановят заблаговременно и приготовят к жизни в условиях длительной потери внешнего питания. |
|
|
15.3.2016, 1:00
Сообщение
#2
|
|
Он знает ТОТ Группа: Patrons Сообщений: 2 447 Регистрация: 3.4.2011 Из: Питер Пользователь №: 33 050 |
Позвонил отцу за подверждением по графитному коэффициенту, заодно рассказал ему байку про Квебекский трансформатор - как же, говорит, и у нас (на Игналине) однажды трансформатор порвало на куски подключением длинной линнии. Резонанс называется. Трансформатор это суть индуктивность L, линия - емкость С. При несчастливом совпадении такой контур может поймать гармонику частоты сети и... адью! Летальный исход. Оба блока покинули сеть. Транс сломался правда не силовой, а измерительный. После этого им предписали не допускать определённой конфигурации присоединений на ОРУ.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2024, 10:59 |