IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )



Нет регистрации на форуме? Вам сюда.
183 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »   
Closed TopicStart new topic
> АЭС Украины
инженер_Гарин
сообщение 22.11.2013, 20:20
Сообщение #301


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 591
Регистрация: 27.2.2011
Пользователь №: 32 100



QUOTE(сергей @ 21.11.2013, 22:34) *
Беда в чем?Обосновательная база на основании каких НТД?И какого качества НТД?Опять упираемся в НТД..А по сути согласен с Вами.


А нормы расчета на прочность, чем Вам не НТД? Причем на Украине и в России они одинаковы
Go to the top of the page
 
+Quote Post
viur
сообщение 22.11.2013, 21:42
Сообщение #302


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 365
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 32 150



Народ, хотелось бы услышать мнение и о других "претензиях" "НЭЦУ:
1. Доказательство наличия реально действующей системы поощрений персонала, "которая стимулирует открытость действий работников и не способствует сокрытию ошибок в их работе".
2. Каким образом проводилась верификация и валидация программных средств, примененных для проведения ВАБ и ДАБ?
3. Есть ли центральный пульт физической защиты?
4. На каком основании до сих пор не был разработан проект снятия с эксплуатации?
5. Между какими эксплуатирующими организациями с аналогичными блоками проводился обмен информацией при реализации программы управления старением?
6. Есть ли "Досье ЮУАЭС", необходимое по требованиям WANO?

Сообщение отредактировал viur - 22.11.2013, 21:43
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asv363
сообщение 23.11.2013, 0:10
Сообщение #303


Участник-писатель
*******

Группа: Patrons
Сообщений: 5 578
Регистрация: 20.8.2012
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 670



QUOTE(viur @ 22.11.2013, 22:42) *
Народ, хотелось бы услышать мнение и о других "претензиях" "НЭЦУ:
1. Доказательство наличия реально действующей системы поощрений персонала, "которая стимулирует открытость действий работников и не способствует сокрытию ошибок в их работе".

Как показывает опыт, вопрос это весьма непростой. В целом, мнение о системе поощрения, будет кардинально различаться в зависимости от должности опрашиваемого сотрудника, возраста, опыта. Полагаю, к ПСЭ конкретного блока, данный вопрос не имеет никакого отношения, при необходимости, его стоит поднимать отдельно.
QUOTE(viur @ 22.11.2013, 22:42) *
2. Каким образом проводилась верификация и валидация программных средств, примененных для проведения ВАБ и ДАБ?

С формальной точки зрения,у нас обычно указывают номер паспорта ГАН(РТН) на программу. Какие требования предъявляют ГИЯРУ и НАЭК, думаю, Вам виднее.
QUOTE(viur @ 22.11.2013, 22:42) *
3. Есть ли центральный пульт физической защиты?
4. На каком основании до сих пор не был разработан проект снятия с эксплуатации?

Как это относится к ПСЭ, не совсем ясно. По п.6 определенная информация есть в ОКБ ГП, который мне тоже хотелось бы видеть в качестве организации, выполняющей обоснование по КР, но это мое сугубо личное мнение, к делу не подошьешь.

В свою очередь, поскольку считаю, что блок надо продлевать, интересна Ваша позиция по данному вопросу. Более конкретно, стоит ли из-за возможного несоответствия в бумажно-бюрократических вопросах, откладывать продление блока, или допустимо их согласование после ПСЭ?

Go to the top of the page
 
+Quote Post
сергей
сообщение 23.11.2013, 1:52
Сообщение #304


Эксперт
*****

Группа: Уровень доступа - 2
Сообщений: 1 331
Регистрация: 24.4.2008
Из: украина
Пользователь №: 1 043



QUOTE(инженер_Гарин @ 22.11.2013, 20:20) *
А нормы расчета на прочность, чем Вам не НТД? Причем на Украине и в России они одинаковы

Речь о другом.Должна быть полная "линейка" норм и правил ,особенно связанных друг с другом.И этот набор должен отвечать текущему моменту.Тем задачам ,которые решаются.И внесение изменений,или пересмотр должны отслеживаться по всей связанной "линейке".Это тяжелая работа.Кстати ,привели бы шифр того ,что Вы имеете в виду и о каком документе речь.
Для понимания .могу напомнить историю с Ровенской АЭС(ИПУ КД) и озвученные требования Регулятора тогда.Или обоснованность его ультиматума.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
инженер_Гарин
сообщение 23.11.2013, 6:32
Сообщение #305


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 591
Регистрация: 27.2.2011
Пользователь №: 32 100



QUOTE(сергей @ 23.11.2013, 1:52) *
Речь о другом.Должна быть полная "линейка" норм и правил ,особенно связанных друг с другом.И этот набор должен отвечать текущему моменту.Тем задачам ,которые решаются.И внесение изменений,или пересмотр должны отслеживаться по всей связанной "линейке".Это тяжелая работа.Кстати ,привели бы шифр того ,что Вы имеете в виду и о каком документе речь.
Для понимания .могу напомнить историю с Ровенской АЭС(ИПУ КД) и озвученные требования Регулятора тогда.Или обоснованность его ультиматума.


Ну это базовый документ, ссылки на который есть практически во всех НТД и программах по ПСЭ тепломеханического оборудования. ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

Что Вы имели ввиду приводя пример ИПУКД РАЭС? ПНАЭ Г-7-002-86 документ действующий в отличии от техрешения которое применили на РАЭС, причем применили похоже частично (выборочно для одной детали) за что и поплатились

Сообщение отредактировал инженер_Гарин - 23.11.2013, 6:39
Go to the top of the page
 
+Quote Post
сергей
сообщение 23.11.2013, 12:13
Сообщение #306


Эксперт
*****

Группа: Уровень доступа - 2
Сообщений: 1 331
Регистрация: 24.4.2008
Из: украина
Пользователь №: 1 043



QUOTE(инженер_Гарин @ 23.11.2013, 6:32) *
Ну это базовый документ, ссылки на который есть практически во всех НТД и программах по ПСЭ тепломеханического оборудования. ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок

Что Вы имели ввиду приводя пример ИПУКД РАЭС? ПНАЭ Г-7-002-86 документ действующий в отличии от техрешения которое применили на РАЭС, причем применили похоже частично (выборочно для одной детали) за что и поплатились

Документ базовый ,но не единственный ,поэтому попросил уточнить.Просто "нормы расчета на прочность" могут быть разными:ПНАЭ Г-10-012-89 — Атомные станции. Стальные защитные оболочки. Нормы расчета на прочность,или НП 054-04 — Нормы расчета на прочность элементов оборудования и трубопроводов для судовых атомных паропроизводящих установок с водо-водяными реакторами,есть для ВКУ ,корпусов реакторов и ПГ и другие.Конечно в своей повседневной деятельности мы больше связаны с ПНАЭ Г-7-002-86 .Кстати может пригодится - http://www.normacs.com/doc/f1311/
Техрешение ,которое реализовывалось на РАЭС было подготовлено в 90-годы с соблюдением всей процедуры на уровне Минэнерго и ГАНУ СССР и на момент реализации было абсолютно легитимным.Как и сотни других ,подготовленных таким же образом.Как и сотни технологических карт и процессов подготовленных на основании таких техрешений.Поэтому решение "сгоряча" запретить и отменить все подобные технологические карты,процессы,методики до их полного пересмотра,согласования и утверждения с ГИЯРУ - было решением эмоциональным (поэтому быстро достаточно сошло на нет).В произошедшем тогда виновато не техрешение,а не обеспечение должного контроля при его реализации.В части соответствия материала золотника.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cluster
сообщение 23.11.2013, 13:13
Сообщение #307


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 447
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 32 277



QUOTE(сергей @ 23.11.2013, 11:13) *
В произошедшем тогда виновато не техрешение,а не обеспечение должного контроля при его реализации.

Абсолютно верно.

QUOTE(сергей @ 23.11.2013, 11:13) *
В части соответствия материала золотника.

В части соответствия материала золотника (легитимного 08Х18Н10Т) и материала втулки (немецкого, если не ошибаюсь - 1.4245). И то законный ЗИП и то родной ЗИП. И ни где не было записано, что они могут внезапно стать не совместимыми.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
viur
сообщение 23.11.2013, 13:41
Сообщение #308


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 365
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 32 150



QUOTE(asv363 @ 23.11.2013, 0:10) *
Как это относится к ПСЭ, не совсем ясно.

Наличие такого пульта это современные требования к проекту
QUOTE
По п.6 определенная информация есть в ОКБ ГП, который мне тоже хотелось бы видеть в качестве организации, выполняющей обоснование по КР

И мне тоже
QUOTE
Более конкретно, стоит ли из-за возможного несоответствия в бумажно-бюрократических вопросах, откладывать продление блока, или допустимо их согласование после ПСЭ?

Конечно нужно продлевать. Но ППР нужно продлить до устранения указанных нарушений. ИМХО они не требуют больших финансовых затрат (кроме проекта СЭ), поэтому примерно через год вполне реально все сделать и пуститься.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
сергей
сообщение 23.11.2013, 13:48
Сообщение #309


Эксперт
*****

Группа: Уровень доступа - 2
Сообщений: 1 331
Регистрация: 24.4.2008
Из: украина
Пользователь №: 1 043



Насколько помню по материалам,можно поднять - не подошли должным образом к замене материалов :1.4245(тоже по памяти ,могу ошибиться) на соответствующий ему аналог."Киевская арматура" сделала то что сделала ,уложившись в допуски,а то что выбранный материал имеет другие характеристики теплового расширения как то осталось незамеченным.Кстати потом находил материаловедческие справочники для конструкторов по аналогам материалов,для их возможной замены.Так там более упор был на твердость,стойкость к механическим нагрузкам и прочее,и очень редко дополнительно приводились еще характеристики влияния температуры на расширение.Может справочники такие попадались.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cluster
сообщение 23.11.2013, 14:34
Сообщение #310


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 447
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 32 277



QUOTE(viur @ 23.11.2013, 12:41) *
Наличие такого пульта это современные требования к проекту

И мне тоже

Конечно нужно продлевать. Но ППР нужно продлить до устранения указанных нарушений. ИМХО они не требуют больших финансовых затрат (кроме проекта СЭ), поэтому примерно через год вполне реально все сделать и пуститься.

Какие нарушения? С какого переляку ещё примерно год стоять и что ещё за этот год придумается?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cluster
сообщение 23.11.2013, 14:53
Сообщение #311


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 447
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 32 277



QUOTE(сергей @ 23.11.2013, 12:48) *
Насколько помню по материалам,можно поднять - не подошли должным образом к замене материалов :1.4245(тоже по памяти ,могу ошибиться) на соответствующий ему аналог."Киевская арматура" сделала то что сделала ,уложившись в допуски,а то что выбранный материал имеет другие характеристики теплового расширения как то осталось незамеченным.Кстати потом находил материаловедческие справочники для конструкторов по аналогам материалов,для их возможной замены.Так там более упор был на твердость,стойкость к механическим нагрузкам и прочее,и очень редко дополнительно приводились еще характеристики влияния температуры на расширение.Может справочники такие попадались.

Да. Никто не мог предположить, что в мастерской арматурщиков ЗИП корпорации "Киевская арматура" и "Sempel AG" окажутся в одном ящике.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
viur
сообщение 23.11.2013, 16:06
Сообщение #312


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 365
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 32 150



QUOTE(cluster @ 23.11.2013, 14:34) *
Какие нарушения? С какого переляку ещё примерно год стоять и что ещё за этот год придумается?

Нарушения я ранее уже перечислил. Пункты нарушенных правил указаны в отчете.
А за год можно как минимум получить внятное обоснование продления ресурса корпуса. Ну и доделать всю эту кучу недоделанных мероприятий - 54 штуки. И пульт физзащиты нужен...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
инженер_Гарин
сообщение 23.11.2013, 18:40
Сообщение #313


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 591
Регистрация: 27.2.2011
Пользователь №: 32 100



QUOTE(cluster @ 23.11.2013, 13:13) *
Абсолютно верно.
В части соответствия материала золотника (легитимного 08Х18Н10Т) и материала втулки (немецкого, если не ошибаюсь - 1.4245). И то законный ЗИП и то родной ЗИП. И ни где не было записано, что они могут внезапно стать не совместимыми.


У немцев золотник и вставной цилиндр (втулка) из стали 1.4122, а аналог 08х18Н10Т - 1.4541. Но если бы обе детали изготовили из нержавейки, что и предполагалось техрешением, то неприятностей видимо можно было избежать
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asv363
сообщение 23.11.2013, 20:35
Сообщение #314


Участник-писатель
*******

Группа: Patrons
Сообщений: 5 578
Регистрация: 20.8.2012
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 670



QUOTE(viur @ 23.11.2013, 14:41) *
Наличие такого пульта это современные требования к проекту

Во-первых, спасибо за ответ. Конкретно данного требования в документах мне не встретилось, возможно пропустил. Все-таки есть короткий документ на 330 страниц, и полный набор, согласно описи под 19 000 страниц, в публичном доступе которого не видел.
QUOTE(viur @ 23.11.2013, 14:41) *
Конечно нужно продлевать. Но ППР нужно продлить до устранения указанных нарушений. ИМХО они не требуют больших финансовых затрат (кроме проекта СЭ), поэтому примерно через год вполне реально все сделать и пуститься.

Вот тут наши точки зрения не совпадают. Возможно, строго юридически Вы и окажетесь правы, однако создавать подобный прецедент в столь непростое время для атомной энергетики (и отрасли в целом) Украины, я бы не стал. Дополнение по кодам для ВАБ и ДАБ: в отчете есть ссылка на программу (или комплекс) под названием SAPHIRE, используемую US NRC, так что, полагаю по документам там всё будет в порядке.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cluster
сообщение 23.11.2013, 20:51
Сообщение #315


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 447
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 32 277



QUOTE(инженер_Гарин @ 23.11.2013, 17:40) *
У немцев золотник и вставной цилиндр (втулка) из стали 1.4122, а аналог 08х18Н10Т - 1.4541. Но если бы обе детали изготовили из нержавейки, что и предполагалось техрешением, то неприятностей видимо можно было избежать

Всё правильно. Только не изготовили, а установили. В том то и дело, что в 5-ть импульсников поставили немецкие и втулки и золотники, а в шестой направляющую втулку - немецкую, в золотник - киевский. И оказалось, что коэфф. линейного расширения у н/ж и 1.4245 - разные. Вообщем, обо всём об этом давно уже везде, в т.ч. и на этом сайте, всё написано.
http://www.atominfo.ru/news/air8178.htmhtt...ews/air8178.htm
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cluster
сообщение 23.11.2013, 21:03
Сообщение #316


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 447
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 32 277



QUOTE(viur @ 23.11.2013, 15:06) *
Нарушения я ранее уже перечислил. Пункты нарушенных правил указаны в отчете.
А за год можно как минимум получить внятное обоснование продления ресурса корпуса. Ну и доделать всю эту кучу недоделанных мероприятий - 54 штуки. И пульт физзащиты нужен...

Ну Вы даёте. Во- первых - в каком это таком отчёте? Я рассматриваю этот документ как перечень определённых соображений, зачастую - спорных. Во-вторых - по поводу правил, так правила 99 года уже отменены и нет в украинской атомной энергетике ни ГК, ни ГП, ни НР. Из 85 мероприятий на сегодня выполнено ВНИМАНИЕ - 77, по 31-му отчеты согласованы инспекцией. Ну и из-за ценропульта физзащиты блок стоять не должен - дефицитов, то по физзащите при проверке не обнаружено. Ну и последнее, кому необходимо получить внятное обоснование продления ресурса корпуса - тот получит (это инспекция) и проведёт соответствующую экспертизу и даст разрешения, а нас с Вами и ОКБ "ГП" об этом известят. Кстати, напомню, что срок службы корпусов реакторов ВВЭР-1000 не 30, а 40 лет. Знали об этом?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
anarxi
сообщение 24.11.2013, 2:53
Сообщение #317


Постоянный участник
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 349
Регистрация: 17.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 33 217



Nut
Цитата
В Украине и потребление не китайское.
Поэтому я и считаю, что надо иметь несколько мамок. Одна обидится, хоть половина генерации останется. Ну подумайте, почему турки, да все остальные так делают. И не только в энергетике. А у тем более в таких стратегических областях, как энергетика. Ну посмотрите последние "войны" торговые. Представляете, что будет, если то же скопировать на энергетику Украины.
Ладно, я больше продолжать эту тему не буду, она как-бы здесь не в строчку. Еще забанят

Быть может потому, что и турки и многие другие начинали с нуля, а у нас несколько другая история.?
И новые блоки от других "фирм" (можно дать100%, если это и произойдет, то это будут китайцы rolleyes.gif ) это возможная перспектива после-завтра или даже после.послезавтра.? (и опять же их количество для реальной подстраховки, должно быть велико)
А диверсификация есть уже здесь и сейчас.?
И кстати давно хотел спросить, а чего мы не сотрудничаем с CANDU?
На бумаге все выглядит очень оптимистично,особенно учитывая наши запасы ОЯТ от ВВЭРов.
Однако учитывая сроки постройки ЯУ наверное нужно начинать строить прямо сейчас, что бы за 10 летие управится.?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
anarxi
сообщение 24.11.2013, 2:54
Сообщение #318


Постоянный участник
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 349
Регистрация: 17.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 33 217



Цитата(cluster @ 23.11.2013, 19:51) *
Вообщем, обо всём об этом давно уже везде, в т.ч. и на этом сайте, всё написано.
http://www.atominfo.ru/news/air8178.htmhtt...ews/air8178.htm

Чего то ссылка, дохлая.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cluster
сообщение 24.11.2013, 9:30
Сообщение #319


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 447
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 32 277



QUOTE(anarxi @ 24.11.2013, 1:54) *
Чего то ссылка, дохлая.


http://www.atominfo.ru/news/air8178.htm
Go to the top of the page
 
+Quote Post
viur
сообщение 24.11.2013, 11:59
Сообщение #320


Эксперт
***

Группа: Haunters
Сообщений: 365
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 32 150



QUOTE(cluster @ 23.11.2013, 21:03) *
Я рассматриваю этот документ как перечень определённых соображений, зачастую - спорных.

Спорные? Ну так спорьте. Какие именно утверждения спорны?
QUOTE
Во-вторых - по поводу правил, так правила 99 года уже отменены и нет в украинской атомной энергетике ни ГК, ни ГП, ни НР.

1. Здесь уже писали, что когда продлевали ресурс по корпусу эти правила действовали.
2. Есть другое требование по этому поводу. Оно нарушено.
3. Очень жаль что "нет в украинской атомной энергетике ни ГК, ни ГП, ни НР". Этот факт резко снижает уровень безопасности АЭС.
QUOTE
Из 85 мероприятий на сегодня выполнено ВНИМАНИЕ - 77, по 31-му отчеты согласованы инспекцией.

Ну и где про это это написано? И потом - не все же мероприятия не выполнены? Вот когда будут все, тогда и будем посмотреть.
QUOTE
Ну и последнее, кому необходимо получить внятное обоснование продления ресурса корпуса - тот получит (это инспекция) и проведёт соответствующую экспертизу и даст разрешения, а нас с Вами и ОКБ "ГП" об этом известят.

Зашибись. А, например, мне это обоснование услышать не нужно? Вам указать на перечень пунктов правил, которые просто обязуют эксплуатирующую организацию обосновать мне (и любому другому) достаточность мероприятий по продлению ресурса корпуса?
QUOTE
Кстати, напомню, что срок службы корпусов реакторов ВВЭР-1000 не 30, а 40 лет. Знали об этом?

Не знал. Где про это написано? Почему этого нет в ОППБ?
QUOTE
Ну и из-за ценропульта физзащиты блок стоять не должен - дефицитов, то по физзащите при проверке не обнаружено.

1. Это нарушение правил.
2. При какой проверке? Кто проверял? Где описана процедура оценки и где указаны данные этой оценки?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

183 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > » 
Closed TopicStart new topic
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 23:11