Didro
сообщение 9.7.2015, 5:37
Сообщение #3621


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 941
Регистрация: 26.8.2011
Пользователь №: 33 445



QUOTE(Vaklin Hristov @ 8.7.2015, 21:59) *
После появления Хмельницкие 3 и 4 однозначно закроют кое чего. Сегодня уже из возврата перешли на востребование компенсации за Крым. Видно надо смещать генерацию к западу, восток уже не "наш".


Было заявление о прекращении каких либо отношений с Российскими подрядчиками.
Кто будет строить, и главное где очередь бесплатно дающих миллиарды, непонятно кому?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Дед Мороз
сообщение 9.7.2015, 12:56
Сообщение #3622


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 343
Регистрация: 11.8.2010
Пользователь №: 23 809



Цитата(Pakman @ 8.7.2015, 20:22) *
Плюсы инеграции перевесят всё.

Смайлик забыл.

Цитата(Didro @ 9.7.2015, 5:37) *
Кто будет строить, и главное где очередь бесплатно дающих миллиарды, непонятно кому?

Особенно в текущей ситуации, когда Украина заняла позицию "кому я должен - всем прощаю" (требует списания 40% долгов).


--------------------
Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен. (с) Эйнштейн
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Didro
сообщение 9.7.2015, 15:54
Сообщение #3623


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 941
Регистрация: 26.8.2011
Пользователь №: 33 445



QUOTE(Дед Мороз @ 9.7.2015, 12:56) *
Особенно в текущей ситуации, когда Украина заняла позицию "кому я должен - всем прощаю" (требует списания 40% долгов).


И продолжения банкета...
biggrin.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex60
сообщение 14.7.2015, 18:51
Сообщение #3624


Новичок
*

Группа: Novices
Сообщений: 2
Регистрация: 6.7.2015
Пользователь №: 34 232



Цитата(AtomInfo.Ru @ 6.7.2015, 22:08) *
Alex60,


Но у меня встречный вопрос. Отчество у автора не Васильевич ли? Если да, то как он к вам попал? то НАЭК должен ответить по сути, иначе выйдет очень некрасиво. А если отчество другое, то хотелось бы видеть хоть какой-то послужной список эксперта.


Отчество у автора Викторович.

Его послужной список начинается еще с 93 года с должности младшего научного сотрудника Киевского национального технического университета строительства и архитектуры. С 93 по 2001 Попов занимал разные должности от ведущего инженера до старшего научного сотрудника и дальше начальника отдела прочности корпусов реакторов, оборудования и трубопроводов АЭС ГНТЦ ЯРБ. То есть по сути был государственным экспертом по ядерной и радиационной безопасности. С 2001 по 2015 как руководитель экспертных организаций занимался разработкой отраслевых нормативных документов, например, разработкой отраслевого нормативного документа по продлению проектного ресурса сосудов АЭС с ВВЭР , заказчиком этой работы был НАЭК. А документ действует и сейчас. Еще для НАЭК были разработаны и другие НД, их список длинный (НД по продлению проектного ресурса ГЦТ и ГЗЗ АЭС с ВВЭР, НД по продлению проектного ресурса СГО ЛСБ ВВЭР-1000), выполнение приблизительно 200 отраслевых НИР по оценке технического состояния, прочности и остаточного ресурса систем и элементов АЭС, проведение оценки технического состояния и переназначение проектного ресурса сосудов и трубопроводов реакторного отделения блока 1 Южно-Украинской АЭС, выполнение комплекса работ по контролю технического состояния и продлению проектного ресурса подземных трубопроводов ответственных потребителей группы А блока 1 Запорожской АЭС.
Еще были выполнены работы и для ЮУАЭС.

По-моему, опыт у автора исследования точно есть smile.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 18.7.2015, 11:40
Сообщение #3625


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 891
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(AtomInfo.Ru @ 3.3.2015, 17:10) *
Гашев проявился. Он теперь советник Демчишина.


И до сих пор советник. И, говорят, доволен жизнью.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pakman
сообщение 18.7.2015, 11:57
Сообщение #3626


Он знает ТОТ
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 447
Регистрация: 3.4.2011
Из: Питер
Пользователь №: 33 050



http://www.rnpp.rv.ua/dlya-ukrainyi-vazhen.html?lang=ru

Go to the top of the page
 
+Quote Post
17th Guest
сообщение 18.7.2015, 23:16
Сообщение #3627


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 358
Регистрация: 20.3.2011
Из: Россия
Пользователь №: 32 681



На блоке № 1 Запорожской АЭС отключился ГЦН № 2

На блоке № 1 в 17 часов 36 минут произошло автоматическое отключение ГЦН № 2 (главный циркуляционный насос). Причины срабатывания автоматики выясняются.
Блок разгружен в соответствии с технологическим регламентом до 67% тепловой мощности или 550 МВт электрической.
По состоянию на 18 июля 2015 года на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 4 450 МВт.
С четким следованием графику выполняется средний ремонт энергоблока № 4, идут 42 сутки ремонта.
Радиационный фон в районе расположения атомной электростанции соответствует естественным природным значениям и на 18 июля 2015г. составляет 8 - 12 мкР/час. Поступление радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.
Запорожская атомная электростанция работала и работает стабильно и безопасно, выполняя все производственные показатели по выработке электроэнергии.

http://www.npp.zp.ua/news#news-1479
Go to the top of the page
 
+Quote Post
garry_t
сообщение 19.7.2015, 9:41
Сообщение #3628


Частый гость
***

Группа: Haunters
Сообщений: 307
Регистрация: 3.12.2014
Из: дар
Пользователь №: 34 056



в 3-и часа ночи начали грузится до номинала, все нормально


--------------------
продолжаю продолжать...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 19.7.2015, 11:53
Сообщение #3629


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 891
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



Потёр последние посты.

Уже неоднократно говорил, что со всеми, несомненно, умными и важными обсуждениями переходите, пожалуйста, куда-нибудь в другое место. Интернет большой. - Модератор
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexll
сообщение 19.7.2015, 17:28
Сообщение #3630


Частый гость
***

Группа: Haunters
Сообщений: 482
Регистрация: 15.3.2011
Из: Vilnius. Lietuvos Respublika
Пользователь №: 32 238



Цитата(AtomInfo.Ru @ 19.7.2015, 11:53) *
Интернет большой.


И толстый tongue.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pakman
сообщение 19.7.2015, 17:41
Сообщение #3631


Он знает ТОТ
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 447
Регистрация: 3.4.2011
Из: Питер
Пользователь №: 33 050



QUOTE
Причиной срабатывания автоматики стало снижение сопротивления изоляции жил контрольного кабеля управления выключателем электродвигателя ГЦН № 2

"Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа" (с) Люди в чёрном.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
garry_t
сообщение 19.7.2015, 22:11
Сообщение #3632


Частый гость
***

Группа: Haunters
Сообщений: 307
Регистрация: 3.12.2014
Из: дар
Пользователь №: 34 056



QUOTE(Pakman @ 19.7.2015, 17:41) *
"Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа" (с) Люди в чёрном.

порезано

из-за снижения сопротивления изоляции жил кабеля получили сигнал на отключение выключателя. и никаких "отражений" с последующими "взрывами"...

Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 19.7.2015, 22:48
Причина редактирования: Порезал. - Модератор


--------------------
продолжаю продолжать...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LAV48
сообщение 19.7.2015, 22:35
Сообщение #3633


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 722
Регистрация: 14.3.2011
Из: 34
Пользователь №: 32 154



QUOTE(garry_t @ 19.7.2015, 22:11) *
порезано

Так бы и написали - длинное замыкание!

Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 19.7.2015, 22:50
Причина редактирования: Порезал. - Модератор
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AtomInfo.Ru
сообщение 19.7.2015, 22:51
Сообщение #3634


Модератор
*********

Группа: Clubmen
Сообщений: 24 891
Регистрация: 16.1.2007
Из: Обнинск
Пользователь №: 4



QUOTE(LAV48 @ 19.7.2015, 22:35) *
Так бы и написали - длинное замыкание!


"Длинное замыкание" - это штатная работа, если не ошибаюсь с фольклором.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LAV48
сообщение 20.7.2015, 0:58
Сообщение #3635


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 722
Регистрация: 14.3.2011
Из: 34
Пользователь №: 32 154



Цитата(AtomInfo.Ru @ 19.7.2015, 22:51) *
"Длинное замыкание" - это штатная работа, если не ошибаюсь с фольклором.

Если позволите, поясню (для порядка будем как можно точнее).
Есть насос, вращается с помощью электрической машины (двигатель). Двигатель мощный, потому включается и выключается выключателем с электрическим приводом. Между выключателем и двигателем есть электрический кабель, который силовой (ещё он высоковольтный), а ещё есть кабель управления, который от шкафа управления к выключателю идёт (тут уже до 1000В). Так как насос у нас очень важный, то все эти системы надо контролировать, для этого и есть кабели контрольные (естественно тоже не высокое напряжение, возможно даже "постоянка"). Не могу быть на 100% уверенным как оно в "больничках", но в промышленности заведено так, что сопротивление изоляции контролируется в линиях от земли заизолированных. Ну устроенно так, есть изоляция - можно контролировать, а нет изоляции - значит есть замыкание! Если есть замыкание силового кабеля - это авария, если кабеля управления и оно автоматически не переносится на дублирующую систему - это тоже авария. А вот с системами контроля - "не всё так однозначно". Дело в том что повреждение изоляции не приводит к выходу из строя этой заизолированной системы, а лишь предупреждает о проблемах в тех самых линиях. Предполагая высокую ответственность таких систем, как питание ГЦН, думаю конструкторами было заданно дублирование или заложена избыточность. И если уж произошло отключение (оно же должно предотвратить аварию), значит было не просто отклонение в сопротивлении изоляции, а нарушение работы такого контрольного кабеля и не возможность работы дублирующей системы. Ну согласитесь, не выводится же блок в ремонт, если перегорел индикатор (один из, они же дублируются).
Вполне возможно что кабель "сгрызли" мыши (вспоминается Фукусима), или залило чем-то. Если кабель контрольный и "не важный" - это не приводит к нарушению работы, если контрольный и важный - то кто-то в этом виноват. Мне представляется, что кабель вовсе не контрольный, или вовсе не кабель. Но если в чём-то виноваты электрики - это определённо "дело о контактах". И "снижение сопротивления изоляции" тут надо читать как замыкание (снизилось от бесконечности к нулю).

Ну а на счёт "длинного замыкания" - поняли правильно (это шутка), для того и смайл в заголовке.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vaklin Hristov
сообщение 20.7.2015, 15:04
Сообщение #3636


Постоянный участник
******

Группа: Patrons
Сообщений: 2 256
Регистрация: 30.4.2014
Пользователь №: 33 980



С обсуждениями по морской соли не так красиво разрисовано было, но выглядело куда более правдиво.
Говорят, что перед высказыванием полезно с матчастем быть знакомым.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
garry_t
сообщение 20.7.2015, 15:47
Сообщение #3637


Частый гость
***

Группа: Haunters
Сообщений: 307
Регистрация: 3.12.2014
Из: дар
Пользователь №: 34 056



QUOTE(LAV48 @ 20.7.2015, 0:58) *
Мне представляется, что кабель вовсе не контрольный, или вовсе не кабель. Но если в чём-то виноваты электрики - это определённо "дело о контактах". И "снижение сопротивления изоляции" тут надо читать как замыкание (снизилось от бесконечности к нулю).

кабель так и называется -
QUOTE
8. Можливі причини порушення: Проведено аналіз роботи ПТК УСБ-3 та пристрою "Діамант". Виявлено зниження опору ізоляції жил контрольного кабелю керування вимикачем електродвигуна YD20D01, прокладеного від секції ВD осередок 18 до приміщення АЭ-408/3 ПТК УСБ-3.
см. ГИЯРУ ОСТОРОЖНО!!! укр. мова!!!

Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 20.7.2015, 15:54
Причина редактирования: Исправил нерабочую ссылку. - Модератор


--------------------
продолжаю продолжать...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
17th Guest
сообщение 20.7.2015, 16:17
Сообщение #3638


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 358
Регистрация: 20.3.2011
Из: Россия
Пользователь №: 32 681



Во-первых, это возможные причины аварии.
Во-вторых, выдвижение версии с просадкой изоляции кабеля - это только с первого взгляда хорошее объяснение для упокоения общества.
Почему просадка изоляции не была выявлена своевременно?
Сколько ещё проложено кабеля из этой партии или с подобной изоляцией?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ВОВИЩЕ
сообщение 20.7.2015, 16:44
Сообщение #3639


Эксперт
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 006
Регистрация: 13.6.2010
Из: Энергодар
Пользователь №: 13 830



QUOTE(17th Guest @ 20.7.2015, 16:17) *
Во-вторых, выдвижение версии с просадкой изоляции кабеля -
это только с первого взгляда хорошее объяснение для упокоения общества.


Так лучше: "Отказ БКЛ шк. HX-98 м.12"


--------------------
0310 (ОПИ-86); ОРО; СИЭРО; ВИУР; ВИУБ; НСБ; к.т.н. 05.14.14 (ОНПУ-2010); и.о. ГСЭ-НБ 5 (ЗАЭС); SE-1 (AREVA)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Didro
сообщение 20.7.2015, 16:48
Сообщение #3640


Ветеран форума
*****

Группа: Patrons
Сообщений: 1 941
Регистрация: 26.8.2011
Пользователь №: 33 445



QUOTE(17th Guest @ 20.7.2015, 16:17) *
Почему просадка изоляции не была выявлена своевременно?