АЭС Фукусима, Ветка с жёсткой модерацией |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АЭС Фукусима, Ветка с жёсткой модерацией |
22.3.2011, 9:46
Сообщение
#1001
|
|
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 19 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 450 |
Спасибо, вроде как бы уже разобрались: порядка 50кПа избыточного давления от водорода насчитали. Но меня заинтересовала Ваша мысль о возможности СЦР в хранилище ТВС ВВР при плотности среды 0.2 кг/м3 - не поскажите, где мне "освежить знания" о: вероятности избежать резонасного поглащения при таких плотностях замедлителя? C водородом нужно обращаться на "Вы": и на BWR , и на ВВЭР. "Чудес" водород творит много. "Освежить знания", - можно только у того, кто имеет полную и необходимую информации для выполнения расчётов и у того, кто выполнил расчеты. Вероятно,что это КТО, японские коллеги. |
|
|
22.3.2011, 9:54
Сообщение
#1002
|
|
Эксперт Группа: Patrons Сообщений: 1 591 Регистрация: 27.2.2011 Пользователь №: 32 100 |
Все же, уровень №1 равен между датчиками. (Water level (21st 14:25) (A) -1750mm ( B ) -1750mm) В любом случае, поднимаю бакал (кофэ?) за всех причастных к этой отрасли (индустрии?) и интересующихся коих 623 гостей, 29 пользователей, 1 скрытых пользователей в данный момент. Электрики на блоках нет уже девять дней, при этом постоянно дают данные по уровням в реакторе. Знает кто, как его измеряют? У них там что, водомерные стекла? |
|
|
22.3.2011, 10:11
Сообщение
#1003
|
|
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 14 Регистрация: 14.3.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 32 126 |
А вот тут - по врезке датчиков, несколько страниц раньше. -1700 мм = -67", это выше верха активной зоны. А вот физически как сейчас меряют и как это сопрягается и с питанием панелей на БЩУ и питанием первичных датчиков и с их целостностью после залива всего, чего можно водой - интересный вопрос. Так же как и с давлениями. Хорошо бы если кто видел хоть какую информацию об этом. Мне не удалось.
|
|
|
22.3.2011, 10:16
Сообщение
#1004
|
|
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 96 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 32 660 |
Боюсь сказать, но правильно и сделали, что не пустили. ... Все эти данные есть в открытом доступе NISA. На английском языке (не на японском!). Работа японцев абсолютно профессиональна (в сложившихся условиях). А профессоналу помогать - только мешать... Можно ли попросить вас проанализировать происходящие на блоках взрывы с раскладкой по часам. и спросить "а почему именно в это время" ? Кореляций лично вы никаких не видите ? |
|
|
22.3.2011, 10:26
Сообщение
#1005
|
|
Эксперт Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 1 331 Регистрация: 24.4.2008 Из: украина Пользователь №: 1 043 |
А вот тут - по врезке датчиков, несколько страниц раньше. -1700 мм = -67", это выше верха активной зоны. А вот физически как сейчас меряют и как это сопрягается и с питанием панелей на БЩУ и питанием первичных датчиков и с их целостностью после залива всего, чего можно водой - интересный вопрос. Так же как и с давлениями. Хорошо бы если кто видел хоть какую информацию об этом. Мне не удалось. Возможно ,удалось все таки частично запитать панели КИП.Далее замер на "кроссе" или в промклеммниках ,с последующим пересчетом токового сигнала с коррекцией по Т и отбраковкой "явно ложных".Приходилось ведь по Р на всасе ,с учетом повысотной разницы рассчитывать уровень жидкости в закрытой емкости? |
|
|
22.3.2011, 10:33
Сообщение
#1006
|
|
Эксперт Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 1 331 Регистрация: 24.4.2008 Из: украина Пользователь №: 1 043 |
Также можно,сравнивая Р и Тs,зная конкретное место нахождения ТС и ТП ,предположить о характере среды в данной точке (пар или жидкость).Ну ,например как контролируют наличие паровой подушки в КД.
|
|
|
22.3.2011, 10:37
Сообщение
#1007
|
|
Ветеран форума Группа: Patrons Сообщений: 1 358 Регистрация: 20.3.2011 Из: Россия Пользователь №: 32 681 |
А где можно посмотреть тайминг событий на Фукусима-1, желательно с действием персонала (хотя бы то, что общеизвестно)?
А на русском? |
|
|
22.3.2011, 10:43
Сообщение
#1008
|
|
Эксперт Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 885 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 |
Боюсь сказать, но правильно и сделали, что не пустили. Если ИХ начальник, докладывая премьер-министру страны о понимании ситуации на аврийной АЭС, цветными фломастерами (на ТВ-камеру!) рисует иллюстрации к "Китайскому синдрому" - нафиг-нафиг таких спецов: 11.03.2011 14:46 - АЗ 11.03.2011 16:36 - останов дизилей 12.03.2011 20:20 - подача воды в Р-1 13.03.2011 11:55 - подача воды в Р-3 14.03.2011 19:20 - подача воды в Р-2 Т.е.: - первые (самые сложные!) 2 часа реаторы охлаждались"нормально" - затем выкипание т/носителя в течение суток-двое (100-200 кубов) до оголения верхней части зоны - затем поддержание уровня воды в корпусах (1.2-1.7 м от верха) Все эти данные есть в открытом доступе NISA. На английском языке (не на японском!). Работа японцев абсолютно профессиональна (в сложившихся условиях). А профессоналу помогать - только мешать... Поправка. Для выкипания 100 кубов даже на 1-м энергоблоке (он наименее мощный и остаточное э/в у него наименьшее) нужно около 2 часов, там где-то куб в минуту выпаривается в это время. Еще около получаса на подъем температуры оболочки до паро-циркония. -------------------- С уважением
Александр Быков |
|
|
22.3.2011, 10:49
Сообщение
#1009
|
|
Когда-то учил ядерную физику Группа: Haunters Сообщений: 394 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 580 |
А если же ТВС размещены в двухярусных стеллажах ( моё предположение, точно не знаю) Обсуждалось уже, что ворота в канал для перезагрузки стержней слабые, герметизация требует поддува воздуха. На американской АЭС из-за потери поддува вылилась половина воды из БВ. Это оголило бы напрочь весь верхний стеллаж. В такой риск вряд ли играют даже самураи (это мнение полного дилетатнта по АЭС и по Японии) |
|
|
22.3.2011, 10:53
Сообщение
#1010
|
|
Эксперт Группа: Haunters Сообщений: 128 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 132 |
Боюсь сказать, но правильно и сделали, что не пустили. Если ИХ начальник, докладывая премьер-министру страны о понимании ситуации на аврийной АЭС, цветными фломастерами (на ТВ-камеру!) рисует иллюстрации к "Китайскому синдрому" - нафиг-нафиг таких спецов: 11.03.2011 14:46 - АЗ 11.03.2011 16:36 - останов дизилей 12.03.2011 20:20 - подача воды в Р-1 13.03.2011 11:55 - подача воды в Р-3 14.03.2011 19:20 - подача воды в Р-2 Т.е.: - первые (самые сложные!) 2 часа реаторы охлаждались"нормально" - затем выкипание т/носителя в течение суток-двое (100-200 кубов) до оголения верхней части зоны - затем поддержание уровня воды в корпусах (1.2-1.7 м от верха) Все эти данные есть в открытом доступе NISA. На английском языке (не на японском!). Работа японцев абсолютно профессиональна (в сложившихся условиях). А профессоналу помогать - только мешать... 1. Есть подозрение, что нормально реакторы охлаждались не 2, а 2+8=10 часов (8 часов на АКБ). 2. Нету там суток-двое на выкипание до оголения верхней части зоны , как и 100-200 кубов воды над а.з. (дай Б-г, во всем реакторе 200 кубов). Если бы были - не было бы проблем с повреждением а.з. и выходом ПД. Я выше выкладывал моделирование такой аварии на BWR - уж в части выкипания сомнений в достоверности нет (это термодинамика). Так что не нужно никого вводить в заблуждение. Сначала разберитесь в вопросе. |
|
|
22.3.2011, 10:55
Сообщение
#1011
|
|
Завсегдатай Группа: Haunters Сообщений: 615 Регистрация: 22.3.2011 Пользователь №: 32 748 |
- по врезке датчиков, несколько страниц раньше. -1700 мм = -67", это выше верха активной зоны. А вот физически как сейчас меряют и как это сопрягается и с питанием панелей на БЩУ и питанием первичных датчиков и с их целостностью после залива всего, чего можно водой - интересный вопрос. Так же как и с давлениями. Хорошо бы если кто видел хоть какую информацию об этом. Мне не удалось. Почему выше верха АЗ? Distance from the top of fuel К тому же они не меряют в отрицательных дюймах, у них 0 на дне сосуда Да и зачем NISA публиковать данные, ничего не говорящие публике? Вот они и пересчитали в удобоваримом виде. Достоверной инфы по поводу того, как измеряют, я тоже не встречал, но думаю, запитывать БЩУ нет смысла, подключаются к конкретным датчикам. Что до моей версии крена реактора, то, судя по картинке из BWR Technical Manual, труба отвода воды находится где-то на 100 см ниже верхушек ТВС (это известный баг ранних BWRов, ликвидированный в ABWR). Я мерял линейкой по картинке на мониторе, чертёж с точными размерами я нагуглить не смог. В принципе трубу запросто могло сорвать... Смущает так же, что уровень на 3-ем не поднимался выше -1500 с момента взрыва. С чего бы это? Как они подают морскую воду - тоже загадка. Если всё обесточено... Вопрос людям, работающим на реакторах: каков принцип работы датчиков уровня воды? |
|
|
22.3.2011, 10:57
Сообщение
#1012
|
|
Опытный Группа: Haunters Сообщений: 207 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 485 |
Да вот, полюбуйтесь на эти холмы вокруг станции Sorry, ошибся ( визуально ) со знаком угла наклона холмов ... Вы правы. Тогда непонятна причина почему янки заставили джапов возвышение срыть. Плохая "фундаментная" почва... или существовавшие на от момент типы насосов аварийного охлаждения не имели достаточного запаса по производительности из -за малейшего перепада высот ( длине входной магистрали ) ???? Аварийные насосы охлаждения, как я понимаю, были размещены в помещении вместе с дизелями резервного питания???? Ввиду практически недельного срока попытки прокладки резервной стационарной нитки питания от централизованной системы энергоснабжения - у джапов ТАКОВОЙ не было в проекте Фукусимы ??? |
|
|
22.3.2011, 11:06
Сообщение
#1013
|
|
Эксперт Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 1 331 Регистрация: 24.4.2008 Из: украина Пользователь №: 1 043 |
Для nakos
Пересчет Р столба жидкости в показания уровня.Более подробно :А.Ф. Попов "Теплотехничкский контроль на атомных станциях " Ну и ,если интересно :В.И. Сидоров ,Г.П. Мищенко "Температурные измерения на АЭС". |
|
|
22.3.2011, 11:11
Сообщение
#1014
|
|
Постоянный участник Группа: Patrons Сообщений: 3 147 Регистрация: 16.3.2011 Из: Россия, Краснодар Пользователь №: 32 291 |
Есть хороший 370 страничный документ "Nuclear Fuel Behaviour in Loss-of-coolant Accident (LOCA) Conditions" на сайте NEA. Множество таблиц таблиц графиков и цифр полезных. Может пригодиться для понимания происходящего. Про поведению топлива в BWR при нехватке охлаждающей жидкости немного написано, но выводы в общем сделать некоторые можно.
http://www.oecd-nea.org/nsd/reports/2009/nea6846_LOCA.pdf -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
|
|
|
22.3.2011, 11:22
Сообщение
#1015
|
|
Новичок Группа: Novices Сообщений: 3 Регистрация: 22.3.2011 Пользователь №: 32 746 |
Сейчас, по данным оператора станции, завершается подготовка по охлаждению 4-го реактора, вблизи которого несколько часов назад была завершена установка специальной технической конструкции с дистанционным управлением. Как сообщили в министерстве обороны Японии, данная конструкция в виде башни снабжена гибкой "рукой", способной подавать раствор бетона в определенные секции строящихся зданий на высоту до 50 метров. Но на этот раз с её помощью решено закачивать воду в энергоблок, основным объектом операции станет бассейн с перегретыми топливными стержнями. Дистанционное управление позволяет специалистам находиться от башни на расстоянии до 100-300 метров, что снижает риск получения высокой дозы радиации. В ближайшее время в зону станции намечается доставить четыре таких конструкции
|
|
|
22.3.2011, 11:25
Сообщение
#1016
|
|
Эксперт Группа: Уровень доступа - 2 Сообщений: 3 885 Регистрация: 9.6.2007 Из: Обнинск-Москва Пользователь №: 89 |
1. Есть подозрение, что нормально реакторы охлаждались не 2, а 2+8=10 часов (8 часов на АКБ). 2. Нету там суток-двое на выкипание до оголения верхней части зоны , как и 100-200 кубов воды над а.з. (дай Б-г, во всем реакторе 200 кубов). Если бы были - не было бы проблем с повреждением а.з. и выходом ПД. Я выше выкладывал моделирование такой аварии на BWR - уж в части выкипания сомнений в достоверности нет (это термодинамика). Так что не нужно никого вводить в заблуждение. Сначала разберитесь в вопросе. Ну, я прикинул в Excel-е для 2, 4 и 8 часов до потери охлаждения, картина принципиально не меняется. Если модератор поможет, могу запихнуть сам файлик с оценочным расчетом. Присылайте файл мне на почту, выложу. - Модератор Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 22.3.2011, 11:27
Причина редактирования: ответ
-------------------- С уважением
Александр Быков |
|
|
22.3.2011, 11:34
Сообщение
#1017
|
|
Эксперт Группа: Haunters Сообщений: 128 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 132 |
Выкладываю ещё один файл: оценка радиационных последствий аварии на BWR.
Я сверил количества основных ПД (I, Cs, РБГ) в а.з. на конец кампании со своими прикидками выше - противоречий нет. BWR SA FP Release Сообщение отредактировал ilya j. - 22.3.2011, 11:35 |
|
|
22.3.2011, 11:45
Сообщение
#1018
|
|
Постоянный участник Группа: Patrons Сообщений: 3 147 Регистрация: 16.3.2011 Из: Россия, Краснодар Пользователь №: 32 291 |
Выкладываю ещё один файл: оценка радиационных последствий аварии на BWR. Я сверил количества основных ПД (I, Cs, РБГ) в а.з. на конец кампании со своими прикидками выше - противоречий нет. BWR SA FP Release Спасибо за документ, он очень полезный и своевременный в плане возможных прогнозов радиоэкологической ситуации. -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
|
|
|
22.3.2011, 12:37
Сообщение
#1019
|
|
Новичок Группа: Haunters Сообщений: 12 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 32 730 |
|
|
|
22.3.2011, 12:53
Сообщение
#1020
|
|
Топливо где-то рядом Группа: Haunters Сообщений: 407 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 613 |
А где сказано, что это уровень воды в реакторе? О каком перекосе тогда речь и о каких датчиках? http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1300780501P.pdf Стр.3 - Major data, Unit 1/3, Water level. Кстати новые данные для №3: Water level (22nd 05:30) (A) -1575mm, ( B ) -2350mm; для №1 реактора: Water level (22nd 06:00) (A) -1750mm ( B ) -1700mm |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:50 |