QUOTE(сергей @ 18.2.2013, 22:19) *
Пока модератор еще ушел за поп-корном.
Рассмотрим 1 случай.Частный.Проведение гидравлических испытаний.В этом случае ПГ и паропровод заполнены водой "под завязку".Давление (как и заполнение) производят насосом.И тогда действительно давление в ПГ ,после заполнения, целиком и полностью зависит от давления на напоре насоса (ну и плотности системы).
При работе на мощности картина другая.Задача питательного насоса обеспечить расход равный паропроизводительности(пропорционален мощности)ПГ ,которая в свою очередь должна быть равна количеству отводимого пара.Тогда уровень и давление будут поддерживаться в нужных границах.
Возвращаясь к Вашему вопросу.Про кипение .Легко.Например выведите защиты и блокировки на управление узлом питания ,отключение ГЦН и т.д.И прекратите отбор пара из данного ПГ (например "посадите" БЗОК-быстродействующий запорный отсечной клапан).Давление лихо побежит вверх.Если ,еще Вы вывели из работы БРУ-А ,не дав ему вступить в работу и сбрасывать Р пара при 73 кгс\см2,то расти будет до следующей "остановки"-открытия ПК ПГ -около 84-86 кгс\см2.Если же Вы вывели из работы еще и ПК ПГ...Наверное стоит все же сказать ,что скорость роста будет опять же пропорциональна мощности ,а следовательно паропроизводительности.
При номинальной мощности расход питательной воды на 1 ПГ около 1400 т\ч.Представьте.1400 т с Т около 220 С при Р около 62 кг превращается в пар с Т около 280 С?Во сколько раз увеличится в объеме 1 кг воды при превращении в пар?
И другой случай.Есть еще аварийные питательные насосы-АПЭН.Давление на напоре у них около 100 кгс\см2.Но,использование их при переходных режимах требует особой осторожности.Дело в том ,что Тпитат.в. от АПЭН всего 20-40 С.И "резкая" подпитка от них большим расходом может "провалить" Р в ПГ до срабатывания разрывных защит.Хотя казалось бы давление большое ,давление в ПГ при подпитке наоборот колом идет вниз.

AtomInfo.Ru
QUOTE(Nucon @ 19.2.2013, 0:48) *
Случай номер 1 даже не рассматривается. Смешно...
Вывести защиты? Ну чтож вольному воля. Это тоже не рассматривается. И при чем здесь расходы и характеристики насосов? В вашем сообщении нет аргументации, множество данных не есть аргумент. К сожелению это болезнь сегодняшних "специалистов". Ценность вашей информации представленной здесь для аргументации равна нулю. Просьба внимательно прочитать, что я написал выше. Удачи в обучении...

AtomInfo.Ru
QUOTE(сергей @ 19.2.2013, 1:14) *
Скажите ,какой объем займет "выпаренный" 1 кг воды?Как это повлияет на давление?

AtomInfo.Ru
QUOTE(Nucon @ 19.2.2013, 1:25) *
Любой! Вот у меня чайник кипит... какой объем займет литр воды из кипящего чайника? Потрудитесь/научитесь правильно формулировать вопросы. Не поздно?

AtomInfo.Ru
QUOTE(сергей @ 19.2.2013, 2:03) *
А ,Вы подумайте.Какой объем займет литр воды из чайника в другом агрегатном состоянии?Чтобы гордо именоваться "водой"?Не потерять это право.
Грубо.1кг воды в н.у.=1л.1 моль воды = 18 г.В 1кг около 55 молей.1 моль при переходе = 22.4 л.Итого.1л(кг) превращается в ....?
Как скажется на давлении ,согласно учению товарищей Б. и М.?

AtomInfo.Ru
QUOTE(Nucon @ 19.2.2013, 2:08) *
ЛЮБОЙ как пар, а вода несжимаема, это так, на всякий случай, для сведения. Но берем Вуколовича и развлекаемся с плотностью. Не учили?

AtomInfo.Ru
QUOTE(сергей @ 19.2.2013, 2:19) *
Ну,что Вы.Вуколович,Александров,Ривкин и т.д. -настольные книги.Только на вопрос не ответили.В конечном геометрическом объеме повлияет это на давление?Или нет?
Или ,для понимания,обратный пример.Чем обеспечивается поддержание вакуума в конденсаторах турбины?Сразу ,упреждая,ссылку.Тереза Христофоровна Маргулова "АЭС".

AtomInfo.Ru
QUOTE(Nucon @ 19.2.2013, 2:23) *
Давайте, для начала, вы научитесь формулировать вопросы. Вы их прочитайте... свои вопросы. И попробуйте на них ответить.

Не поверите, с самого начала ждал вопрос про вакуум. Все-таки я не полный идиот.

Но давайте сначала с паром разберемся.

AtomInfo.Ru
QUOTE(сергей @ 19.2.2013, 2:36) *
Хорошо .Начнем сначала.Есть конкретный геометрический объем.Пусть 3л.В нем 1л воды.Начальное давление -атмосферное.Подвели тепло.Превратили воду в пар.Какое давление в посудине получили?.

AtomInfo.Ru
QUOTE(Nucon @ 19.2.2013, 2:49) *
Атмосферное. Вы забыли формализовать условия. Тренируйтесь...реально, ржу...

AtomInfo.Ru
QUOTE(Nut @ 19.2.2013, 10:31) *
Это пост про ПГ ВВЭР-ТОИ.
Вам действительно как-то не оттуда заходят. Видимо хотят напомнить гражданина Люссака (гея, раз уж все всегда почему-то это отмечают). Вот его точка зрения на связь температуры с давлением отличалась от Вашей. (помните мнение Шарикова о переписке Троцкого с Кауцким). Но, конечно, наука не стоит на месте. Жаль только, что пациенты больниц не знают о позоре Люссака (гея). По-прежнему, по старинке греют воду в 1к., чтобы получить рабочее давление в ПГ. А, как выяснилось, можно было просто нагрузить пит. насосы на полную катушку, при холодном 1к. и крутить турбину. Ну видимо, просто не пробовали, не знают. Люссаку верят (гею). У меня тоже, признаюсь новый взгляд на независимость Рпг от Т1к. вызвал революцию в мозгу. Вот вспомните - "говорил, ломая руки, краснобай и баламут, про бессилие науки перед тайною ПГ" и вот следующая строчка - это вот мое состояние сейчас. Вам хорошо, Вы реально ржете, а нам теперь что делать? Жизнь-то даром прошла. Все, я в призме. Вызываю дух Люссака (гея).

AtomInfo.Ru
QUOTE(Nucon @ 19.2.2013, 18:00) *
К сожалению помочь не могу. вы упорно продолжаете призывать на помощь геев и прочих люсаков, вместо того, чтоб подняться выше знаний отдела подочистки. Это болезнь паркетных специалистов. Как только вы ответите мне на вопрос, можно ли в ПГ поднять давление выше давления ПВ на входе, так мы продолжим нашу дискуссию. Не надо только глупостей типа если перекрыть арматуру при заполненном и начать нагревать трением вашего тела о трубы ПГ. Вы же не ответили ни на один поставленный вам вопрос, а лишь пробуете натолкать наукообразие и заумность туда, где ее нет. То вам стоп ПВ устрой, то ишо чего из экзотики. Дерзайте я подожду... rolleyes.gif

AtomInfo.Ru
QUOTE(Nut @ 19.2.2013, 19:24) *
Это пост по ТОИ (ПГ)

Да, батенька, я вижу тут у вас и вправду несколько более запущено,чем я ожидал. Я много лет лечу подобных пациентов, но с таким случаем сталкиваюсь впервые. Геев люссаков, шарлей и клапейронов я призываю на помощь вам, уважаемый. Думал, до вас так легко дойдет, просто посмотрев в справочник. Ан вы и действительно серьезно утверждаете, что вы - учитель клапейрона и менделеева. Будем вас лечить. Клизьмочкой, не обессудьте. Ну во-первых, все-таки посмотрите на тех клапейронов, что я вам прописал и подумайте, согласны ли вы с ними. Если да, то остальное мы быстро вылечим. Если нет, то тут уже надо бы зафиксировать для начала. Т.к. клизьма будет больше, чем вы привыкли в Америке. Итак, если с Клапейроном согласитесь, то там видна прямая зависимость Р от Т. Второе. Я раньше не видел такого вопроса - можно ли поднять Рпг выше Р напора пит. насоса. Ответ - да, можно. Никаких проблем. При этом, расход в ПГ от пит.насоса упадет до "0", а давление в ПГ при этом будет выше напора насоса и будет определяться только температурой 1к. При потере пит. воды именно так и происходит. Это вам еще одна клизьма, насчет паркетности. Если вы таких режимов никогда не видели, то я вас в этом обвинять не буду, это не проблема. Но только спорить тогда насчет этого не надо. Это вам третья клизьмочка. Ну вот, я вам ответил на ваш вопрос - да, давление в ПГ может быть больше давления в ПГ. Теперь вы, как я понял готовы продолжать дискуссию. Хотя, если честно, то с таким уровнем специалистов я еще не дискутировал. "Давление и температура - не связаны!" Мне неохота было вообще связываться с этим, т.к. вы сказали явную глупость. Но это с кем не бывает. Но уж слишком вы вызывающе себя при этом ведете. Даже если в Америке Клапейрон и не действует, все равно, надо как-то уважать своих коллег. Хотя в Америке я часто встречал такое отношение ИМЕННО со стороны русских. Американцы более тактичны.

AtomInfo.Ru
QUOTE(Nucon @ 19.2.2013, 19:39) *
порезано И равно вы говорите жуткие глупости. Отключив ПВ на работающей установке вы немедленно получите пустой ПГ. Именно поэтому, на установках есть специальные устройства предохраняющие от переоппресовки ПГ. Ну чтоб такие деятели Может вас не учили этому, но факт. Такие режимы используются на прямоточных ПГ вполне. Но никогда, при включенном и работающем насосе вы не получите давление а ПГ выше давления ПВ. А закрыв арматуру, как вы призываете, вы получите физкульпривет. Именно поэтому, на установках есть специальные устройства предохраняющие от переоппресовки ПГ. Ну чтоб такие деятели не позакрывали чего не надо.
Поскольку ... ну в общем чего учить. Это вам уже ведерная клизма. Хотя может в вашей теории, это возможно. Тогда вы хоть не ссылайтесь на наукообразие и не закатывайте к небу глаза, а назовите законы своим именем.
При режиме стоп ПВ все происходит в зависимости от отработки арматуры. С временной задержкой на каждую группу. Это высший пилотаж. порезано
Ну и дальше, порезано это же вы утверждаете, что давление и температура (а равно и обратное) не связаны. Так что клизмы подготовленные с многозначительностью, это вам обратно. Я встречался с такими деятелями и раньше. Бывает. Как все запущено...

AtomInfo.Ru
QUOTE(сергей @ 19.2.2013, 19:50) *
Вы призываете к точности вопросов и определений при постановке задач.Расшифруйте ,что Вы вкладываете в понятие "стоп ПВ"?
П.С.А "h-s" диаграмме Вы верите?

AtomInfo.Ru
QUOTE(Nut @ 19.2.2013, 20:06) *
это пост про ТОИ.

"это же вы утверждаете, что давление и температура (а равно и обратное) не связаны." Вот привожу ваши слова - "Давление пара определяется температурой в первом? Разве? Всегда считал, что работой насосов и питательного клапана." Именно тут народ и охренел. некоторые сразу вас раскусили, а я думал, вы вменяемый, просто ошиблись. А вы и клапейрона оказывается не видели.
"Отключив ПВ на работающей установке вы немедленно получите пустой ПГ." - где это вы такое видели? Это очередной бред. После потери пит.воды ПГ опорожняются около часа. Ну в америке конечно быстрее. Запомните. И больше такое никогда не пишите.Тут народ все это видел своими глазами, а вы пытаетесь лепить горбатого. Ну в америке конечно быстрее. Поехали дальше. Вы все в кучу свалили. Клапаны предохранительные на ПГ действительно есть. и действительно от переопрессовки. Но если, как вы утверждаете, после потери пит. воды давление в ПГ падает, то причем здесь переопрессовка? Вы же говорите, что давление в ПГ зависит только от давления пит. воды? Значит, при отключении пит. воды Рпг должно немедленно упасть до 0. Так какая здесь переопрессовка может быть? Вы просто сядьте и подумайте, что вы пишите. Ну как к вам будут относится после этого жители форума? А начинали вы так красиво...

AtomInfo.Ru
QUOTE(Pakman @ 19.2.2013, 20:23) *
Nut, этот пациент когда пишет, думает о прямоточных ПГ "пароходов".

AtomInfo.Ru
QUOTE(Nut @ 19.2.2013, 20:33) *
хорошо хоть не о порезано

AtomInfo.Ru
QUOTE(Nut @ 20.2.2013, 8:07) *
Если действительно хотите узнать, как это делается, почему,где, какое давление и что зачем качает, я напишу. А если посмеяться, то лучше сначала посмейтесь, а когда будете готовы серьезно воспринимать - напишите. Про порезано, спросите у людей в америке, которые работали с укр. коллегами.

Nut
Предлагаю ветку назвать "Взгляд из стеклянной призмы на законы термодинамики" или "Записки безумного механика"
AtomInfo.Ru
QUOTE(Nut @ 20.2.2013, 12:07) *
Предлагаю ветку назвать "Взгляд из стеклянной призмы на законы термодинамики" или "Записки безумного механика"


А мне больше номер ветки нравится. Три семёрки. Однако, трипс.
Nut
А, еще сюда, в эту палату, можно перенести обсуждение про маневренный режим! Я читал, мне сильно понравилось. Как всем миром пытались рассказать пациенту, чем АЭС от корабля отличается. Но там он всех победил, развязался и сиганул в окно. Так что это тоже была тема, достойная этой палаты.

Модератору. А можно как-то зафиксировать пациента, чтобы он мог писать записки только в этой палате? Технически это возможно? Кто захочет пообщаться, будут сюда заходить. (Потом будем их забирать). Я обещаю, что его не брошу, буду заходить, разговаривать с ним, успокаивать. А то он бегает по всем палатам, пит. насосом пациентов пугает.
AtomInfo.Ru
Вот как в Болгарии революция, тогда и займусь переносом туда-сюда. Пока поболейте за българ, чтобы они побыстрее там у себя министров-капиталистов разогнали smile.gif
сергей
Судя по всему г-н Нукон уже обнаружил свою ошибку в допущениях.Или решил не отстаивать свое мнение.Как бы то ни было - полезное дело сделано.Начальная ветка очистилась(еще раз спасибо модераторам).
asv363
QUOTE(Smith @ 21.2.2013, 20:32) *
вот такой интересный документ попался на глаза: "Technical and Economic Factors of Load Following with NPP" (NEA, 2011)
http://webfile.ru/6390983

Спасибо, товарищ Smith. Интересная информация. Поскольку есть про ПГ, отвечу в другой теме. Характер и величины изменения мощности в минуту, слегка поражают. Таблицы и физику зоны копировать не буду (пока), однако, подъем мощности РУ на 5-10% в минуту, реагирование в срок до 30 сек. по команде диспетчера, участие в первичном и вторичном регулировании частоты, и при этом отсутствие вреда топливу, насосам, ПГ, ТГ (в экономичемком разделе и в заключении), сильный вывод.
Правда, будучи честным, для старых АЭС указывается о необходимости борного регулирования, дополнительных капзатрат на доводку, и рост расходов на эксплуатацию. Но как-то скромно - 1.2% от тарифа. Краткая выжимка из иследования микротрещин топливных таблеток присутствует. Про СУЗы - потом.
asv363
Если где преувеличил значения в предыдущем сообщении, они указываются в исходном тексте, как предельные или опциональные.
pappadeux
> пациент когда пишет, думает о прямоточных ПГ "пароходов"

Следует отметить, что на ряде "больших" реакторов в штатах применяются прямоточные ПГ (OTSG - once through steam generator).
Этими особенностями отличаются реакторы от Babcock & Wilcox (B&W)

the OTSG has something like 15,500 tubes compared to 3000 for a U-tube SG
...
The OTSG is a very large, vertical, counter flow, two-phase heat exchanger. The reactor coolant from the hot leg enters the vessel into a chamber in the top, then filter through tubes extending to a chamber in the bottom of the vessel, where the reactor coolant exits as the cold leg towards the Reactor Coolant Pumps. There are upper and lower tube support sheets welded to the tubes that prevent reactor coolant from entering the lower pressure shell side. The feedwater (455 °F) from the secondary side flows into the vessel through feedwater inlets (halfway up the OTSG) and is directed through downcomers towards the bottom, releasing the feedwater into the shell side above the lower tube sheet. The feedwater continues upward across the tubes, absorbing the energy from the primary side and flashing to steam (535 °F). As the steam rises, it passes the hotter portion of the tubes and is further heated past saturation. The superheated steam finally exits the vessel through the steam outlets. In the event of a feedwater failure, auxiliary (emergency) feedwater enters the vessel through auxiliary feedwater headers located below the upper tube sheets and above the steam outlets.

There are various regions specified to the OTSG for the secondary system which identify conditions of the feedwater. These are the Feedwater Heating Region, the Nucleate Boiling Region, the Film Boiling Region and the Superheated Steam Region. The Feedwater Heating Region occurs from the condenser hot-well to the downcomer in the Steam Generator. There are holes in the downcommer which allow steam to aspirate into the entering feedwater, bringing the feedwater to saturation temperature. The Nucleate Boiling Region occurs as the feedwater begins to bubble into vapor on the surface of the tubes. As those bubbles increase, eventually a film of vapor is created (Film Boiling Region) and the vapor escapes the feedwater. The Superheated Steam Region is where the vapor quality surpasses zero moisture steam as it passes closer to the hot leg.
Nucon
QUOTE(сергей @ 21.2.2013, 1:55) *
Судя по всему г-н Нукон уже обнаружил свою ошибку в допущениях.Или решил не отстаивать свое мнение.Как бы то ни было - полезное дело сделано.Начальная ветка очистилась(еще раз спасибо модераторам).


Мне лень. Есть более интересные занятия. Ладно, я еще понимаю, если кто сидя за столом имеет мнеие. порезано Ва-аще смешно. Предлагаю отменить питательные насосы везде. Вот экономия будет. порезано У нат тоже есть персонажи, хорошо решающие дифуры, даже книжки издают про атомную энергетику. Но ни разу реактора не видели.
Чем отличается эксплуатация от книжных теоретиков? Пониманием совокупности процессов в 50-ти и более агрегатах ОДНОВРЕМЕННО. А не кипением воды в бочке.
asv363
В честь 23 февраля, и как напоминание:
QUOTE
Значит так, мужики, кто открывал бутылку о красную кнопку, сейчас берет стирательную резинку, идет в ленинскую комнату и стирает Америку с карты.
http://www.anekdot.ru/id/-471400002/ laugh.gif laugh.gif laugh.gif
сергей
QUOTE(Nucon @ 23.2.2013, 7:11) *
Мне лень. Есть более интересные занятия. Ладно, я еще понимаю, если кто сидя за столом имеет мнеие. порезано Ва-аще смешно. Предлагаю отменить питательные насосы везде. Вот экономия будет. порезано У нат тоже есть персонажи, хорошо решающие дифуры, даже книжки издают про атомную энергетику. Но ни разу реактора не видели.
Чем отличается эксплуатация от книжных теоретиков? Пониманием совокупности процессов в 50-ти и более агрегатах ОДНОВРЕМЕННО. А не кипением воды в бочке.

Знаете?Лень - в данном случае не является не подтверждением ."невнятных" объяснений,и не подтверждением какой то правоты Вашего "знания".Вы так лихо расклеили ярлыки,обвиняя в невежестве.И ,по сути ,-умудрились не ответить ни на один конкретный вопрос.При этом,Вы ссылались на якобы "некорректность"задачи.Ни одного достойного взвешенного ответа!А хотелось ,все таки узнать Ваше отношение к " h-s" диаграмме,что такое -"несжимаемый пар".
Возможно для Вас будет открытием,но для системы подачи питательной воды -давление на напоре питательного насоса ,тупо,имеет только один смысл-обеспечить необходимый расход.И,если Вы потрудитесь далее посмотреть "по тракту",то увидите ,что еще есть регуляторы узла питания,поддерживающие уровень в ПГ.Для нормального (знающего) инженера абсолютно понятно,что Р за узлом питания будет в большей мере зависеть от степени открытия регулятора и текущего давления в паропроводах,которое (в основных режимах) регулирует степень открытия РК турбины.пропорционально мощности.Надеюсь ,Вам известно как "снимается" расходная характеристика арматуры?Если хотите ,то поговорим о режимах работы РП(для Вас-регуляторов производительности ТПН),обсудим полноту и обоснованность заложенных формул алгоритмов для разных режимов работы:ПП и МД.А,также преимущества и недостатки каждого из них.Потом ,можно перейти к обоснованности алгоритмов узла питания.Если,Вы готовы.Ваше,декларируемое "понимание совокупности процессов..."-не подтвержденное,чем то внятным -смешно,и скорее говорит о пробелах в знаниях и неумении свести "в кучу" свои представления о происходящих процессах.
alex_bykov
сергей, Nut, Nucon, тут нужно бы аккуратнее. В состоянии без мощности давление точно создаётся только питводой, а вот дальше - давление насоса определяет расход при заданном теплосъёме и обязано быть выше давления пара. О температуре стенки говорить всё-таки не корректно, правильнее - о тепловом потоке и т.д. А плясать вообще-то нужно от разных регламентов эксплуатации малых и больших установок.
Я в теплофизике почти полный ноль, поэтому с удовольствием прислушаюсь к разъяснениям специалистов, но их очень сложно давать в атмосфере срача.
сергей
QUOTE(alex_bykov @ 24.2.2013, 21:09) *
сергей, Nut, Nucon, тут нужно бы аккуратнее. В состоянии без мощности давление точно создаётся только питводой, а вот дальше - давление насоса определяет расход при заданном теплосъёме и обязано быть выше давления пара. О температуре стенки говорить всё-таки не корректно, правильнее - о тепловом потоке и т.д. А плясать вообще-то нужно от разных регламентов эксплуатации малых и больших установок.
Я в теплофизике почти полный ноль, поэтому с удовольствием прислушаюсь к разъяснениям специалистов, но их очень сложно давать в атмосфере срача.

Александр.ну так более ,чем аккуратны.Привели в качестве примера -гидравлические испытания,когда .предложенная товарищем модель и может существовать. Влияние мощности - это и есть Влияние теплового потока.пропорционального мощности.При этом стоит оговорить режим разогрева.Когда из за отсутствия теплосьема,даже без подпитки(а следовательно без влияния подпиточных насосов) при разогреве до номинальных параметров можно поднять параметры 2 контура до номинальных.О Т стенки по моему и не говорили.Спросили об отношении к "h-s" диаграмме.Спросили о обратном процессе - конденсации и поддержании вакуума в конденсаторе.Тут получили ссылку,что "не совсем идиот.и вопроса ждал".Но без какого либо конкретного ответа!Вопросы ведь по сути достаточно просты.И базируются на знании свойств рабочего тела (воды) и знании процессов теплопередачи и тепломассообмена.Все бы ничего ,если бы не такая безапелляционность с развешиванием ярлыков и такие "яркие" заявления не подтвержденные ни чем по сути вопроса...
сергей
Кстати ,Александр.Не факт ,что в дальнейшем давление насоса определяет расход...
alex_bykov
QUOTE(сергей @ 24.2.2013, 22:59) *
Кстати ,Александр.Не факт ,что в дальнейшем давление насоса определяет расход...

Всё верно, с точностью до наоборот. Давление, создаваемое насосом, есть слабо зависящая от рабочей точки величина. Я склонен считать, что расход насоса устанавливается вследствие динамического равновесия между теплосъёмом и расходом, поскольку отклонения от этого равновесия влияют на перепад давления на насосе (и, соответственно, на его расход) как отрицательная обратная связь...

Ещё раз повторюсь, это мои соображения "на коленке", буду признателен, если поправите.
Nut
QUOTE(alex_bykov @ 24.2.2013, 21:09) *
В состоянии без мощности давление точно создаётся только питводой, а вот дальше - давление насоса определяет расход при заданном теплосъёме и обязано быть выше давления пара.

Вот уж не думал, что эта тема будет популярна. Позвольте и мне "пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать семья и школа"? В состоянии на мощности,без мощности - Рпг определяется ТЕМПЕРАТУРОЙ 1к. И только. Как только начинается разогрев 1к. (без мощности) более 100С давление в ПГ сразу начинает расти. И точно соответствует температуре 1к. (на линии насыщения). При 160 град в 1к. Р в ПГ будет 6 кг, при 288 - 60, ну и т.д. При этом, НАДО поднимать давление пит. насоса (и то, очень условно, т.к. есть регуляторы узла питания и по-сути можно держать высокое давление, а расход в ПГ регулировать регуляторами - это если упрощенно). Так вот, пит.насос нужен только для того, чтобы компенсировать сброс пара из ПГ, т.е. удерживать постоянный (условно) уровень. Только из-за этого, давление на узле питания должно быть больше Рпг. Я как-то тут спрашивал умника - если Рпг, не зависит от температуры 1к. (а это его главное убеждение), то нафига вообще греть 1к. Пусть был бы холодный. Но нет, пар на ТГ с параметрами - 60кгс (например) мы можем получить, ТОЛЬКО если Т1 - 290С . Ну так устроена жизнь, что делать.
Ужасы какие-то мы тут обсуждаем. Почти атомные ужасы Эстонии.
сергей
QUOTE(alex_bykov @ 24.2.2013, 22:09) *
Всё верно, с точностью до наоборот. Давление, создаваемое насосом, есть слабо зависящая от рабочей точки величина. Я склонен считать, что расход насоса устанавливается вследствие динамического равновесия между теплосъёмом и расходом, поскольку отклонения от этого равновесия влияют на перепад давления на насосе (и, соответственно, на его расход) как отрицательная обратная связь...

Ещё раз повторюсь, это мои соображения "на коленке", буду признателен, если поправите.

Нет ,Александр.То ,что не может подвергаться сомнению - это то ,что на напоре насоса Р должно быть больше ,чем в ПГ.Без этого никуда.Но.Я ,ранее упоминал о принятой практике реализованной в режимах производительности ТПН.ПП и МД."МД"- минимального дросселирования.В этом случае регуляторы узла питания практически полностью открыты.ТПН "держит" уровень в максимально нагруженном ПГ,подстраиваясь (нагружаясь и разгружаясь) под тот ПГ регулятор узла питания в котором 1-й вышел на 100%,в других ПГ уровень корректируется работой регуляторов узла питания.При этом ,ТПН при оценке сигналов по степени открытия может переключаться на поддержание уровня в другом ПГ.Так как регуляторы открыты практически полностью,потери минимальны ,то ТПН нет необходимости "задирать" Р.Разрешение на включение оператором этого режима формируется при мощности более 80%.По сигналам по подогреву 1К (24) и расходу питательной воды .В другом режиме -"ПП"-поддержание перепада.Здесь работа РП несколько отличается.ТПН нагружены ,поддерживая перепад на регулирующих клапанах (читай напор-потери по тракту -потери на клапане),задание перепада изменяется в зависимости от мощности.От 7 до 12 кгс\см2.И вся нагрузка ложится на регуляторы узла питания.При этом их степень открытия (а следовательно можно оценить потери на них) находится в промежутке 38-60%.Подитожим: при одной и той же мощности,при одном и том же давлении в ПГ -давление на напоре ТПН может быть разным.
сергей
Нет ,надо точно "в очки влезать".Пока "щурился" текст ,набивая ,-уже ответили по сути.
инженер_Гарин
QUOTE(alex_bykov @ 24.2.2013, 22:09) *
Всё верно, с точностью до наоборот. Давление, создаваемое насосом, есть слабо зависящая от рабочей точки величина. Я склонен считать, что расход насоса устанавливается вследствие динамического равновесия между теплосъёмом и расходом, поскольку отклонения от этого равновесия влияют на перепад давления на насосе (и, соответственно, на его расход) как отрицательная обратная связь...

Ещё раз повторюсь, это мои соображения "на коленке", буду признателен, если поправите.


Расход насоса всегда определяется, как точка пересечения гидравлической характеристики насоса (кривая) и гидравлической характеристики сети (тоже кривая). Так, наверное будет проще
www
QUOTE(asv363 @ 23.2.2013, 10:05) *
В честь 23 февраля, и как напоминание:
http://www.anekdot.ru/id/-471400002/ laugh.gif laugh.gif laugh.gif


Вылезая из под стола laugh.gif ... Вчера смотрел кино как раз "Trinity and Beyond: The Atomic Bomb Movie".

Интересный фильм, если есть возможность скачать/купить - рекомендую посмотреть.

http://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_and_Beyond
alex_bykov
QUOTE(Nut @ 24.2.2013, 23:28) *
Вот уж не думал, что эта тема будет популярна. Позвольте и мне "пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать семья и школа"? В состоянии на мощности,без мощности - Рпг определяется ТЕМПЕРАТУРОЙ 1к. И только. Как только начинается разогрев 1к. (без мощности) более 100С давление в ПГ сразу начинает расти. И точно соответствует температуре 1к. (на линии насыщения). При 160 град в 1к. Р в ПГ будет 6 кг, при 288 - 60, ну и т.д. При этом, НАДО поднимать давление пит. насоса (и то, очень условно, т.к. есть регуляторы узла питания и по-сути можно держать высокое давление, а расход в ПГ регулировать регуляторами - это если упрощенно). Так вот, пит.насос нужен только для того, чтобы компенсировать сброс пара из ПГ, т.е. удерживать постоянный (условно) уровень. Только из-за этого, давление на узле питания должно быть больше Рпг. Я как-то тут спрашивал умника - если Рпг, не зависит от температуры 1к. (а это его главное убеждение), то нафига вообще греть 1к. Пусть был бы холодный. Но нет, пар на ТГ с параметрами - 60кгс (например) мы можем получить, ТОЛЬКО если Т1 - 290С . Ну так устроена жизнь, что делать.
Ужасы какие-то мы тут обсуждаем. Почти атомные ужасы Эстонии.

Nut, правильно ли я Вас понял, что в состоянии без мощности мы держим ПГ не полностью заполненным по 2-му контуру, а всё равно должны его держать на каком-то заданном уровне, т.е. вынуждены поддерживать давление в ПГ равным давлению на линии насыщения (для Т1к)? Тогда дилетантские вопросы, пользуясь наличием в аудитории людей, знающих предмет:
1) С какого момента это происходит? С момента включения первого ГЦН? Поскольку при закрытии крышки Т1к ещё 70 град.С, то теплосъём в этот момент должен осуществляться тогда не через ПГ, а через какой-то теплообменник на байпасе?
2) Давление в ПГ при подводе "внешнего" источника тепла со стороны 1-го контура устанавливается "само" в результате теплового равновесия, или мы ему немного в этом помогаем. Грубо говоря, если я пооткрываю все задвижки для сброса пара, например, в БРУ-А, то, подозреваю, что на малых мощностях РУ я тупо получу Т1к в районе ста с небольшим градусов при соответствующем давлении просто в результате установления теплового равновесия (естественно, расход пара из ПГ на БРУ-А я скомпенсирую подпиткой с соответствующим давлением)?

Я понимаю, что вопросы дилетантские, но я и сам в этой части дилетант. Условия теплового баланса написать в состоянии, а вот работу арматуры не знаю... blink.gif

сергей
Чуть влезу.
Разогрев до номинальных параметров -работой ГЦН.Для включения ГЦН необходимо поднять Р1к более 15 кгс\см2.Поэтому ,перед подъемом Р1к отключают систему планового \аварийного расхолаживания.(После арматуры подключения системы аварийного\планового расхолаживания установлены предохранительные клапана.Те самые.Если должным образом не отсекаться при разогреве до номинальных параметров ,то получим ("своими руками") -течь тн 1к.)Начальные уровни в ПГ создают и поддерживают 3700-3800(что выше ,чем номинальный 2250).Греется ведь не только тн !к,но прогревается и металл оборудования ! и 2к.В этой части необходимо еще контролировать разницу Тметалла по высоте ПГ.
Давление со стороны ПГ и 2к устанавливается "само",но зависит от состояния собранной схемы 2контура.В свою очередь открытие дренажей ,сбросов 2 контура приводит к замедлению скорости разогрева 1к до номинальных параметров.
Nut
QUOTE(alex_bykov @ 25.2.2013, 13:14) *
Nut, правильно ли я Вас понял, что в состоянии без мощности мы держим ПГ не полностью заполненным по 2-му контуру, а всё равно должны его держать на каком-то заданном уровне, т.е. вынуждены поддерживать давление в ПГ равным давлению на линии насыщения (для Т1к)? Тогда дилетантские вопросы, пользуясь наличием в аудитории людей, знающих предмет:
1) С какого момента это происходит? С момента включения первого ГЦН? Поскольку при закрытии крышки Т1к ещё 70 град.С, то теплосъём в этот момент должен осуществляться тогда не через ПГ, а через какой-то теплообменник на байпасе?
2) Давление в ПГ при подводе "внешнего" источника тепла со стороны 1-го контура устанавливается "само" в результате теплового равновесия, или мы ему немного в этом помогаем. Грубо говоря, если я пооткрываю все задвижки для сброса пара, например, в БРУ-А, то, подозреваю, что на малых мощностях РУ я тупо получу Т1к в районе ста с небольшим градусов при соответствующем давлении просто в результате установления теплового равновесия (естественно, расход пара из ПГ на БРУ-А я скомпенсирую подпиткой с соответствующим давлением)?

Я понимаю, что вопросы дилетантские, но я и сам в этой части дилетант. Условия теплового баланса написать в состоянии, а вот работу арматуры не знаю... blink.gif

Все Вы правильно поняли. Как уже объясняли, действительно ПГ не полные. Тепло действительно отводится через теплообменнник. Начали разогрев 1к. - после 100 град. давление в ПГ начинает расти, как предполпгали Ривкин с Шарлем. Как раз тут можно регулировать скорость разогрева сбросом части пара. Что и делается при необходимости.
2) И тут все верно - давление в ПГ устанавливается, но его можно регулировать открытием или закрытием сброса пара. Однако при этом, точно туда же меняется температура 1к. После 100град. они связаны железно. А пит. насос при этом поддерживает нужный уровень в ПГ, т.к. они начинают выпариваться понемногу. Конечно, если хочешь подать воду в ПГ, то давление пит. насоса должно быть больше, чем давл. ПГ. Но при этом, повторяю, давление в ПГ зависит от Т1к. Теперь про БРУ-А. Если на мощности (только на малой, т.к. при большой все будет по-другому) откроете, то действительно захолодите 1к., правда не до 100. Т.к. сначала пит. насосы будут подпитывать ПГ из деаэраторов (156град). Потом ниже (20). Потом отключатся все ГЦН. Установится ЕЦ, но при таком резком расхол. 2к. ЕЦ нормально не справится и получим паров. пузырь под крышкой. Там тоже свои нюансы, но сейчас не об этом. Короче, чтобы не умничать, таки да, получите повторную критичность.
Pakman
QUOTE(Nut @ 25.2.2013, 18:03) *
Короче, чтобы не умничать, таки да, получите повторную критичность.

Это расчётное, или у вас на стройке уже были несчастные случаи?
alex_bykov
QUOTE(Pakman @ 25.2.2013, 19:20) *
Это расчётное, или у вас на стройке уже были несчастные случаи?

По России не скажу точно, а по Украине обязательное требование регулятора по рассмотрению в ТОБ разрыва паропровода. Это, конечно, не то же самое, о чём спрашивал я и ответил Nut, но очень близко.


Nut, сергей, спасибо, я лучше стал понимать по крайней мере границы своего непонимания... Объяснения, кстати, очень доходчивые, у нас в институте давали так походя, что в тот момент я нифига не понял. huh.gif
сергей
QUOTE(Pakman @ 25.2.2013, 18:20) *
Это расчётное, или у вас на стройке уже были несчастные случаи?

Тут дело такое.Общее для всех "строек".При нормальном прописывании и понятии "рисков".А .также необходимости их учета.Даже более того ,всегда нормальный регулятор настоит ,-а внятный оператор исполнит некоторые расчеты.А ,потом в ,уже в эксплуатационном документе появится перечень случаев,когда необходимо приступить к расхолаживанию с максимально допустимой скоростью.И до какой Т,чтобы избежать "повторной критичности".
сергей
QUOTE(Nut @ 25.2.2013, 17:03) *
Все Вы правильно поняли. Как уже объясняли, действительно ПГ не полные. Тепло действительно отводится через теплообменнник. Начали разогрев 1к. - после 100 град. давление в ПГ начинает расти, как предполпгали Ривкин с Шарлем. Как раз тут можно регулировать скорость разогрева сбросом части пара. Что и делается при необходимости.
2) И тут все верно - давление в ПГ устанавливается, но его можно регулировать открытием или закрытием сброса пара. Однако при этом, точно туда же меняется температура 1к. После 100град. они связаны железно. А пит. насос при этом поддерживает нужный уровень в ПГ, т.к. они начинают выпариваться понемногу. Конечно, если хочешь подать воду в ПГ, то давление пит. насоса должно быть больше, чем давл. ПГ. Но при этом, повторяю, давление в ПГ зависит от Т1к. Теперь про БРУ-А. Если на мощности (только на малой, т.к. при большой все будет по-другому) откроете, то действительно захолодите 1к., правда не до 100. Т.к. сначала пит. насосы будут подпитывать ПГ из деаэраторов (156град). Потом ниже (20). Потом отключатся все ГЦН. Установится ЕЦ, но при таком резком расхол. 2к. ЕЦ нормально не справится и получим паров. пузырь под крышкой. Там тоже свои нюансы, но сейчас не об этом. Короче, чтобы не умничать, таки да, получите повторную критичность.

Извините,но в части описания влияния БРУ-А и последствий (про пузырь) в данном изложении,без уточнений,-не соглашусь.Тут,по моему мнению,стоит оговорить все таки уровень мощности,степень открытия БРУ_А(а,следовательно расходную характеристику) и характеристики Д-7а+возможность подачи пара со стороны ,привязанные к характеристикам Д-7а и текущей мощности.Отсюда и сомнения в последующих выводах.Характере протекания процесса и возможном сценарии хода и последствий.Но,консервативно -при наложении "худшего" на "худший" вариант,таки да.Т.е. при дополнительном "обговаривании" условий -получаем условия "рисков" .завязанные на мощность и степень открытия БРУ-А,и возможности Д-7а.Но ,в приведенном Вами изложении -это частное решение(вывод) ,а не общее.
asv363
Сергей, извините, тоже медленно набирал, Вашего сообщения в другой теме не заметил. Вижу полезный возврат к "дофукусимским" диалогам от эксплуатации. Спасибо Вам и главврачу Nut, ряду других коллег за конструктивные диалоги. По матермалам можно смело публиковать учебник.

Режим 100%-50%-100%, и связанные с ним эффекты, диспетчирование от СО ЕЭС, где лучше обсуждать, подскажите уважаемый AtomInfo.Ru. Причем возможен выход из кокретного проекта В-510, на старые В-320.
Равно интересует мнение как Alex_Bykov, так и эксплуатации.
Nut
QUOTE(сергей @ 25.2.2013, 23:30) *
Извините,но в части описания влияния БРУ-А и последствий (про пузырь) в данном изложении,без уточнений,-не соглашусь.Тут,по моему мнению,стоит оговорить все таки уровень мощности,степень открытия БРУ_А(а,следовательно расходную характеристику) и характеристики Д-7а+возможность подачи пара со стороны ,привязанные к характеристикам Д-7а и текущей мощности.Отсюда и сомнения в последующих выводах.Характере протекания процесса и возможном сценарии хода и последствий.Но,консервативно -при наложении "худшего" на "худший" вариант,таки да.Т.е. при дополнительном "обговаривании" условий -получаем условия "рисков" .завязанные на мощность и степень открытия БРУ-А,и возможности Д-7а.Но ,в приведенном Вами изложении -это частное решение(вывод) ,а не общее.

речь шла о пит.воде и конечно я имел ввиду нелокализ. по пит.воде при откр. бру-а. промощность уже говорил. степень открытия - как вопрос задали, так и ответил. на самом деле описал влияние сброса парана реактивность.конечно, если сработают все проектные защиты, то просто выпарим пг. при этом т1 упадет но выше повт.крит. (если закрыть пит.воду,вручную или защитой) и с 220 примерно т1начнет расти,т.к.уровень низкий и теплосъема не хватает. ну дальше - понятно. т.к.ветка про влияние пит.воды, я и написал раньше случай ее вдияния на запрашиваемое ис. в спортлото писать не надо.
Nut
QUOTE(alex_bykov @ 25.2.2013, 21:03) *
По России не скажу точно, а по Украине обязательное требование регулятора по рассмотрению в ТОБ разрыва паропровода.

Раз пациенты взвились и бьют посуду, уточню. Итак, с малой мощности, при полном открытии всех БРУ-А и продолжении подачи в ПГ пит. воды - повторная критичность. Другого не дано. Всякие расходные характеристики, характеристики Д-7, здесь ни при чем. Продолжается подача воды в ПГ - доходим до повт. критичности (более 30% кажется, но точно не помню).
Если при тех же условиях работают все проектные ТЗБ - выпариваются ПГ, контур сначала захолаживается на ЕЦ(до скольки не помню, но не ниже 200), а потом повторно разогревается. При этом, персонал своими шаловливыми руками может (и обязан) подать воду в ПГ и предотвратить такой разогрев. Если уйдет в призму и не подаст - расплавим зону. Если подаст - напишет объяснительные, как дошел до такой жизни. Но с зоной все будет норм.