QUOTE(ВОВИЩЕ @ 3.5.2020, 12:37)
Да уж, рассматривая этот график, можно сказать, что если раньше блоки ТЭС останавливали на ночь, то сейчас - на день.
Короче, это делается так:
Из суточного графика берём
Максимальная мощность ТЭС - 4.1 ГВт - около полуночи
Минимальная мощность ТЭС - 2,6 ГВт - около 14:00
Считаем, что максимальная мощность ТЭС - это все работающие блоки на 100%, минимальная - все включённые блоки на нижней границе маневрового диапазона.
В 14-м году нижняя граница манёвра была в среднем 80% от максимума блока ТЭС.
Таким образом установленная мощность включенных блоков на минимуме нагрузки - 2,6/0.8 = 3,25 ГВт. Значит к полуночи нужно подключить ещё 4.1-3.25 = 0,85 ГВт, что составляет
4-5 блоков по 200 МВт.
Что было бы без зелёной энергии?
Пусть её долю забирают на себя ТЭС. Тогда максимум мощности ТЭС будет в 14:00, а минимум - ночью в 4:00.
При этом закачка ГАЭС уйдёт с дня на ночь, как и полагается в традиционных энергосистемах. Итого
Максимум 5.1-0.8 = 4.3 (где 0.8ГВт - закачка ГАЭС, ненужная днём)
Минимум 3.1+0.8 = 3.9 (здесь наоборот, 0.8 ГВт - это располагаемая закачка ГАЭС, перенесённая с дневного времени)
3.9/0.8 = 4,9 ГВт - установленной мощности ТЭС могут быть подключены в минимум потребления, что аж превышает необходимую максимальную мощность ТЭС.
Т.е. блоки ТЭС останавливать вообще нет надобности, а получившийся запас манёвра перенести на максимум потребления, сохраняя воду ГЭСам, если это необходимо.
Можете сами прикинуть, что без зелёной энергии для удовлетворения этого конкретного горбатого графика можно поднять мощность АЭС на 2 ГВт без необходимости маневрировать блоками ТЭС через их остановы.
Можно и на 3 ГВт, если хватит возможностей работы районов с выключенными блоками ТЭС.