QUOTE(barvi7 @ 1.1.2014, 23:09)

см.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=...5vaXPxj1OC9oaKwили др. источники.
Потери в ЛЭП России за последние годы 9-12 %.
А какими источниками Вы пользуетесь? Если не секрет . . .

Вот попробую ответить чуть подробнее.
1.С чем не согласен -это влияние потерь на выбор типа генерации.Это к вопросу о "диспетчерских ограничениях".Сети те же..
2.Чуть подробнее о "потерях",как таковых.
Посмотрите
http://www.naruc.org/international/Documen...208_Ohio_rus%20[Compatibility%20Mode].pdf
Слайд 6 -потери 11.8%,затем слайд 10 -потери 2.47% (№ по № страниц).
Теперь к самим "потерям",или к тому что под ними принято понимать.
Электрическая сеть состоит из элементов, в которые входят трансформаторы, электрические линии, различные коммутационные и распределительные устройства, обладающие активным сопротивлением, в которых при передаче и распределении электрической энергии происходят ее потери. Потери электрической энергии в сетях и оборудовании называют техническими.
Помимо технических потерь в электрических сетях в последнее время наблюдается рост коммерческой составляющей потерь электрической энергии, которая обусловлена хищениями электроэнергии, недостатками в организации учета и т.д.
Технические потери электрической энергии делят на три основные группы: переменные, постоянные и климатические. Переменные или нагрузочные потери пропорциональны квадрату протекающего по элементам электрической сети тока нагрузки, как правило, изменяющегося во времени. Постоянные потери зависят от небольших флуктуаций напряжения и возникают в магнитопроводах трансформаторов также и при отсутствии нагрузки. Расход электрической энергии на корону и токи утечки по изоляторам ВЛ относят к климатическим потерям.
Если с "техническими потерями" все ясно .Если интересно ,то подробнее-
http://www.energy-book.ru/2012/04/blog-post.htmlТо с так называемыми "коммерческими потерями" -сложнее.
Есть трудности учета,а есть говоря прямо- воровство,или сговор.
Интересно теперь вернуться к слайдам.И оценить эту разницу (11.8 и 2.74).А чтобы легче было составить впечатление посмотрим еще чуть-чуть
http://dtek.com/ru/our-operations/electric...id#.UsVVjNJdV8E Интересно ,правда?"Все эти шаги позволили повысить уровень надежности электроснабжения ведущих промышленных предприятий Донецкой и Днепропетровской областей, в том числе и экологической безопасности этих регионов, а также снизить уровень технологических потерь электроэнергии в сетях до 1,1%." Действительно хороший результат - 1.1%,и насколько знаю из общения с коллегами это не приукрашательство.
П.С.Я не столько был "не согласен" с Вашей оценкой потерь.Как с увязкой потерь и передачи мощности с ограничениями ,накладываемыми на блоки.
"Комментарий можно было "придумать", если бы все названные блоки находились на одной площадке. rolleyes.gif
А с учетом потерь при передаче электроэнергии (в среднем не менее 10 %), то ограничивают те блоки, где меньше потребление - наверно, так . . . tongue.gif"
Вот с этим не согласен полностью.