Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
anarxi
Цитата(eNeR @ 19.12.2011, 21:18) *
Там про переменку интересно. Я как бы с этого вопроса и начинал дискутировать с доктором.
Можно ли грамотному Ёсиде (перспективы вроде были понятны сразу) при желании исправить ситуацию, подогнав машинку на место вылетевших ДГ и получить запитку переменным током в актив - и как вариант подключить И-Цэ.... Пораньше подключить.

Цитата
When all AC power was lost, TEPCO personnel notified the government that an
emergency condition existed. TEPCO corporate offices and the Japanese government
arranged for delivery of portable electric generators to the Daiichi site. The generators
were located; however, damaged roads and congested traffic prevented the generators
from reaching the site quickly. Helicopters were considered, but the generators were too
large and heavy to carry. Ultimately, TEPCO was able to secure some mobile generators
from the Tohoku Electric Power Company. These generators, along with some TEPCO
generators, began to arrive at the site late in the evening of March 11 and continued to
arrive into the next morning
+ у них было мало электриков.А появление задвижек на переменке,вообще появляется впервые.
anarxi
Вообще по документу
Цитата
Special Report on
the Nuclear Accident
at the Fukushima
Daiichi Nuclear
Power Station
Они не очень то пытаются добыть переменку.Подключают в основном акакмуляторы.Вообще доставка необходимого оборудования вызывает массу вопросов. Вот к примеру по 3 блоку:
Цитата
13-Mar 1752
A temporary compressor became available for use. Workers then began to attach the compressor to the instrument air
system to keep the suppression chamber air-operated vent valve open.
То есть им потребовалось 2 суток что бы доставить компрессоры ?.А ведь компрессор это не ДГ на 2 мегавата.
Nut
QUOTE(VnV @ 20.12.2011, 0:35) *
Для справки. На АЭС работаю с 1985 года.

Не буду отвечать на каждый пункт т.к. получится большой трактат. Скажу коротко. Вы опять ошибаетесь. Причина - вы работаете на АЭС не в той области, чтобы определять особенности расхолаживания РУ системами безопасности. Вы просто не понимаете, что расхолаживаться без нормального питания можно только, в аварийной ситуации. А потеря внешнего питания не является условием для однозначного такого аварийного расхолаживания. Вы не понимаете, а проектанты всего мира понимают, т.к. знают проблему. Поэтому ни в одной аварийной документации ни одной АЭС мира такую фигню никто не написал. И слава богу.

Для справки. После потери внешнего питания (не важно по какой причине) прежде всего необходимо стабилизировать параметры. Оператор должен это выполнить и так стоять. Это если ничего не повреждено и он может держать параметры стабильными. Далее действия следующие. Выясняется (не оператором БЩУ) причина потери и определяется ориентировочно время, когда это питание может быть восстановлено. На основании этого принимается решение (руководством АЭС) - ждем восстановления или начинаем расхолаживание. Если ждем - значит ждем. Но есть технологический критерий, по которому надо немедленно начинать расхолаживание. В любом случае, если он будет достигнут - оператор заматерится и начнет расхолаживание. Этот критерий не есть магнитуда.
Вот так, уважаемый. Нет проблем, что не знаете, это не ваша работа, проблема - что пытаетесь доказывать то, чего не понимаете.

Вот где опять сестра?! Опять пациенты голыми скачут по коридору!
AtomInfo.Ru
Почти оффтоп, т.к. не о конденсаторе. И само собой, наглая реклама.

По ссылке - наше интервью с Денисом Флори. Это заместитель генерального директора МАГАТЭ. В первые недели аварии он был по сути голосом агентства. Его брифинги переводили и мы на AtomInfo.Ru.

Рекомендую. Добавлю, что очень приятно было, что всё интервью прошло на русском. Ну и форуму нашему в середине прилетел милый такой привет smile.gif
Stan
Цитата(VnV @ 19.12.2011, 22:10) *
...
Объясните несведующему...


Цитата(VnV @ 19.12.2011, 23:35) *
...
Для справки. На АЭС работаю с 1985 года.
...


Что-то здесь «не клеится». smile.gif


Уважаемый Nut, верно заметил на счёт «форумных объяснений». Иначе, если бы походя, в трёх форумных строчках, можно было бы объяснить суть явлений всякому праздно-заинтересованному, так чтобы он непременно понял, то мы Эйнштейнов клепали бы, как сосиски на конвейре. Да. smile.gif

----------------------
P. S. В общем, как по мне, вся эта лёгкость категоричных суждений, которую тут можно часто наблюдать у отдельных операторов ораторов, оттого, что они (суждения) их (ораторов) ни к чему не обязывают. Мели Емеля.
dddv
Цитата(vodos @ 20.12.2011, 0:17) *
... всё-таки святым духом клапана не откроешь. ...

"Святой дух" это проектировщики, они могли и открыть.

К слову о понятности:

"Эрнест Резерфорд
Если ученый не может объяснить, чем он занимается, уборщице, моющей пол в его лаборатории, значит, он сам не понимает, чем он занимается."
Tony
Цитата(dddv @ 20.12.2011, 14:51) *
"Святой дух" это проектировщики, они могли и открыть.
Видимо не успели быстро добраться до площадки чтобы открыть. Все ж таки они уже не молодые, если блокам по 40 лет без малого, чтобы быстро бегать (и плавать).
Предположение - а не могли клапаны 1A(B ) и 4А(B ) IC (если как писали здесь ранее, в "типовом" американском проекте их нет) быть плодом неудачной попытки рац. предложения направленного на улучшение безопасности? Бодро отрапортовали "наверх", что "родная наука" лучше и далее по списку. Потом, поняв, что размещение клапанов в "внутри" потенциально очень опасно, вынужденно вернулись в типовой схеме, но "свои" клапаны оставили, чтобы премия за "рац. предложение" не пропала smile.gif . Да и оправдать их "нужность" было наверное не очень сложно.
сергей
QUOTE(Stan @ 20.12.2011, 12:50) *
Что-то здесь «не клеится». smile.gif
Уважаемый Nut, верно заметил на счёт «форумных объяснений». Иначе, если бы походя, в трёх форумных строчках, можно было бы объяснить суть явлений всякому праздно-заинтересованному, так чтобы он непременно понял, то мы Эйнштейнов клепали бы, как сосиски на конвейре. Да. smile.gif

----------------------
P. S. В общем, как по мне, вся эта лёгкость категоричных суждений, которую тут можно часто наблюдать у отдельных операторов ораторов, оттого, что они (суждения) их (ораторов) ни к чему не обязывают. Мели Емеля.

Скажите ,а такое мнение о легкости суждений на Вас распространяется?
В непонимание" кого то" "чего то "-нет ничего удивительного.В далекие годы ,когда частота в сети "балансировала" на уровне 49.06 Гц.Один заслуженный энергетик (это звание) озвучил свое несогласие с предполагаемыми действиями операторов в случае дальнейшего снижения частоты."Как так?Что ,Вам мешает "набросить " на блоках по 20-30 МВт?Это сопоставимо с погрешностью приборного парка.Но может помочь восстановить частоту в системе..."
Этот человек и до ,и после много лет проработал на АЭС.Очень плодотворно.И своими успехами по праву имел право гордиться.Просто он занимался приборным парком и метрологией.И в силу этого будучи специалистом высочайшего уровня,мог задать вопрос,который мог кому то показаться "детским"...
dddv
Цитата(сергей @ 20.12.2011, 15:41) *
...заслуженный энергетик (это звание)
...
Этот человек и до ,и после много лет проработал на АЭС.Очень плодотворно.И своими успехами по праву имел право гордиться.Просто он занимался приборным парком и метрологией....


А кто вообще "лампочника" пустил к КИПиА (электронике)?

(Хотя я бы и некоторых электроников не допустил к разработке, вчера только ругался с "деревянным" коллегой, у разработчика должны быть правильные понятия о природе вещей, и наплевательство на традиции если они мешают в работе).

dddv
Цитата(Tony @ 20.12.2011, 15:19) *
Видимо не успели быстро добраться до площадки чтобы открыть. Все ж таки они уже не молодые, если блокам по 40 лет без малого, чтобы быстро бегать (и плавать).
...

У них было достаточно времени при проектировании чтоб правильно всё придумать. Ну а если их тогда заставили "накосячить", то это уже проблема фирмы-производителя.
Nut
В общем вывод напрашивается - 1. надо в проекте учитывать возможность потери и 1 категории тоже (не важно по какой причине). 2. в РУТА тоже надо учитывать возможность потери 1категории (а это огромный кусок включая потерю освещения и связи). По потери связи вообще, надо менять организацию работы по РУТА.

Т.е. коренная причина - неверная оценка надежности потребителей 1 категории. Тут надо начать с ВАБа. Думаю уважаемая house уже внесла корректировки в методологию ВАБ
dddv
Цитата(Nut @ 20.12.2011, 16:19) *
В общем вывод напрашивается - 1. надо в проекте учитывать возможность потери и 1 категории тоже (не важно по какой причине). 2. в РУТА тоже надо учитывать возможность потери 1категории (а это огромный кусок включая потерю освещения и связи). По потери связи вообще, надо менять организацию работы по РУТА.

Т.е. коренная причина - неверная оценка надежности потребителей 1 категории. Тут надо начать с ВАБа. Думаю уважаемая house уже внесла корректировки в методологию ВАБ

Бесперебойники аккамуляторные надо ставить на физически отдельные сети, и будет и свет, и связь, и компы и привода важные, и даже радио с телевизором.
Tony
Цитата(dddv @ 20.12.2011, 15:57) *
А кто вообще "лампочника" пустил к КИПиА (электронике)?

(Хотя я бы и некоторых электроников не допустил к разработке, вчера только ругался с "деревянным" коллегой, у разработчика должны быть правильные понятия о природе вещей, и наплевательство на традиции если они мешают в работе).

А что в далекие годы электроника в КИПиА и РЗ была? Не так давно вся автоматика на следующих полупроводниках строилась - пружинка, электромагнит и винтик регулировочный. Зато электричество было не нужно (только для взвода после срабатывания, чтобы каждый раз не бегать). Ну и вагон проблем с настройкой, проверкой и громадные погрешности. Как раз, как Вы выразились, "лампочники" и делали всю защиту и автоматику.

"У них было достаточно времени при проектировании чтоб правильно всё придумать. Ну а если их тогда заставили "накосячить", то это уже проблема фирмы-производителя." - Так они придумывали всё правильно. Да сих пор считается, что две внешние линии плюс собственный генератор это полная гарантия. А если ещё к этому аккумулятор не только на время пуска дизеля, но и на некоторое время работы только на батарее, то можно только атомной войны бояться.
Даже больше скажу, раньше, IMHO, меньше надеялись на электричество, т.е. системы были более независимы в этом отношении (пример выше). Это позже мода пошла всё что можно автоматизировать, все данные через компьютер на монитор в виде графика, и клапаны эл. кнопкой открывать/закрывать. Так эксплуатировать проще... пока электричество есть.
barvi7
QUOTE(Pakman @ 19.12.2011, 22:14) *
К сожалению, вынужден констатировать, что ценность Вашего замечания минимальна. Как и любого другого, базирующегося на том, что нам де не всё известно, данных недостаточно и надо ещё подождать.
Короче, Qр1/Qp2 = 4.

Т.е. в 4 раза медленней должно быть. Вобщем, медленней должно быть. А было быстрее.


Если знаете ответ - зачем спращивали ? rolleyes.gif

Вспомним Ваш вопрос:
QUOTE(Pakman)
Вопрос: каким образом скорость расхолаживания при дистанционном оперировании только одним IC-A могла оказаться больше скорости первоначального автоматического расхолаживания парой изолирующих конденсаторов?

Чтобы на него ответить "квалифицированно" необходимо знать и учитывать:
- изменение остаточных энерговыделений -существенно влияет;
- уровни и температура в IC - существенно;
- гидравлический уровень в реакторе;
- условия конденсации в трубках IC - изменение гидросопротивления - существенно;
Последние 2 пункта определяют расход через IC.

Чтоб определить энергосъем в IC необходимо знать уровень в IC, температурный напор, расход и др.
По условиям Вашей задачи известно только давление.
Если обратиться к теплогидравликам-расчетчикам, то при вариации изменяемых "параметров" (см. перечень)
получите эффективность IC в диапазоне от ~10 до ~40 МВт (28 МВт - при оптимальных "рабочих" параметрах).

Как Вам понравилось - "температурный напор" вместо "градиент температур" - намного красивее, не правда, ли? smile.gif
Nut
QUOTE(dddv @ 20.12.2011, 15:34) *
Бесперебойники аккамуляторные надо ставить на физически отдельные сети, и будет и свет, и связь, и компы и привода важные, и даже радио с телевизором.

Думаю надо смотреть ширше. Повышать надежность конечно надо. Но надо изменить подход, надо разрабатывать меры по управлению/смягчению при потере 1 кат. Причины потери все можно и не придумать. Но надо исходить из того, что - вот, уже потеряли, что надо делать без 1кат.? Это будет другая философия и другой уровень безопасности. Конечно придется многое поменять, модернизировать для ее реализации (на действ. блоках). А на новых проектировать с учетом такого подхода. Но похоже надо именно этим путем идти. А обставить всю площадку аккумуляторами - думаю полумеры.
armadillo
это все словеса, за которыми теряется смысл.
Температура реактора падала нерасчетными темпами?
почему?
многоумно заявляем, что блаблабла эффективность IC может быть нерасчетно больше? Или все-таки ищем причины?
dddv
Цитата(Nut @ 20.12.2011, 17:11) *
Думаю надо смотреть ширше. Повышать надежность конечно надо. Но надо изменить подход, надо разрабатывать меры по управлению/смягчению при потере 1 кат. Причины потери все можно и не придумать. Но надо исходить из того, что - вот, уже потеряли, что надо делать без 1кат.? Это будет другая философия и другой уровень безопасности. Конечно придется многое поменять, модернизировать для ее реализации (на действ. блоках). А на новых проектировать с учетом такого подхода. Но похоже надо именно этим путем идти. А обставить всю площадку аккумуляторами - думаю полумеры.

Я конечно понимаю, что "большой корабль сразу не разворачивается", но я и не предлагал обложиться аккамуляторами, это тупо ненадёжно.

Надо просто сесть и здраво, заново, спланировать системы электропитания, управления и сигнализации, предусмотреть один мощный УПС на щит управления, свет и особо важную автоматику.

И потом этот "идеал" вписывать в конкретную установку и здание. И вот такими "итерациями" и получиться оптимальная система управления, оптимальная установка и оптимальное здание.

Ну а "экстренная" или "бюджетная" модернизация может вполне обойтись разделением эл.сетей от УПСа на щит управления, на некоторое освещение и прокидыванием кабелей к важным приводам.
dddv
Цитата(armadillo @ 20.12.2011, 17:12) *
это все словеса, за которыми теряется смысл.
Температура реактора падала нерасчетными темпами?
почему?
многоумно заявляем, что блаблабла эффективность IC может быть нерасчетно больше? Или все-таки ищем причины?


ну допустим умный инженер начал охлаждать раньше приказа. Или цунами охладило здание.
AtomInfo.Ru
QUOTE(dddv @ 20.12.2011, 17:29) *
Надо просто сесть и здраво, заново, спланировать системы электропитания, управления и сигнализации, предусмотреть один мощный УПС на щит управления, свет и особо важную автоматику.


А потом этот УПС взорвёт шахид.

Американцы продекларировали другую цель - выживаемость 72 часа при запроектной аварии и полном отсутствии персонала (все умерли или ушли). К тому, как они это делают, есть масса вопросов, но вектор в принципе верный.
AtomInfo.Ru
QUOTE(dddv @ 20.12.2011, 17:43) *
ну допустим умный инженер начал охлаждать раньше приказа.


IC подключился автоматически (обе подсистемы) сразу после землетрясения. Как и должен был.

Но температура реактора начала падать быстрее допустимого. Объяснения этому ни в японских, ни в американских документах по-прежнему нет. Разных версий было много, но от владельца реактора комментариев нет.
dddv
Цитата(AtomInfo.Ru @ 20.12.2011, 17:43) *
А потом этот УПС взорвёт шахид.
...

просто рубильник байпасный включишь и всё.

А если "шахид" расстреляет управляющий комп, ничего страшного, ставь ноутбук в любую розетку комп.сети и вуаля, резервный пульт управления в работе.
Tony
Цитата(dddv @ 20.12.2011, 17:29) *
Я конечно понимаю, что "большой корабль сразу не разворачивается", но я и не предлагал обложиться аккамуляторами, это тупо ненадёжно.

Надо просто сесть и здраво, заново, спланировать системы электропитания, управления и сигнализации, предусмотреть один мощный УПС на щит управления, свет и особо важную автоматику.

И потом этот "идеал" вписывать в конкретную установку и здание. И вот такими "итерациями" и получиться оптимальная система управления, оптимальная установка и оптимальное здание.

Ну а "экстренная" или "бюджетная" модернизация может вполне обойтись разделением эл.сетей от УПСа на щит управления, на некоторое освещение и прокидыванием кабелей к важным приводам.
А что даст щит сам по себе? Даже с автоматикой. Ну будет ВИУР сидеть на БЩУ и смотреть на приборы с освещением и работающим кондиционером, ну даже может быть сможет сигнал послать на открытие/закрытие клапанов. Проблема в том, что сейчас сам процесс останова блока не пассивный, т.е. нужны насосы (как минимум), а насосам нужен привод, а приводу электричество. И это главный потребитель. И если насос будет качать, что нужно, откуда и куда нужно и необходимое количество времени, то главное условие будет выполнено. А уж отразится это на БЩУ или нет, не так важно. Поэтому и ставят ДГ, так как они могут давать электричество любое количество времени (если топливо в баки не забыть долить). Ни один УПС такой опции не имеет.
NUT, IMHO, правильно задачу ставит - процесс должен надежно протекать без электричества. Только тогда потеря потребителя любой категории будет не критична.
dddv
Цитата(Tony @ 20.12.2011, 17:55) *
А что даст щит сам по себе? Даже с автоматикой. Ну будет ВИУР сидеть на БЩУ и смотреть на приборы с освещением и работающим кондиционером, ну даже может быть сможет сигнал послать на открытие/закрытие клапанов. Проблема в том, что сейчас сам процесс останова блока не пассивный, т.е. нужны насосы (как минимум), а насосам нужен привод, а приводу электричество. И это главный потребитель. И если насос будет качать, что нужно, откуда и куда нужно и необходимое количество времени, то главное условие будет выполнено. А уж отразится это на БЩУ или нет, не так важно. Поэтому и ставят ДГ, так как они могут давать электричество любое количество времени (если топливо в баки не забыть долить). Ни один УПС такой опции не имеет.
NUT, IMHO, правильно задачу ставит - процесс должен надежно протекать без электричества. Только тогда потеря потребителя любой категории будет не критична.

мощность насоса?

Возможность ВИУРа сидеть на БЩУ и смотреть на приборы с освещением и работающим кондиционером, ну даже может быть сможет сигнал послать на открытие/закрытие клапанов это явно лучше чем отсутствие такой возможности.
LAV48
Цитата(dddv @ 20.12.2011, 18:00) *
мощность насоса?

Мегаватты.
Tony
Цитата(dddv @ 20.12.2011, 18:00) *
мощность насоса?

Возможность ВИУРа сидеть на БЩУ и смотреть на приборы с освещением и работающим кондиционером, ну даже может быть сможет сигнал послать на открытие/закрытие клапанов это явно лучше чем отсутствие такой возможности.

Кондиционер это конечно хорошо, но не решает главную задачу - сам останов. Допустим, у японцев сохранился свет на щите, как это им бы помогло? Они все равно остались бы наблюдателями за процессом, а не операторами процесса. Они возможность влиять на процесс потеряли и в этом проблема. Кстати, они же в на БЩУ ходили и показания снимали (с фонариком), т.е. приборы работали. Но они почему-то бегали искали насосы, воду и пытались питание СН восстановить. Между прочим, на БЩУ они аккумуляторов быстро натащили и свет сделали, может им кондиционера не хватило, чтобы управление блоком восстановить?
Stan
Уважаемый сергей, а вот совсем зря Вы «операторов» отнесли на свой счёт — их, профессионалов, имел в виду меньше всего.

Да, я заметил, что на этой почве у Вас имеются некоторые разногласия с... другими профильными специалистами. Но, из специфической формы сетевого юмора в виде зачёркнутых слов, стоит очень аккуратно делать далеко идущие выводы. Здесь предостаточно профессиональных балаболов, самоуверенных «диванных экспертов» и иных самозванцев, чтобы стрелы иронии летели в них. wink.gif
Nut
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 20.12.2011, 16:47) *
Но температура реактора начала падать быстрее допустимого. Объяснения этому ни в японских, ни в американских документах по-прежнему нет.

Не быстрее, а просто более глубоко расхолодились, чем они хотели. Вот и отключили, чтобы стабилизировать параметры. И потом еще несколько раз включали и отключали для поддержания в стабильном состоянии (нет там регулятора видимо). Чего тут еще объяснять? Ясно как божий день.
Вот такое объяснение Жмеринской психбольницы, можете сами предложить японцам, они согласятся. Не согласятся - сообщите мне и сестре.
AtomInfo.Ru
QUOTE(Nut @ 20.12.2011, 18:25) *
Не быстрее, а просто более глубоко расхолодились, чем они хотели.


И всё-таки быстрее.

Отчёт INPO, стр.18:

QUOTE
At 1503 (T plus 17 minutes), operators recognized that Unit 1 was exceeding cooldown rate limitations and manually removed the isolation condensers from service by closing the cold leg return containment outboard isolation motor-operated valves...


QUOTE(Nut @ 20.12.2011, 18:25) *
Вот и отключили, чтобы стабилизировать параметры.


Это как раз понятно.

А вот почему cooldown rate было исходно превышено - непонятно.
Nut
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 20.12.2011, 17:38) *
А вот почему cooldown rate было исходно превышено - непонятно.

Уверен, что это неточность в отчете. Не по скорости он отключал. Об этом свидетельствуют его дальнейшие действия - он восстановил параметры. Не стал расхолаживать, а восстановил. И потом поддерживал. А не расхолаживал. А это значит, что он и не хотел расхолаживать.
Вот так все палаты считают.
LAV48
Цитата(Nut @ 20.12.2011, 18:52) *
Уверен, что это неточность в отчете. Не по скорости он отключал. Об этом свидетельствуют его дальнейшие действия - он восстановил параметры. Не стал расхолаживать, а восстановил. И потом поддерживал. А не расхолаживал. А это значит, что он и не хотел расхолаживать.
Вот так все палаты считают.

Ну вот для чего-то ж потребовалось вмешиваться оператору, так то оно должно было по автоматике удерживаться, а понеслось быстрее.
Tony
Цитата(LAV48 @ 20.12.2011, 19:03) *
Ну вот для чего-то ж потребовалось вмешиваться оператору, так то оно должно было по автоматике удерживаться, а понеслось быстрее.
Тов. Nut предполагает, что оператор по каким-то причинам прекратил процесс дальнейшего расхолаживания и принял меры к восстановлению параметров и их последующему удержанию. А существуют "в свободной природе" записи процесса расхолаживания аналогичных блоков? Вот бы их сравнить.
Nut
QUOTE(Tony @ 20.12.2011, 18:20) *
оператор по каким-то причинам прекратил процесс дальнейшего расхолаживания и принял меры к восстановлению параметров и их последующему удержанию.

Да. Причины вполне ясные. Любой оператор именно так и поступил бы при потере собственных нужд. На первом этапе. Стабилизация параметров, если нет течей.
Pakman
QUOTE(barvi7 @ 20.12.2011, 17:08) *
Чтоб определить энергосъем в IC необходимо знать уровень в IC, температурный напор, расход и др.
По условиям Вашей задачи известно только давление.

Думаете? И для кого eNeR старается, документы выкладывает?
Смотреть здесь: http://imagehosting.org.ua/image-35BD_4ECE4FC5.jpg
Потом расскажите, что увидели.

ЗЫ Энергосъём - в активной зоне. А в IC - теплоотдача. Брррр.


Tony
Цитата(Nut @ 20.12.2011, 19:33) *
Да. Причины вполне ясные. Любой оператор именно так и поступил бы при потере собственных нужд. На первом этапе. Стабилизация параметров, если нет течей.

Кстати, сама Тепко писала (http://atominfo.ru/files/fukus/110524e13.pdf стр. 5), что IC они отключали по причине того, что температура падала медленнее чем предписанные 55 градусов в час. А почему температура сначала не падала как положено, они не пишут.
anarxi
Цитата(Tony @ 20.12.2011, 18:09) *
Кстати, сама Тепко писала (http://atominfo.ru/files/fukus/110524e13.pdf стр. 5), что IC они отключали по причине того, что температура падала медленнее чем предписанные 55 градусов в час. А почему температура сначала не падала как положено, они не пишут.

Быстрее.
Tony
Цитата(anarxi @ 20.12.2011, 20:24) *
Быстрее.

Разве фраза "...Change of ration of temperature doesn't exceed..." не переводится как "Изменение температуры не превысило ... "
anarxi
Цитата(Nut @ 20.12.2011, 14:19) *
В общем вывод напрашивается - 1. надо в проекте учитывать возможность потери и 1 категории тоже (не важно по какой причине). 2. в РУТА тоже надо учитывать возможность потери 1категории (а это огромный кусок включая потерю освещения и связи). По потери связи вообще, надо менять организацию работы по РУТА.

Т.е. коренная причина - неверная оценка надежности потребителей 1 категории. Тут надо начать с ВАБа. Думаю уважаемая house уже внесла корректировки в методологию ВАБ
Это ахилесова пята АЭС.Признаться я неожидал ,что такой момент нерасматривался ранее.Возможно причина почему это, пристально,не рассматривалось ранее в том что безопасностью станций занимаются специалисты.Как ни парадоксально это звучит.Беда любого специалиста,что он привык рассматривать поставленную перед ним задачу через призму своих професиональных знаний,правильней будет сказать: догм.Он просто не в состоянии посмотреть на проблемму под другим углом.Пример с 1 категорией это хорошо иллюстрирует.
mikle20
Цитата
т.е. нужны насосы (как минимум), а насосам нужен привод, а приводу электричество. И это главный потребитель. И если насос будет качать, что нужно, откуда и куда нужно и необходимое количество времени, то главное условие будет выполнено. А уж отразится это на БЩУ или нет, не так важно. Поэтому и ставят ДГ,

1. Как минимум надо поставить два аварийных насоса приводимых прямо от дизелей, работающих без электроники. Разместить их в герметичных боксах, выведя выхлопную трубу, воздушный фильтр, радиатор и вентиляцию картера туда, где не затопит. Пуск пневматический, осуществляется подачей воздуха через нормально открытые продублированные клапаны, открывающиеся при пропадении их питаня, а также вручную открытием крана.
Испоьзовать можно например дизель 10Д100 3000 л.с. Один насос на нем циркуляционный, а другой, качающий воду из пруда охладителя при ее недостатке при сильной течи, он будет иметь муфту с пневматическим управлением.
2. На валу этих дизелей стоят компрессоры, а на всех важных клапанах - пневмоцилиндры, тогда управлять клапанами можно без электричества.
3. Баки дизелей расположены под землей и вентиляция их в месте, которое не затопит.
4. Бак с водой, подаваемой самотеком, подача включается автоматически поплавковыми клапанами при снижении уровня до критического. Вот тут у меня вопрос - получится ли сделать поплавок, выдерживающий 160 ат., но способный плавать. В эту систему поставить продублированный обратный клапан, что бы если давление в реакторе выше, чем в баке, пар не шел самопроизвольно в бак, однако параллельно этим клапанам поставить ручные краны (можно с пневмоцилиндрами, что бы и с БЩУ можно было открыть. Тогда бак можно использовать как дополнительный аварийный конденсатор.
5. Программу автоматического расхолаживания продублировать на перфоленте, приводимой в движение часовым механизмом с пружиной. Механизм стартует при пропадании питания с некоторой задержкой 15-30 мин, что бы не наделать ложных срабатываний. Программы две - нормальная и аварийная. Аварийное расхолаживание начинается при достижении критической температуры или давления от механических пресостатов и термостатов.
Один из сценариев - полное пропадении питания с повреждением электрооборудования при ошибочном применении электромагнитной бомбы. При быстрое восстановление может быть невозможным из-за повреждения электроники. Процесс остановки не должен вообще зависеть от электричества.
AtomInfo.Ru
QUOTE(Tony @ 20.12.2011, 20:33) *
Разве фраза "...Change of ration of temperature doesn't exceed..." не переводится как "Изменение температуры не превысило ... "


Скоро мы тут лингвистами станем smile.gif

Фраза там примерно такая - остановлено, чтобы не превысило.
anarxi
Цитата(Tony @ 20.12.2011, 18:33) *
Разве фраза "...Change of ration of temperature doesn't exceed..." не переводится как "Изменение температуры не превысило ... "

Цитата
These actions were taken because cooldown rate was exceeding the 100oF/hr (55oC/hr) limit
specified in technical specifications.
стр 72 хронология событий по1 блоку.
barvi7
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 20.12.2011, 16:47) *
IC подключился автоматически (обе подсистемы) сразу после землетрясения. Как и должен был.

Но температура реактора начала падать быстрее допустимого. Объяснения этому ни в японских, ни в американских документах по-прежнему нет. Разных версий было много, но от владельца реактора комментариев нет.


По температуре РУ может быть такая версия:
При плановом расхолаживании реактора на ППР в теплоноситель вводится борный раствор - для обеспечения надежной подкритики.
При неплановом расхолаживании борную кислоту вводить "рано" при высокой температуре проблематично - она хорошо "осаждается" на конструкциях при кипении.
Должна быть граничная температура РУ без борной кислоты, ниже которой возможен выход в повторную критичность. Поэтому глубоко расхолаживаться (более чем на ~ 100 С) - запрет.
В том числе и поэтому д.б. регламентировано сильно не расхолаживаться чтоб не вводить бор, а "вдруг" все нормально и будем перезапускаться, а тут с бором е. . лки -палки.
Это только версия.
RocketMan
Какая еще критика при всех стержнях, введенных в зону??
AtomInfo.Ru
QUOTE(barvi7 @ 20.12.2011, 21:09) *
По температуре РУ может быть такая версия:


Хм... Выглядит логично.
Ещё б АЛЬБОМ японский где найти, чтобы посчитать эту температуру smile.gif
Pakman
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 20.12.2011, 18:38) *
А вот почему cooldown rate было исходно превышено - непонятно.

Может быть, проектом не предполагалалась одновременная работа сразу двух IC? Как было показано, один IC расхолаживал бы в 4 раза медленнее.

Во всяком случае, автоматический ввод в описании указан, а автоматическое поддержание параметров - нет. Предполагалось ручное, клапаном на сливе.
AtomInfo.Ru
QUOTE(RocketMan @ 20.12.2011, 21:20) *
Какая еще критика при всех стержнях, введенных в зону??


Повторная критичность это называется.

На ветке её поминали буквально сразу. Например, здесь.
Tony
Цитата(AtomInfo.Ru @ 20.12.2011, 21:04) *
Скоро мы тут лингвистами станем smile.gif

Фраза там примерно такая - остановлено, чтобы не превысило.

Да, забыл про особенности фирменного английского от Тепко.
Пока сидел и думал как мой перевод соотносится с поведением воды в скороварке, забрел на стр. 350 и далее (23.05-...), а там IC_А(В), 14.23-15.03 11.03.11, dP/dt, условия для критичности. А ведь полгода прошло.
AtomInfo.Ru
Barvi7,

не помните, до чего в итоге договорились в марте? На BWR повторная критичность физически возможна или нет? Подчёркиваю - именно на BWR.
anarxi
Цитата(AtomInfo.Ru @ 20.12.2011, 15:47) *
IC подключился автоматически (обе подсистемы) сразу после землетрясения. Как и должен был.

Но температура реактора начала падать быстрее допустимого. Объяснения этому ни в японских, ни в американских документах по-прежнему нет. Разных версий было много, но от владельца реактора комментариев нет.

А может на этих бойлерах так и происходит всегда. И вот ещё :
Цитата
Both isolation condensers (ICs) started automatically. Reactor pressure vessel (RPV) pressure begins to decrease as
cooler water is recirculated through the reactor core from the IC. Reactor water level was in the normal level range,
and high pressure coolant injection (HPCI) was not required to control level.
Может они с помошью этих конденсаторов охлаждали поначалу свой реактор и ранее.И электроэнергии не требуется,экономически обоснованно.
barvi7
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 20.12.2011, 20:29) *
Barvi7,

не помните, до чего в итоге договорились в марте? На BWR повторная критичность физически возможна или нет? Подчёркиваю - именно на BWR.


Думаю, что, если бы повторная критичность была бы невозможна в BWR, борную кислоту бы не вводили - с ней столько "мороки".
Это относится к первым BWR, включая Фукушиму-1-3.
Современная тенденция для всех типов РУ - обеспечивать подкритику любой из систем (читаем в нашем случае ОР СУЗ), а не только бором.
Отсюда и увеличение количества ОР СУЗ в "перспективных" реакторах - см. Тянь-вань например или др.
XBOCT
Цитата(barvi7 @ 20.12.2011, 20:09) *
а "вдруг" все нормально и будем перезапускаться, а тут с бором е. . лки -палки.


А фукусимский тип реактора в йодную яму не падает? unsure.gif Когда после останова им (технически) можно перезапускаться, когда нельзя, а когда опять можно? или это я с прямым углом РБМК перепутал?