Чего стоит всего Один виртуальный японский насос .......====================================================
Просмотрел все 54 страницы "профессиональной ветки" форума.
Архив наиболее значимых сообщений ( т.н. дискуссий ) приведен внизу.
РЕЗЮМЕ: - ДИСКУССИЯ БЕСПРЕДМЕТНА.
Типа как у Жванецкого "будем спорить до посинения о вкусе бананов, не пробуя таковых на вкус "
ВЫВОД из дискуссии.
1. - насосы уничтожены.
2. - других (насосов ) нет
3. - подключить другие насосы невозможно ( не удалось )
4. - реакторы и БВ охлаждаются ..... насосами
5. - деньги - из шкапчика ....
===============================================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=12925Цитата(инженер_Гарин @ 16.3.2011, 0:45) *
Судя по всему у них все на морской воде (иначе бы морскую воду не загоняли в контур и контаймент). Ну а всю запитку с моря смыло цунами вместе с береговыми насосными (отчетливо видно на фотографиях)
======================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=12940Ключевое слово здесь - мощность. Для такого насоса у нас 500 кВт (на ВВЭР-440) и 800 кВт (ВВЭР-1000), напряжение 6кВ.
========================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=13318* Фотографии повреждений от цунами показывают, что все охладительные насосные станции на берегу были полностью уничтожены.
===========================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=13318* Единственные насосы которые работали, работали от аккумуляторов, и сдохли спустя несколько часов. Было сообщение, что комплект аккумуляторов был заменён ночью, как минимум, раз.
================================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=13318Это не повторение инцидента на Три-Майл Айленд. В тот раз, плавление было остановлено в шестой фазе, но важное отличие в том, что на ТМА охлаждающие насосы не были полностью выведены из строя,
=====================================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=13318В этом же случае реактор придётся охлаждать только снаружи, до того момента, пока не удастся подать питание на охладительные насосы. Если этому помешают повреждения от взрыва, то тогда остаётся только наружное охлаждение, да и то, как последний шанс.
======================================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=13368как мне тут подсказали, аварийный ТПН у них работал какое-то время, пока (тут вариации) или давление в реакторе не выросло и насос уже не передавливал, или просто бак уже опустел.
============================================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=13720Из этой схемы закономерный вопрос: если у них аварийный питнасос с приводом от вспомогательной турбины, почему они его не задействовали? видимо повреждения от землетрясения были на этой линии, иначе у них все проблемы бы решились (погорячился, ну может не все, но многие, по крайней мере чем подавать воду в реактор)
=========================================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=14230Было сообщение, что японцы попытались в субботу-воскресенье подключить штатные насосы от передвижного аварийного генератора и не получилось.
Да, за схемы спасибо, немного прояснили картину.
=======================================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=14248Питание на площадке появилось - это хорошо, но если их насосы САОЗ расположены на "минусе" как в ВВЭР, то есть вероятность, что включить их нет возможности из-за затопления "минуса". Затопление есть, уверен на все 100% - цунами и разрушения зданий и коммуникаций при взрыве сделали это.
=============================================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=14248Если все же свершилось чудо и помещение с насосом САОЗ осталось не затоплено, трубопроводы целы и арматура открыта, то остается открытым вопрос - куда сливаться воде закачанной этим насосом в контур?
===============================================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=15380Так сели уже давно батарейки, один раз в первый день даже заменяли севшую АКБ.
Вот эти насосы и хотят запитать энергией, да ещё насосы расхолаживания БВ.
===============================================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=15417На блоке №5 восстановлена система сброса тепла в океан. В крышах зданий блоков №№5-6 проделаны по три отверстия размером 3,5-7 см для вентиляции скапливающегося водорода - эта операция заняла у персонала 11 часов.
==============================================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=15465Можно вставить 5коп. Я тоже с самого начала думал, о чем речь? О каких насосах на батареях? Сейчас мне кажется, это была "журналист.фраза". На самом деле видимо имелось ввиду, что сколько-то часов была 1-я категория и они отводили тепло - видимо просто работали БРУ-А (ну или что там у них, аналог). У нас было бы именно так. Несколько часов, пока не сядет батарейка, стоим в гор. сост. на БРУ-А. Потом ест-но, все выпарили, подпитки нет, уровень вниз, ну в общем дальше "по тексту".
===============================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=16509підтверджено факт заживлення електрообладнання штатних систем блоку №2, але спроби запуску насосів систем охолодження активної зони реакторної установки поки не вдалі;
============================================================
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=16527Где-то мелькало сообщение, что движок у насоса расхолаживания вышел из стоя.
Ну тогда всё по японски. У нас - движок сгорел - это коротнул, зачастую и без запаха.
А у них, зашифрованных, дым над блоком - "движок коротнул".