11th5:42 Report based on the Article 10 (Total loss of A/C power)
12th20:41 Started to vent
13th5:10 Occurrence of the Article 15 event (Inability of water injection of the Emergency Core Cooling System)
13th9:20 Started to vent
13th13:12 Started to inject seawater and borated water to core
14th5:20 Started to vent
14th7:44 Occurrence of the Article 15 event (Unusual rise of the pressure in PCV)
14th11:01 Sound of explosion
11th5: 42 Доклад основан на статье 10 (В целом потери / мощности C)
12th20: 41 работы, чтобы выразить
13th5: 10 Появление статьи 15 случай (неспособность закачки воды из аварийного охлаждения активной зоны)
13th9: 20 работы, чтобы выразить
13th13: 12 Работ придать морской воды и борированной воды в основные
14th5: 20 работы, чтобы выразить
14th7: 44 Появление статьи 15 случай (Необычный рост давления в ПВХ)
14th11: 01 Звук взрыва
Выжимка:
13.03.2011г., 13:12 - подача морской воды с бором в активную зону;
14.03.2011г., 5:20 - очередной сброс газоаэрозолей из под гермооболочки для вентиляции и понижения давления;
14.03.2011г., 7:44 - необычный рост давления в гермооболочке;
14.03.2011г., 11:01 - звук взрыва
http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110325-1-3.pdf