Цитата(Vdonsk-28 @ 28.3.2011, 14:36)

Сегодня на врачебном консилиуме считали возможность подачи воды на обесточенный блок ВВР-1000.
Насчитали необходимую длину рукавной линии до отм. 6,6 РО, около 450 м. Это крайне много.
Может кто, крайне прикидочно, указать необходимые давление, расход и возможную точку врезки, для подачи воды пожарными насосами в целях расхолаживания при полной потере блоком питания?
Приближение точки врезки к отводному каналу повышает настроение медперсонала в квадратичной функции.
Привет, Волгодонску! Могу поделиться данными из моего "аварийного" архива: если линию длиной 450м составить из 23 штук стандартных прорезиненных пожрукавов, длиной по 20м, то при пропуске воды примерно 36,7куб.м в час, потери напора будут иметь следующие значения при диаметрах рукавов:
1. 51мм---------- 360 м вод. ст.
2. 66мм-----------83,5 м вод. ст.
3. 77мм-----------36, 1м вод. ст.
4. 89мм------------ 9.0 м вод. ст.
Поэтому для Вашей линии, очевидно, целесообразно применить прорезиненные рукава, диаметром 89мм. Ниже привожу расходы и потери напора на линии:
1. 36,7куб.м в час--------------9,0 м вод. ст.
2. 50------------------------------16,6--------
3. 70------------------------------32.6--------
4. 100-----------------------------67,0--------
5. 144-----------------------------138---------
Если по делу, то врезку лучше , на основе проекта( !!!), в напорную часть системы ав. расхолаживания после обратного клапана, НО, что-то все атомщики зациклены на пожарной воде, а в проекте АЭС с РУ-320 имеются огромные запасы, более 1000 кубов, борных растворов. Этот запас нужно использовать при авариях- поставить насос на минусах , смонтировать, сборный коллектор борных вод и напорный трубопровод, заранее проложить кабель и смонтировать узел для подключения передвижного источника эл. энергии . И нет вопросов и проблем с "морской" водой!